Приветствую всех проектантов-форумчан!

Проектирую системы заземления для мелких и средних объектов. Недавно наткнулся на необычное решение в сфере заземления и хочу поделиться с Вами!

Опишу своими словами: Модульно-штырьевая система заземления. Вертикальный электрод имеет большую протяженность. Он собирается из стержней, соединяющиеся резьбовыми муфтами. Стержни примерно по 1.5 метра, на концах имеется резьба для соединения. При монтаже не надо копать скважину - стержни заглубляются по очереди отбойным молотком. Позвонил в канторы, которые занимаются монтажом, сказали, что на практике забивают их на глубину порядка 25 метров. Т.е. смело можно заложить в проекте 20 метров для обычного грунта можно смело закладывать.

Сделал пробный проект на основе такой системы. Заложил два электрода глубиной 15 метров. Заказчик тоже не против попробовать.

Кто что думает по поводу такой системы? по моему лучше, чем чернягу закладывать )

Жду мнений и комментарий )


ЗЫ

Информацию почерпул из брошюрки, предлагаю и вам, вот фото:
DSC_1151.JPG
 
* DSC_1151.JPG
(1172.54 Кб, 2560x1440)  [скачать]  [загрузок: 171]
DSC_1150.JPG
 
* DSC_1150.JPG
(998.05 Кб, 2560x1440)  [скачать]  [загрузок: 165]
DSC_1153.JPG
 
* DSC_1153.JPG
(897.84 Кб, 2560x1440)  [скачать]  [загрузок: 154]

Электрик-проектировщик систем заземления и молниезащиты (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Июля 2016 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Здесь все зависит от качества резьбовых муфт. Просто навернуть трубу на трубу нельзя. Должны быть специальные резьбы, обеспечивающие хороший контакт.

Проектировщик (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Июля 2016 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Недавно наткнулся на необычное решение в сфере заземления и хочу поделиться с Вами!
Какая гадость - это ваша заливная рыба!   Еще и недешево стоит, к тому же ведет себя прямо таки агрессивно по отношению к другим железякам расположенным в грунте.[юмор]

Информацию почерпул из брошюрки, предлагаю и вам, вот фото:
Спасибо. Думал и вправду нонейм уже рекламируют на форуме, но нет, Езетек не подвел.


 
Жду мнений и комментарий )
А эти прибамбасы сертифицированы по комплексу ГОСТ Р МЭК 62561? Или Езетек еще не решился на такой шаг? [подмигиваю]

Хотя на форуме уже кто то загибал эти штыри.ЕМНИП

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Июля 2016 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Егор [улыбка] Ну нельзя же так с человеком.... [подмигиваю]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Июля 2016 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Вы заложили два электрода по 15м. На каком расстоянии друг от друга, от ГЗШ?  Как соединяете электроды между собой и с ГЗШ? Все равно без траншей не обойдетесь. Вы уверены ,что 15м забъете ( наверное медь)как по маслу. Никто не против таких заземлителей, но черняга дешевле, выбрал сечение побольше, хорошо проварил и пользуйся.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Июля 2016 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Никто не против таких заземлителей, но черняга дешевле
И запрещена для прокладки в земле

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Июля 2016 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

И запрещена для прокладки в земле
Каким документом запрещена?

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Июля 2016 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

уже обсуждали - https://www.proektant.org/index.php?topic=36164.0

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Июля 2016 года, 04:03
(ссылка на это сообщение)

И еще обсуждение https://www.proektant.org/index.php?topic=36290.0
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Июля 2016 года, 05:14
(ссылка на это сообщение)

сертифицированы по комплексу ГОСТ Р МЭК 62561?
А разве кто-то сертифицирует компоненты заземления и молниезащиты по данному ГОСТу?
Вроде, этот ГОСТ не предназначен для выполнения сертификации по нему...
Не знаю точно как сейчас, но раньше некоторые крупные зарубежные и отечественные производители писали, что данный вид продукции сертификации не подлежит.
По этой причине данный ГОСТ пока не особо используют проектировщики (зачем применять, если производитель не сможет показать сертификат соответствия своей продукции данному ГОСТу).
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Июля 2016 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)

А разве кто-то сертифицирует компоненты заземления и молниезащиты по данному ГОСТу?

Конечно, все зарубежные компании - Обо, Дэхн, Гальмар и т.д. Правда сертифицируют по оригиналу IEC 62561.
О, Зануды "гальмаровские кочерышки"  [юмор] под своим брендом сертифицировали по Гост Р , значит Алексей Рожанков не обманул когда говорил что в ближайшее время это обязательно сделают раз Гост Р такие появились.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Июля 2016 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)

По этой причине данный ГОСТ пока не особо используют проектировщики
Я считаю этот Гост Р только для производителей, проектировщику есть Гост Р 50571-5-54, СО/РД/МЭК 62305 и т.п.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Июля 2016 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

Я у некоторых раньше спрашивал про сертификаты (на держатели). Мне сказали, что данный вид продукции не сертифицируется.
У некоторых отечественных производителей даже на сайтах были отказные письма по сертификации.
Но если начали выдавать сертификаты по ГОСТ Р, то был не прав.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Июля 2016 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Мне сказали, что данный вид продукции не сертифицируется.
Оно не подпадает под действие ТР ТС 004/2011, поэтому сертификация добровольная.

Но если начали выдавать сертификаты по ГОСТ Р, то был не прав.
Не, прав.
Просто ранее речь была о мировых брендах, а они сертификаты делают не только для рынка ТС, поэтому сертификаты по IEC 62561 у них для рынка ТС как бы есть по умолчанию. Возможно для РФ сейчас они все сертификаты будут делать по Гост Р, что в принципе с технической стороны "те же яйца", так как Гост Р идентичен  IEC-y.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Андрей100projects
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Июля 2016 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Думал и вправду нонейм уже рекламируют на форуме, но нет, Езетек не подвел.

Каждый понимает в меру своей испорченности =;)

я лично брошюру приложил для того, чтобы дать вам ссылку на первоисточник, откуда я читал и вам пересказываю в посте.


 
Какая гадость - это ваша заливная рыба!   Еще и недешево стоит, к тому же ведет себя прямо таки агрессивно по отношению к другим железякам расположенным в грунте.

что касается цены, то разница в сравнении со стоимостью всего проекта не ощущается. А преимущества я вижу, что экономлю на сроках - быстрее стержни заглубить, чем копать под чернягу (опять же со слов монтажников).

Электрик-проектировщик систем заземления и молниезащиты (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: РоманC
Сегодня в 19:43

автор: Привод
Сегодня в 15:11

автор: Andrey 123
Сегодня в 12:41

автор: Привод
Сегодня в 06:55

автор: kazyan
Сегодня в 04:16

автор: Нович_ОК
Вчера в 23:59

автор: Lifad
Вчера в 18:17

автор: ТОЭ
Вчера в 17:41

автор: Urius 100
Вчера в 15:39

автор: ElectroLamp
Вчера в 13:42

автор: Сomings
Вчера в 13:32

автор: Raylond
02 Июля 2020 года, 20:46

02 Июля 2020 года, 17:12

автор: Mihail 63
02 Июля 2020 года, 14:09

автор: Pavlin 2
02 Июля 2020 года, 11:23

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 223, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Legio Mortis, Urius 100, Aerohost, РоманC
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines