beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление распределительных шкафов. Выполнение заземления уличного шкафа

Количество просмотров - 16768
(ссылка на эту тему)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 06 Мая 2019 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)


Спасибо за ответы. Просто как-то странно получается, для опоры с однофазной нагрузкой городить такое ЗУ

Посмотрите типовой 3.407-150. Должен снять все вопросы и недопонимания.

----- добавлено 06 Мая 2019 года, 10:19 -----

Да это обычный щиток в цоколе опоры

У вас ВЛ? Какие опоры? Щиток с автоматом на освещение?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 09 Мая 2019 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

У меня две металлические опоры, на них по 3 прожектора, кабель в земле 3х2,5, в цоколе опоры щиток с предохранителями, подключаю в цепочку от освещения рядом расположенного здания

? (Севастополь, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 13 Мая 2019 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)


У меня две металлические опоры, на них по 3 прожектора, кабель в земле 3х2,5, в цоколе опоры щиток с предохранителями, подключаю в цепочку от освещения рядом расположенного здания

Если ВЛ нет и нет разделение N и PE, то и повторное заземление не требуется.
По 6.1.45 надо подключить PE/PEN к к опоре и, возможно, к цоколю этой опоры.

Тут можно почитать еще по вашему вопросу
https://www.proektant.org/index.php?topic=42365.msg244984#msg244984

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 14 Мая 2019 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

кабель в земле 3х2,5

что то тоненький, не порвет его при пучинистых грунтах, по-моему минимум сечение в земле - 16мм2.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 14 Мая 2019 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

16 для алюминия

? (Севастополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 14 Мая 2019 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

что то тоненький, не порвет его при пучинистых грунтах, по-моему минимум сечение в земле - 16мм2.

Ограничения по сечению, при прокладке кабеля в земле не встречал. Есть требования по обеспечению его целостности, броней, трубами, ограниченным усилием при протягивании. Прокладывают же связисты свои кабели в земле.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 14 Мая 2019 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Ограничения по сечению, при прокладке кабеля в земле не встречал.

Есть ограничения по PEN проводнику в 1.7.131

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 14 Мая 2019 года, 21:13
(ссылка на это сообщение)

Есть ограничения по PEN проводнику

там РЕNа нет

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 15 Мая 2019 года, 06:31
(ссылка на это сообщение)


что то тоненький, не порвет его при пучинистых грунтах, по-моему минимум сечение в земле - 16мм2.

Ограничения по сечению, при прокладке кабеля в земле не встречал. Есть требования по обеспечению его целостности, броней, трубами, ограниченным усилием при протягивании. Прокладывают же связисты свои кабели в земле.


Тоже никаких ограничений по нормам не встречала. Единственное, в ГОСТе на кабель, в таблицах, в колонке "способ прокладки - в земле"  сечение алюминия начинается с 16, а меди с 2,5.

? (Севастополь, Украина)
Александр_К
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 05 Марта 2020 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)

В продолжении темы.
В общем есть парковка "возле" здания (на самом деле там метров 60-70 до неё, но в общем к этому зданию относится), у каждого въезда на парковку (а таких там 4 шт.) установлено по одному распределительному щиту (даже шкафа - там и сила и слаботочка всё в одном), установленного на ж/б фундамент для управления шлагбаумами и их питания. Питаются эти щиты от ВРУ здания 5-ти жильным кабелем, каждый своим, длины разные от 100 до 500 м, прокладываются в земле в траншее.
Вопрос: нужно ли эти щиты ещё дополнительно заземлять, выполнять свой контур заземления у каждого щита? Или достаточно корпус к шине РЕ подключить и всё? Они установлены прям рядом с шлагбаумами.

Проектировщик (Обнинск, Россия)
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 06 Апреля 2020 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)


В продолжении темы.
В общем есть парковка "возле" здания (на самом деле там метров 60-70 до неё, но в общем к этому зданию относится), у каждого въезда на парковку (а таких там 4 шт.) установлено по одному распределительному щиту (даже шкафа - там и сила и слаботочка всё в одном), установленного на ж/б фундамент для управления шлагбаумами и их питания. Питаются эти щиты от ВРУ здания 5-ти жильным кабелем, каждый своим, длины разные от 100 до 500 м, прокладываются в земле в траншее.
Вопрос: нужно ли эти щиты ещё дополнительно заземлять, выполнять свой контур заземления у каждого щита? Или достаточно корпус к шине РЕ подключить и всё? Они установлены прям рядом с шлагбаумами.


Добрый день, Александр! Согласно нормативных документов, будет достаточно к шине PE присоединиться.

Инженер (Москва, Россия)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 06 Апреля 2020 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

А не хотите ли уровнять потенциалы и тем самым защититься от  напряжения прикосновения, как на этой картинке?
IMG-4d1438af22e258e636004b6c98437e3a-V.jpg
 
* IMG-4d1438af22e258e636004b6c98437e3a-V.jpg
(47.78 Кб, 914x354)  [скачать]  [загрузок: 361]
схема выравнивания потенциала.jpg
 
* схема выравнивания потенциала.jpg
(82.88 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 372]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 07 Апреля 2020 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Или достаточно корпус к шине РЕ подключить и всё?

Еще требуется дополнительно уравнять потенциалы, т.е. соединить между собой проводником определенного сечения все корпуса оборудования и сторонние проводящие части расположенные на расстоянии 2,5 м и менее.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 682, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Чистильщик, ЭдВик, Walkmax, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines