beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление распределительных шкафов. Выполнение заземления уличного шкафа

Количество просмотров - 16763
(ссылка на эту тему)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 29 Июля 2016 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

решил забить 1 уголок 50х50х5 L=3м оцинкованный, от него оцин.полоса 5х40 до шкафа, дальше перемычка ПВ-1 25 кВ к шкафу.
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 25 Марта 2019 года, 06:59
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро! Подскажите, а если у меня шкаф на опоре на 220В, я могу сделать ЗУ на 60 Ом?

? (Севастополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 25 Марта 2019 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)


Доброе утро! Подскажите, а если у меня шкаф на опоре на 220В, я могу сделать ЗУ на 60 Ом?

Можете, если 220 - линейное, а оно скорее фазное 380/220, так что надо 30 Ом, при уд сопр. грунта 100 Ом*м. ПУЭ 7 п. 1.7.103.
Далее, шкаф - это электроустановка и по табл. 1.8.38 на нем должно быть 4 Ом , при грунте 100 Ом*м

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 25 Марта 2019 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

На самом деле это не шкаф, а вводной щиток для подключения прожекторов, т.е., в принципе, можно и заземление не устраивать, а присоединить pen на мет. опору, но мы заземляем и опору тоже. И на прожекторы идет 220 В. Да, Вы правы, это фазное напряжение, т.е., получается, 30 Ом(( А как же тот пункт, где говорится, что величина повторного заземления не нормируется?

? (Севастополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 25 Марта 2019 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

А как же тот пункт, где говорится, что величина повторного заземления не нормируется?

Это для вводов жилых и административных зданий, где бывает сложно соорудить свое повторное ЗУ (по эстетическим соображениям), помещения, в большинстве , без повышенной опасности, используется в помещениях 1 фаза 220, мало ОПЧ и СПЧ, нагрузки небольшие и можно ставить УЗО, применять ОСУП и ДСУП и тем-не менее часто энергетики делают сами ЗУ сопр. которого не нормируется

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 25 Марта 2019 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Пункт 1.7.61 говорит
1. на вводе в электроустановки зданий
2. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители
3.  Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.


А теперь посмотрите рисунок 1.7.7 и что у вас сидит на ГЗШ.
С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание ( это уже вам один горизонтальный заземлитель)
С2 - металлические трубы канализации, входящие в здание; ( это вам второй горизонтальный заземлитель)
С9 - арматура железобетонных конструкций ( это вам третий заземлитель)
Да еще и ваше ЗУ.  Вот в совокупности  и позволяла ранее прописывать что повторное заземление  не нормируется.
Но в связи с тенденцией что сейчас водопровод и канализация  делают с пластиковых труб, то в итоге эту норму все же приведут к какомуто знаменателю.

? (Киев, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 25 Марта 2019 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы. Просто как-то странно получается, для опоры с однофазной нагрузкой городить такое ЗУ

? (Севастополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 25 Марта 2019 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

А теперь посмотрите рисунок 1.7.7 и что у вас сидит на ГЗШ.
С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание ( это уже вам один горизонтальный заземлитель)
С2 - металлические трубы канализации, входящие в здание; ( это вам второй горизонтальный заземлитель)

Хочу уточнить, что эти трубопроводы присоединяются к ГЗШ и по факту снижают общее сопротивление, но впрямую использовать их как заземлители не присоединив к ГЗШ не разрешается

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 25 Марта 2019 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

но впрямую использовать их как заземлители не присоединив к ГЗШ не разрешается

Никто и не говорит о использование впрямую, а говорится о совокупности.
Обычно читая этот пункт, не акцентируемся на втором абзаце этого пункта. Который дает понимания фразы не нормируется в больших домах.

? (Киев, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 25 Марта 2019 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)


Спасибо за ответы. Просто как-то странно получается, для опоры с однофазной нагрузкой городить такое ЗУ

По правилам, Вы должны произвести испытания и  замеры сопротивления на корпусе ящика и мет. опоры перед вводом в эксплуатацию. Там может оказаться все что угодно - 0,1 или 1000 Ом. Поэтому чтобы не рисковать и не раздражать экспертов надо или спроектировать заземлитель или без проекта вбить металл. штырь (шобы було), ну и желательно знать сколько же сопр. на этой конструкции и соответствует ли оно норме

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 25 Марта 2019 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю,  лучше заложить в проекте на 30 и не париться

? (Севастополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 25 Марта 2019 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)


Я так понимаю,  лучше заложить в проекте на 30 и не париться

У Вас не стоит вопрос повторного заземления РЕ или РЕN проводника ВЛ, а стоит вопрос заземления корпуса шкафа. Возможно сама опора заглубленная в грунт уже обеспечит норму соответственно уд. сопрот. грунта. Например пытаться в сухом песке или скальном грунте добиваться 30 Ом, дело неблагодарное и ненужное. Или выбрать шкаф пластиковый

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 25 Марта 2019 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Да это обычный щиток в цоколе опоры

? (Севастополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 25 Марта 2019 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)


Да это обычный щиток в цоколе опоры

Тогда надо тянуть три провода -  L, N и РЕ или пять L1-L3, N, РЕ

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 25 Марта 2019 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Я тяну 3х2.5

? (Севастополь, Украина)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 794, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, OWU, Максим 69, Walkmax, Чистильщик, Земский, Вадик, mastaq, Alex13, РоманC, Electroac 36
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines