Сообщение #1 : 02 Июня 2016 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, сам электрик, с ЭХЗ никогда не сталкивался, суть проблемы:
Трубопроводчики проектируют трубу газоснабжения (670 м труба 89х8 мм), подчеркиваю газоснабжение (ни магистралка, ни промысловая) и мне электрику выдают задание на ЭХЗ этого участка, все нормы которые пересмотрел относятся к магистралям.
Труба прокладывается в грунтах с удельным сопротивлением 280 Ом*м, согласно отчету по ИИ блуждающих токов нет, грунт по отношению к стали не агрессивный. Можно ли как-то обосновать отсутствие необходимости ЭХЗ данной трубы?
В ЗП написано о том, что необходимость ЭХЗ определить проектом.

На газопроводе изоляция следующего состава:
- заводское наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие газопровода;
- пенополиуретан толщиной 45 мм;
- стальная оболочка;
- заводское полиэтиленовое покрытие стальной оболочки.

Врезка нашей трубы выполняется в запорный узел газопровода, оборудованного ЭХЗ с СКЗ и протяженными заземлителями.

Если все таки ЭХЗ нужна, то можно ли ее сделать на протекторах типа ПМ5 в данных условиях или все же нужно ставить СКЗ?

? (Томск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Июня 2016 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

то можно ли ее сделать на протекторах типа ПМ5
газпромовское сто по эхз рекомендует ставить протекторную защиту для грунтов с сопротивлением до 50 Ом.
самое простое сделать также как на основном участке трубы. на врезке еще поставить электроизолирующую вставку на ней БДРМ.
поговорить со службой ЭХЗ основной трубы как они видят это!!!
или поговорить с технологами посчитать скорость коррозии и дать нее допуск.
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Июня 2016 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Трубопроводчики проектируют трубу газоснабжения (670 м труба 89х8 мм)

а не могут они сразу запроектировать ПЭ трубу всю - вместо металлической?

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Forest 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Июня 2016 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

технологи говорят? что ПЭ труба по давлению не проходит.

Может есть у кого exel форма расчета СКЗ на протяженных АЗ?

? (Томск, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Июня 2016 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

считал как-то раз на коленке по формулкам из РД транснефти по ЭХЗ
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Июня 2016 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

тоже однажды так же считал, а потом проснулась эксплуатация; "мы думали, ты к магистрали через БРДМ подключишь, да и все." Но в вашем случае есть сложности с протяженным заземлителем. Надо бы с эксплуатантами связаться.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Moshkarow
Сегодня в 07:36

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 403, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Shvet, РоманC, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines