Теплопотери. Помощь начинаюшему проектировщику

Количество просмотров - 3302
(ссылка на эту тему)
Светлана 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Августа 2016 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Ребята пожалуйста помогите разобраться с теплопотерями. Проектированием занимаюсь не давно. Сделала расчет по теплопотерям, проверяющая сказала что в расчетах ошибки, в п.1,2,3 таблицы, какие именно не сказала, думай и считай сама... Я уже сто раз все пересчитала и перечитала кучу информации, посмотрите и расскажите что у меня не так посчитано...  
* Общие указания.doc
(1417.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 47]

? (Псков, Россия)
St-u-d-e-nt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Августа 2016 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

В расчете ошибка, в арифметике. Стена: 43*364,49*1*1,1/0,41 = 42049 Вт и не хватает сравнения с нормативным значением таб.3 СП 50. Всего - 22414Вт, хотя по Вашей таблице должно быть 106572Вт

Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Светлана 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Августа 2016 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Мы на коэффициент теплопередачи делим?

? (Псков, Россия)
St-u-d-e-nt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Августа 2016 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Ваша же формула "Qогр = F*(tвн-tн)*(1+Σβ)*n/Ro"  с текстовки....

Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Светлана 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Августа 2016 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Я видимо напутала Rо и Кm, скажите, а вот Вы писали, что не хватает сравнения с СП 50, можно по подробнее...У меня по данным проверяющей должно быть 0,032 Гкал/час

? (Псков, Россия)
St-u-d-e-nt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Августа 2016 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Пункт 5.2 СП 50.13330.2012. "Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, Ro, (м·°С)/Вт, следует определять по формуле 5.1" Ваш расчетный коэффициент стены, перекрытия, поля и рядом указываете нормируемый, расчетный должен быть равен или больше нормируемого.

Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Светлана 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Августа 2016 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое! Сейчас попробую все пересчитать

? (Псков, Россия)
Светлана 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Августа 2016 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

 Добрый день!Можете еще разок посмотреть, у меня какая-то ерунда получается, где-то ошибаюсь, а где не понимаю....я экселевский файл прикрепила, там формулы вбиты посмотрите, может у меня там где-то ошибка...Заранее спасибо огромное!
* teplopotery.xls
(36 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 39]

? (Псков, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Августа 2016 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! 
-- а величины "Теплопотери Qогр, Вт" от пола в "Итоги", почему не вошли в сумму ? Теплопотери от 3-х зон пола 5190 Вт. потерялись.
2016-08-16_13-56-44.png
 
* 2016-08-16_13-56-44.png
(40.48 Кб, 1059x516)  [скачать]  [загрузок: 134]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Светлана 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Августа 2016 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, пересчитала, но у меня все равно не получается такие теплопотери как у проверяющей...

? (Псков, Россия)
Виктор 26
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Августа 2016 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Вы уверены, что пол по зонам правильно разбили? Площадь 3 зоны значительно больше 2-й. Может быть там 4-я зона есть?

? (Борисов, Беларусь)
Светлана 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Августа 2016 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Может быть задам глупый вопрос, Вы извините - а от чего зависит количество зон? У меня обычный магазин, подвала нет, в основании фундамент, стяжка и плитка. 

? (Псков, Россия)
St-u-d-e-nt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Августа 2016 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)


Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Светлана 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Августа 2016 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Добавила 4 зону, все равно потери 0,02, а не 0,03...

? (Псков, Россия)
Виктор 26
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Августа 2016 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

А почему все стены ориентированы на юг?

? (Борисов, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 320, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Сергей Л. П., World of PUMPS