beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Освещение улицы. Выбор схемы и расчёт линии наружного освещения

Количество просмотров - 9326
(ссылка на эту тему)
FCB
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Августа 2016 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток всем проектировщикам.
Нужна помощь опытных людей. И так по порядку.
1. Проектирую наружное освещение улицы. В общем 3 линии наружного освещения.  
- линия 1 - 1600 м;
- линия 2 -1700 м;
- линия 3 - 900 м.

Выбрал светодиодные светильники на 100 Вт. Шаг опор в среднем 32 м.

Заказчик пожелал установить новую КТП на 25 кВА для освещения.
Хорошо. Выбрали КТП 25-10/0,4. Установили.

Теперь вопрос. В существующей электрической схеме КТП есть линия с фотореле для уличного освещения на 10 А. У меня 3 линии.
Линию 3 длиной 900 м сажаю согласно типовому КТП на линию уличного освещения с фотореле на 10 А.
Как быть с линией 1 длиной 1600 м (Pр=5,5 кВт), и линией 2 длиной -1700 м (Pр=6 кВт)? Можно ли их посадить вместо силовых линий 1 и 2 (см. эл. схему КТП) ?

Эл. схема КТП.png
 
* Эл. схема КТП.png
(62.14 Кб, 585x839)  [скачать]  [загрузок: 1928]
Схема гл цепей.png
 
* Схема гл цепей.png
(65.93 Кб, 588x828)  [скачать]  [загрузок: 1916]

Инженер (Москва, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Августа 2016 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Можно ли их посадить вместо силовых линий 1 и 2 (см. эл. схему КТП) ?

При такой схеме нельзя.
Но можно схему переделать и внести ее в опросник на КТП. А завод-изготовитель сделает по Вашей схеме (опроснику). Желательно схему с заводом предварительно согласовать.
На линиях с автоматами SF1...SF3 ставите контакторы КМ1...КМ3. Контакторы могут управляться по сигналу от одного фотореле. Схему управления освещением то же необходимо включить в опросник.

Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Августа 2016 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Либо можно заказать ТП без линии освещения (указав это в опроснике) и разработать щит освещения самостоятельно.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Августа 2016 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

1. Проектирую наружное освещение улицы. В общем 3 линии наружного освещения.  
- Линия 1 - 1600 м
- линия 2 -1700 м
- линия 3 - 900 м.

Вы потери напряжения считали? Линии очень длинные посчитайте и посмотрите паспорт ваших светильников на каком максимально низком напряжении они могут работать, в противном случае у вас будут ПРОБЛЕМЫ.
По сути вопроса- можно и от одной силовой линии делать в принципе (можно и на 2-х) главное чтобы не было превышение мощности на которую она рассчитана, ставите после автомата (проверьте его номинал) доп. контактор и к катушке управляющей цепи контактора подключите выводы от сущ. фотореле главное проверьте чтобы было одинаковое рабочее напряжение катушки доп. контактора(ов) и рабочее напряжение фотореле.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Августа 2016 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Можно также поставить три заводских ящика управления освещением ЯУО (если не хочется самому щит разрисовывать). Но тут самое главное, чтобы место в КТП было под них. ЯУО запитать от SF.
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Августа 2016 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Можно также поставить три заводских ящика управления освещением ЯУО (если не хочется самому щит разрисовывать). Но тут самое главное, чтобы место в КТП было под них. ЯУО запитать от SF.

Можнот конечно и так, можно и 1 ЯУО использовать на нужное кол-во линий. Я понял нужно максимально простое решение. Вообще схема с фотореле имеет недостатки- для такой серьезной осветительной установки управление одним фотореле не лучший вариант но если так стоит задача....


Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Августа 2016 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Ктп же примерно так будет выглядеть.

Не думаю что есть возможность в РУНН еще три щита запихнуть.
Мощно взять ЩМП УХЛ1 и повесить его на ближайшую опору.

----- добавлено 16 Августа 2016 года, 10:04 -----
Вы потери напряжения считали?

Кстати да.
Там сечение 25-35 придется брать.
Стоит рассмотреть возможность установки еще одной КТП.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
FCB
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Августа 2016 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)


Можно также поставить три заводских ящика управления освещением ЯУО (если не хочется самому щит разрисовывать). Но тут самое главное, чтобы место в КТП было под них. ЯУО запитать от SF.


Вот, в том то и проблема, что в КТП нету места для установки каких либо ящиков.

----- добавлено 16 Августа 2016 года, 10:10 -----

Вы потери напряжения считали?

Кстати да.
Там сечение 25-35 придется брать.
Стоит рассмотреть возможность установки еще одной КТП.

Да считал. До наиболее удаленной точки не больше 4,5% получилось. Выбрал СИП 2 сечением 3х50+1+54.6 мм

Инженер (Москва, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Августа 2016 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

КТП уже закуплена? Если нет, то поговорите с заводом. Думаю, что в РУНН можно дополнительно установить два контактора и переделать схему управления освещением.
Правда, если КТП серийная, то могут и не поставить.
FCB
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Августа 2016 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)


КТП уже закуплена? Если нет, то поговорите с заводом. Думаю, что в РУНН можно дополнительно установить два контактора и переделать схему управления освещением.
Правда, если КТП серийная, то могут и не поставить.
  Еще не закуплена. Но КТП серийная со всеми вытекающими.

Инженер (Москва, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Августа 2016 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Тогда надо делать по совету Diego. Можно взять ЯУО наружной установки на несколько фидеров (по требованию заказчика такие делают). Правда, вопрос в том, где и на какой высоте его устанавливать.  
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Августа 2016 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

СИП 2 сечением 3х50+1+54.6 мм

нет такого СИПа, может 3х50+1х54.6

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Августа 2016 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

Есть 4.1.28, но это для отдельно стоящих щитов.
Цитата
4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования:
1) устройство должно быть расположено на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы следует устанавливать на повышенных фундаментах;
2) должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов. В шкафах должно быть предусмотрено местное освещение.

Ну и 4.1.14
Цитата
Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Августа 2016 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Да считал. До наиболее удаленной точки не больше 4,5% получилось. Выбрал СИП 2 сечением 3х50+1+54.6 мм

Хмм... А чувствительность аппаратов защиты при ОКЗ проверяли? У меня ток ОКЗ на линии №2 меньше 100А получается

Инженер-электрик ( ? , Россия)
FCB
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Августа 2016 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)


СИП 2 сечением 3х50+1+54.6 мм

нет такого СИПа, может 3х50+1х54.6
да, там я сделал опечатку.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 453, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Seleron, Evdbor, Чистильщик, Alex2214, Вадик, Александр 156
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines