Узел регулирования системы отопления. Возможность циркуляции без насаса?

Количество просмотров - 1578
(ссылка на эту тему)
Buktopz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Июля 2016 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Есть такая схема. Хочу применить ее для централизованного отопления (ДУ 80). Но насос ставить нельзя, будет ли подмес работать без насоса. Здание 5000 м2, на входе давление не знаю, температура 84
poames.jpg
 
* poames.jpg
(28.18 Кб, 376x161)  [скачать]  [загрузок: 95]

Индивидуальный предприниматель (Новосибирск, Россия)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Июля 2016 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Сомневаюсь что это будет работать, потому что в Т1 давление выше чем в Т2, необходимо создать разрежение (давление в районе клапана на Т1, которое будет ниже давления в Т2).
Попробуйте поставить регулируемый элеватор, например такой   http://www.eton.by/rg/texxar-rg

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Июля 2016 года, 18:43
(ссылка на это сообщение)

Есть такая схема.

-- Схема рабочая, см подробнее: Пырков В.В. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ АВТОМАТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ. стр. 19.
стр.19.png
 
* стр.19.png
(50.96 Кб, 459x636)  [скачать]  [загрузок: 73]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Июля 2016 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Есть такая схема.

Схема очень странная: давление у потребителя выше чем у источника тепла. Источнику это вряд ли понравится, тк давление у потребителя скорее всего конструктивно ограничено.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Июля 2016 года, 19:05
(ссылка на это сообщение)

Схема очень странная:
[улыбка] -- да, очень странная.

Узел управления с трёхходовым регулирующим клапаном на
подающем трубопроводе и подмешивающим насосом на подающем
трубопроводе без стабилизации давления


--подробнее см. рис. 13. на скрепке.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Июля 2016 года, 07:26
(ссылка на это сообщение)

--подробнее см. рис. 13. на скрепке.

Автор ветки задаёт вопрос о "централизованном теплоснабжении" и на схеме обозначает источник тепла - вряд ли речь идёт о схеме теплового пункта потребителя. Поэтому схема странная.
Если термин "централизованное теплоснабжение" означает "схема теплового пункта потребителя с необходимостью установки повысительного насоса",  тогда да всё будет работать (если не забывать про обратный клапан на перемычке и основной насос источника тепла).

Монтажник (Челябинск, Россия)
Mastersven
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Июля 2016 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Без насоса (в смысле в режиме ЕЦ) смесительный узел работать не будет

Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 273, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Ixion, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines