Правила устройства электроустановок. ПУЭ носит обязательный или рекомендательный характер?

Количество просмотров - 30732
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 15 Августа 2016 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.5.52 допускает 5%

Поправочка. Этот ГОСТ допускает 5,5%. "Когда длина электропроводки более чем 100 м, эти падения напряжения могут быть увеличены на 0,005 % на метр электропроводки вне 100 м, но не более, чем на 0,5 %." Табл.G52.1
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 15 Августа 2016 года, 23:24
(ссылка на это сообщение)

Отличное, кстати, дополнение в стандарте! Логичное, черт побери. Обоснованное. Жаль, что критерий не 60 метров (как для антипанического освещения) и не 0,006%. Ну, что бы еще логичнее- на фиг метрическая система, писали то не мы все равно...
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 16 Августа 2016 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Сарказм был, если что
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 16 Августа 2016 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

напишу по поводу потерь

Все же наверное про падение напряжения.
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 16 Августа 2016 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Все же наверное про падение напряжения.

Про падение напряжения точнее. С другой стороны какой смысл отстаивать 5%. Берем по наиболее жесткому требованию 4% и все.

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 16 Августа 2016 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

и все

Приехали

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 16 Августа 2016 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Приехали


Как Вы будете отстаивать 5%, если в ГОСТ Р 50571.16-2007 допускается 4%. причем этот гост в перечне к 123-ФЗ,

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 16 Августа 2016 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Как Вы будете отстаивать 5%

Да ни как.
Для своих объектов со встроенными ТП я буду делать 7,5% по СП31.
Если будут проблемы на этапе приемки, то меня это мало касается.
Если будут проблемы с экспертом, то будем общаться с экспертом.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 16 Августа 2016 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Для своих объектов со встроенными ТП я буду делать 7,5% по СП31.

Это выход из положения для общественных зданий

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 16 Августа 2016 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Если смотреть не на юридическую сторону вопроса, а на физическую, то если лампочке хватает 7,5% для того, что бы загореться в общественном здании, то и на складе и в цеху она тоже должна гореть.
Все же я представляю интересы заказчика, а не нормотворцев или кого-то еще.
Загонять себя в жесткие рамки и транжирить средства заказчика до того, как меня припрут к стенке, смысла не вижу.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 16 Августа 2016 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Загонять себя в жесткие рамки и транжирить средства заказчика до того, как меня припрут к стенке, смысла не вижу.

Смотря кто принимать будет у Вас электроустановку. Иногда придется и транжирить.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 16 Августа 2016 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

Любое замечание любого уровня можно опровергнут  или , как минимум, поставить под опровержение ОПРЕДЕЛЕНИЕМ, которое не закреплено в данной норме. ГДЕ заканчивается нормируемая потеря по данному стандарту.  Что там думает инспектор РТН еще не последняя инстанция. Вон Шалыгин совсем иное пишет в своих Новостях. Харечко третье. Это не к тому, что бы обсуждать определение электроустановки (здания) и потери/падения, а к самому факту
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 16 Августа 2016 года, 20:47
(ссылка на это сообщение)

Нет четкого определения. Есть куча разных мнений. И у инспекторов разные мнения. Я знаю только одного квалифицированного специалиста, который знал как писать нормы и требовал это от остальных. Он в частности говорил: «Надлежит законы и указы писать явно, чтоб их не перетолковать». Петр Первый его звали  [улыбка]

Проектировщик (Москва, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 01 Сентября 2016 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

Ответ Ростехнадзора об обязательности ПУЭ.
* ПУЭ ответ РТН.pdf
(216.77 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 515]


Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #90 : 01 Сентября 2016 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Ответ Ростехнадзора об обязательности ПУЭ.

Никогда такого не было и вот опять! (с)
[юмор]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 10  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Freepgg, РоманC, Evdbor, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines