Расчет кабельных линий. Формула для расчета потерь напряжения в кабельной линии 0,4 кВ

Количество просмотров - 13230
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #91 : 13 Декабря 2017 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

Темп.коэффициент в здании для нашего случая можно принять 0,004, см.тут

Ладно, поставим вопрос ребром!) При какой температуре вы считаете потери?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #92 : 13 Декабря 2017 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

При 20. И что ? Посчитайте на сколько вырастет уд.сопр. при 40,.. 60 град.
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #93 : 13 Декабря 2017 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Потери при 80 градусах вырастают на 0,5-0,8%, что как бы существенно.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #94 : 13 Декабря 2017 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Кто-то требует обеспечить уровень потерь при 80 градусах ?
Стоп. На сколько выросло уд. сопротивление ?
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #95 : 13 Декабря 2017 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

ABB)))))

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #96 : 13 Декабря 2017 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

ABB)))))

АВВ на сегодня в РФ не рулит, у нас знаете ли Техн.регламенты !
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #97 : 13 Декабря 2017 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Стоп. На сколько выросло уд. сопротивление ?

при 185 квадрат, сопротивление с 20 до 80 градусов вырастает на 0,025 Ом/км

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #98 : 13 Декабря 2017 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

Я интересовался удельным в общем-то, дабы весомость ощутить. )
Считаю, что резонно считать для расчетных токов и соответственно расч.температур.
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #99 : 13 Декабря 2017 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

А где можно увидеть зависимость температуры кабеля от проходящего по нему тока?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #100 : 13 Декабря 2017 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

Можно использовать ф. 5.47 из РД153-34....-98 для КЗ. В ГОСТ по КЗ наверняка похожее есть.
Можно схитрить, попользоваться Авралом 3.0.9 от Евг.Голубцова, на вкладке выбора кабеля. Шустрее будет.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #101 : 13 Декабря 2017 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)


А где можно увидеть зависимость температуры кабеля от проходящего по нему тока?

Посмотри РД 34.20.508 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #102 : 13 Декабря 2017 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, друзья, как всегда очень много полезного для себя почерпнул!
PS: Это приятное чувство, когда не остается вопросов...)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #103 : 13 Декабря 2017 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

Непонятно почему ABB дает активное сопротивление при 80 градусах, просмотрел их справочник внимательно- никаких оговорок и коэффициентов для других температур нет, возможно это у них по каким- то европейским нормам по умолчанию так принято считать. Например вот таблица и формулы для расчета активного сопротивления из справочника Карпова, Козлова "Справочник по расчету проводов и кабелей 3-е издание"- температура не указана но значения ниже чем у АББ.
p0131.jpg
 
* p0131.jpg
(380.76 Кб, 1424x2289)  [скачать]  [загрузок: 158]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #104 : 13 Декабря 2017 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

АВВ на сегодня в РФ не рулит, у нас знаете ли Техн.регламенты !

Техрегламенты уже отменили законы физики? У АВВ там почти сплошная физика с электротехникой.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #105 : 13 Декабря 2017 года, 19:20
(ссылка на это сообщение)

Причем тут физика? Нормы на кабельную продукцию-свои. Нормы перегрузки кабелей-свои. Нормы пожарной безопасности, в т.ч. регламентирующие условия безопасной эксплуатации-тоже не идентичны. По отклонению/потере тоже все не просто:  параметры коммунальной сети - свои. Номинальное напряжение-свое. Регламенты работы подстанций по напряжению-свои. В итоге - нормирование номинальных значений напряжений и их отклонений тоже не может быть идентичным. Вообще, 80 градусов по изоляции-это граничная, максимально возможная температура классической ПВХ изоляции в условно длительном режиме, при которой еще не наступает необратимое старение со снижением эксплуатационных характеристик изоляции(70+10) . То есть-эта та температура, которую "со скрипом" еще можно допустить (в длительном режиме), но не более
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 473, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Lexx 163, Маркос, Земский, РоманC, Walkmax
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines