beliit.com
Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 20007
ТочкаВсего тем - 32002
ТочкаВсего сообщений - 275256
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Исполнительная документация в строительстве объектов энергоснабжения. Актирование работ

Количество просмотров - 6759
(ссылка на эту тему)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Июля 2016 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Господа подскажите по следующему вопросу: Поставлена задача подготовить перечень материалов который должен содержаться в исполнительной документации для ВЛ, КЛ-10 и 04 и установки ТП-10/04 кВ.
Состав исполнительной документации регламентируется РД-11-02-2006 и для электромонтажных работ И.1.13-07.
Перечень работ указный в первом является общим, во втором документе - специализированным для электромонтажных работ.
Однако в интернете натыкаюсь на актирование работ которые данные документы не учитывают, а именно к примеру актирование котлованов, замер стрел провеса и т.д. Акты соответствующей формы за №. Понять откуда это берется неясно и нужно ли? Подрядчик говорит, что есть два норматива (РД и И) и по ним только будут сдаваться.
Соответственно хотелось бы с Вашей помощью узнать откуда чего и как брать с точки зрения "нормально и достаточно".

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Lawyer
Участник форумов

Юристы Чебоксары
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Октября 2016 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Что-то глухо тут =) так навскидку, на данный момент могу только посоветовать справочно-правовые системы типа консультаната или гаранта с комплектами документов с приказами и на всякий случай гостами строительной отрасли. там уж точно не как в интернете =)

PS если вы наши ответ, то не поделитесь? будет полезно участникам форума

Юрист (Чебоксары, Россия)
Халдей
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Января 2017 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Немного позанимаюсь некропостингом, но всё-таки из моего опыта технадзора:
а. КЛ:
0. Акт геодезической разбивки осей капитального строительства. Где-то требуют, где-то нет. Я предпочитал делать и требовать, чтобы потом минимизировать проблемы с криками "Да вы не так кабель проложили!"
1. АОСР (акт освидетельствования скрытых работ) на разработку траншеи). Включает в себя исполнительную схему разработки траншеи (трасса, разрез траншеи). Указываются пролеты, углы поворотов на плане. При необходимости указываются координаты углов поворота. Из данных - содержит в себе указание на объем грунта.
2. АОСР на устройство песчаной подушки. Обычно подписывается одновременно с актом, что выше. Трассу не прикладывал (либо копия с первого акта), дополнял разрезом траншеи с песком. Из данных - содержит в себе указание на объем.
3. АОСР на прокладку кабеля. Трасса та же, на схеме появляется кабель или несколько их, указаны расстояние между кабелями и положение в траншее. Из данных - указана длина кабельной линии. Важным замечанием будет то, что многие представители Заказчика не подписывают те длины,  что отличаются от проектного - поэтому уточните этот момент разработкой ИД, стоит ли подготонять под рабочую документацию длины или же потом мучаться с нехваткой/избытком некоторого кусочка.
4. АОСР на засыпку траншеи и уплотнение грунта при необходимости.
Важным замечанием здесь будет то, что при наличии муфт - их местоположение (координаты, при необходимости) можно зафиксировать либо отдельным актом, либо в общем акте на прокладку кабеля. Однако, фиксировать то, что кабель с муфтами - обязательно. [улыбка] Часто, при прокладке кабеля было бы неплохо приложить к АОСР результаты испытания


----- добавлено 28 Января 2017 года, 10:46 -----
б. Если под ТП понимается КТП:
1. Устройство котлована
2. Устройство фундамента, с приложением результатов на 7 сутки по бетону
3. Гидроизоляция фундамента
4. Монтаж КТП
Если понимается именно в каком-либо помещении, то это акты на монтаж оборудования уже. Пусконаладочные работы - отдельно.

Ведущий инженер (Хабаровск, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Января 2017 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

Халдей благодарствую за ознакомление с вашим опытом. У меня вот вопрос такого плана, насколько должна отличаться длинна провода/кабеля в  ИД от РД что бы принять решение о внесении изменений и согласовании с проектировщиками?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Халдей
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Января 2017 года, 02:12
(ссылка на это сообщение)

Халдей благодарствую за ознакомление с вашим опытом. У меня вот вопрос такого плана, насколько должна отличаться длинна провода/кабеля в  ИД от РД что бы принять решение о внесении изменений и согласовании с проектировщиками?
А это — сложный вопрос. Исходя из логики, даже метр отклонения в любую сторону - нужно согласовывать, поскольку это влияет (слабо, да, но тем не менее) на расчёты защит и потерь.
Как бывший технадзор, скажу что на уменьшение никогда не согласовывали, т.к. кто будет отказываться от работы?
А на увеличение кабеля - всё зависит от времени, которое вы готовы провести без закрытия, поскольку вал время корректировки могут измениться всё объесы.

Ведущий инженер (Хабаровск, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Апреля 2017 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Господа прошу подсказать по следующему вопросу, точнее вопросам (или ткнуть где можно просветиться):
1) как грамотно согласовать частичное отклонение по материалам и соответственно затратам не приводящие к увеличению общей сметной стоимости ? К примеру заменили одну железку на другую, по стоимости в принципе идентичны, но та на которую заменили дешевле руб на 500 (утрированно), но ведь в утвержденной смете заложены деньги на более дорогую ? Самое простое нарисовать счет фактуру на ту же сумму, а не попросят ли обоснование иное или могут ли запросить?
2) На данный момент сталкиваюсь с ремонтами ВЛ 0,4-10 кВ выполняемыми подрядчиками. Ремонтируют по принципу "тому руку тому ногу", все типовые проекты смешаны в кучу в части применяемых материалов. Как можно нагнуть за такое безобразие ? На стадии согласования ППр? Там должны приводиться типовые проекты в соответствии с которыми выполняется ремонт ВЛ?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
119 km
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Ноября 2018 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день!
Есть ли необходимость делать АОСР на прокладку кабельного лотка, если он будет находиться либо в стояках, где к нему будет доступ или за фальшпотолком типа армстронг, куда тоже можно добраться?

Начальник (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Ноября 2018 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)

Алекс-Юстасу "АОСР можно не писать, сразу предъявлять АОВР перед закрытием"

Монтажник (Челябинск, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Марта 2021 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Господа прошу совета в части оформления отступления от проекта.
Проекты утверждаются заказчиком (электросетевая организация) и не проходят экспертизу (строительство БКТП, КЛ, ВЛ). Соответственно качество проектов оставляет желать лучшего.
Иногда, объективно или нет, имеются отступления от проектных решений, допустим в длине кл при открытом способе или на несколько метров смещен котлован при ГНБ, соответственно увеличивается на пару, тройку метров длинна ГНБ прокола.
Подскажите, есть ли нормативка в части отклонений которые могут быть отражены только в исполняке или которые требуют обязательной правки ПСД?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Сопутствующие проектированию вопросы»
автор: Daskerz
13 Июля 2021 года, 03:54

автор: Samsony 1
09 Июня 2021 года, 14:01

08 Июня 2021 года, 12:28

автор: AlenaK
03 Июня 2021 года, 09:59

автор: Коты
29 Мая 2021 года, 22:56

автор: Максим R
14 Мая 2021 года, 06:34

автор: Максим R
12 Мая 2021 года, 02:37

автор: Вадик
10 Мая 2021 года, 18:29

автор: Samsony 1
28 Апреля 2021 года, 09:56

автор: Samsony 1
27 Апреля 2021 года, 16:51

автор: Абдулла
03 Апреля 2021 года, 14:26

автор: Нелич
15 Марта 2021 года, 12:56

автор: Grey-rnd
11 Марта 2021 года, 12:47

автор: Rost VRN
25 Февраля 2021 года, 08:42

автор: Антониони
18 Февраля 2021 года, 08:21

Последние 10 cообщений чата:
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]
28 Июня 2021 года, 22:41
Уже нет.
20 Июня 2021 года, 17:38
Проектант.орг потихоньку превращается в филиальчик аншлага.
10 Июня 2021 года, 16:29
Привет, -- в мирном Днепре -- дождливое лето !!
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 220, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Avtomatic 2017
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines

Slowed русские песни.