Холодильные камеры. Расположение холодильных агрегатов у входной двери

Количество просмотров - 2978
(ссылка на эту тему)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Июля 2016 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

Вопрос смешной, но все же. Хочу задать, тк мнения разделились.

Можно ли располагать сборно-разборные холодильные камеры с моноблоками (компрессорно-конденсатными агрегатами) у входной двери (улица)?

По нормам запрещено располагать холодильные агрегаты у входной двери.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Корнеич
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Июля 2016 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Немного не понятен вопрос, что значит "...у входной двери (улица)"?

Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Июля 2016 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

Вот так.См.вложение.
* Холодильные агрегаты.pdf
(10.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 96]

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Корнеич
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Июля 2016 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

А где холодильные агрегаты?
Если планируются на коридоре, который является путем эвакуации - то да - нельзя.

Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Июля 2016 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

В том то и вопрос, что это будут либо моноблоки,навешенные на камеры. Можно так оставить камеры с моноблоками?
Либо сплит -система в отдельном помещении.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Корнеич
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июля 2016 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

В белорусских нормах ТКП 45-2.02-279-2013:
"Приборы отопления, мебель и другое оборудование (изделия), установленное на путях эвакуации, а также элементы строительных конструкций не должны уменьшать минимальную эвакуационную ширину прохода на высоте до 2 м от уровня пола."
Другими словами - если низ моноблока ниже 2 м - то в коридоре, который является эвакуационным его располагать нельзя.

Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Июля 2016 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

Ок. Если это будет не коридор, а помещение загрузки предприятия питания. Да и плюс моноблок можно установить на крышу холодильной камеры. Можно так располагать камеры?

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Корнеич
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Июля 2016 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Можно так располагать камеры?

не вижу проблемы - в задании для ОВ только указать тепловыделения (установленную мощность, холодопроизводительность) моноблока

Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Июля 2016 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

т.е. в данном случае это неприменимо требование, что холодильные агрегаты запрещается располагать вблизи входных дверей. (ТКП 45-3.02-36-2006 п.5.7.23.)

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Корнеич
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Июля 2016 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

В вашем случае более правильно - это вынести 1 агрегат на улицу и подсоединить к нему внутренние блоки к каждой камере.

Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Національний університет харчових технологій
Последние сообщения на Технологическом форуме
Сегодня в 08:25

Сегодня в 06:08

Вчера в 13:49

автор: Wespe
Вчера в 10:31

автор: Андрей 37
24 Марта 2023 года, 14:04

автор: Романыч
24 Марта 2023 года, 13:21

автор: Dinosaur
23 Марта 2023 года, 19:57

автор: Леня
20 Марта 2023 года, 21:22

автор: УЦ РЕСУРС
19 Марта 2023 года, 13:22

автор: УЦ РЕСУРС
19 Марта 2023 года, 08:54

автор: УЦ РЕСУРС
19 Марта 2023 года, 08:44

автор: УЦ РЕСУРС
19 Марта 2023 года, 08:34

автор: УЦ РЕСУРС
19 Марта 2023 года, 07:55

автор: УЦ РЕСУРС
17 Марта 2023 года, 12:38

автор: Vlad 380
14 Марта 2023 года, 16:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 854, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Artchem, Bonita, vaqqav, ТОЭ, Лев К, W 985, Evsimlad, Posetitel, Kairat-, Pyromaniac 92, Госсть, Alltta, Cyber-mhn, as13q5413
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines