|
Расчет токов КЗ. Какие виды тока КЗ и когда необходимо рассчитывать?
|
Количество просмотров - 32503
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Sim
|
Устройства дифференциального тока не являются аппаратами защиты при токах к.з и при перегрузках ( если это не комбинированный дифференциальный автомат). У него немножко другое назначение-защищать персонал при токах утечки при повреждении изоляции питающих линий и электрооборудования. Так само опеделение тока к.з в конце и в начале линии являют собой разные задачи. Ток к.з в конце линии дает возможность увидеть правильно ли выбрана защита и обеспечено ли время срабатывания согласно главы 1.7 защищаемой цепи. Ток же к.з в начале линии, дает возможность проверить правильно ли выбран аппарат защиты с точки зрения термической стойкости при воздействии максимального тока, за время срабатывания защиты без его разрушения.
|
Начальник бюро (Сумы, Украина)
|
|
|
Егор 81
|
Касательно УДТ очень хорошо написано в ГОСТ Р 50571.3-2009 Это лишь о доп защите при УДТ до 30мА.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Diego
|
Сим, автоматическое отключение питания лишь одна из основных защитных мер.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Дмитpий
|
Sim, УДТ как раз и отключает токи замыкания на землю (в системе TN это и есть 1-фазный ТКЗ на землю L-РЕ). Ю.В. Харечко здесь и в своем жж про это пишет. В ПУЭ этот момент прописан не очень ясно. Остальное см. выше (про замыкание на нейтраль L-N и терм. стойкость кабеля).
|
|
|
|
Дмитpий
|
См. прим.2 к табл.41.1 ГОСТ Р 50571.3-2009. Примечание 2 - В случаях, если отключение обеспечивается УДТ, см. примечание к 411.4.4, примечание 4 к 411.5.3 и примечание к 411.6.4, перечисление b).
|
|
|
|
Diego
|
Что вы хотите этим сказать? И почему не 4.3.2.6? 411.3.2.6 Если автоматическое отключение питания по 411.3.2.1 не может быть достигнуто за время, установленное в 411.3.2.2, 411.3.2.3 или 411.3.2.4, должно быть выполнено дополнительное защитное уравнивание потенциалов в соответствии с 415.2.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Дмитpий
|
Диего, пытаюсь направить тему в нужное русло))). УДТ как раз и обеспечивает нормативное время автоматического отключения питания (отключения КЗ на землю). Но тут возникают другие проблемы... См. посты выше.
|
|
|
|
Юра 123
|
Диего, пытаюсь направить тему в нужное русло))). УДТ как раз и обеспечивает нормативное время автоматического отключения питания (отключения КЗ на землю). Конкретизируйте УДТ , это АВ+УЗО или УЗО или АВДТ или АВДТ с защитой от перенапряжения?
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Дмитpий
|
Конкретизируйте УДТ Любое из перечисленных. Любое из них отключит ток замыкания на землю (даже обычный ВДТ/УЗО). Если УДТ без встроенной защиты от сверхтока, то к нему ставим АВ для защиты от других сверхтоков (перегрузки и 1-фазного замыкания на нейтраль L-N). Получится АВ+УЗО.
|
|
|
|
Diego
|
Если УДТ без встроенной защиты от сверхтока, то к нему ставим АВ для защиты от других сверхтоков Не надо путать ток утечки и сверхток.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Diego
|
Диего, пытаюсь направить тему в нужное русло))). Как вы трактуете этот пункт? Можно использовать УДТ для обеспечения автоматического отключения питания? Или для применения УДТ имеются свои, особые требования по времени срабатывания?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Diego, Время по Гост Р 50571.3-2009 регламентировано лишь для случая протекания тока на землю. АОП можно выполнить при помощи АВ или УДТ. Дмитрий ни чего не напутал.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Diego
|
Дмитрий ни чего не напутал. Ошибка в терминологии. ГОСТ 30331.1-2013 20.58 сверхток: Электрический ток, превышающий номинальный электрический ток. 20.83 ток утечки: Электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие части и защитные проводники при нормальных условиях. Дмитрий ток, измеряемый в миллиамперах, называет сверхтоком. Это неверно. АОП можно выполнить при помощи АВ или УДТ. С этим спорить не могу, т.к. не знаю.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Дмитрий ток, измеряемый в миллиамперах, называет сверхтоком. Это неверно. С чего вы решили, что этот ток будет измеряться в миллиамперах? По принципу действия защитного аппарата ток протекающий в землю будет иметь разное название, но: Раз речь идет о АОП которое можно выполнить как АВ, так и УДТ, то в этом случае скорее всего речь идет о типе заземления семейства TN и ток замыкания на землю при применении АВ или УДТ будет одинаков. Для этого случая смотрите п. 411.4.4 и 411.4.5 Гост Р 50571.3
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Diego
|
С другой стороны у нас есть вот такое требование ГОСТ Р 50571.4.43-2012 432.3 Устройства, обеспечивающие защиту только от тока короткого замыкания
Защитные устройства, обеспечивающие защиту только от тока короткого замыкания, могут устанавливаться там, где защита от перегрузки достигается другими средствами или где в соответствии с требованиями раздела 433 допускается не устанавливать защиту от перегрузки. Такое устройство должно быть способным к отключению любого сверхтока, включая ожидаемое значение тока короткого замыкания в точке, где устройство установлено. Такое устройство должно удовлетворить требованиям раздела 434.
В качестве таких устройств могут использоваться:
- автоматические выключатели только с электромагнитными расцепителями;
- предохранители с плавкими вставками с характеристикой gG и аМ.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|