В какую канализацию следует подключать выпуск басcейна. Регламентирующий документ?
|
Количество просмотров - 10607
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Феликс
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Можно ли басейн выпускать в бытовыую канализацию??? и где это прописано??? бассейн подключается к насосу вобще это возможно???помогите пожалуйста.
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
MIP
|
Можно ли басейн выпускать в бытовыую канализацию??? и где это прописано???бассейн подключается к насосу вобще это возможно???помогите пожалуйста. Какой именно бассейн?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Феликс
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
21м в длину 3м в ширину глубиной 2 метра
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Yuriy M.
|
Проектировал бассеины с проточной системой водообмена - везде они подключались к хозбытовой системе канализации. Видел проекты крупных бассеинов (спортивная школа) - тоже к х-бытовой канализации.
|
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Феликс
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Юрий агде сказано что разрешается подключать в каком СНиПе или ГОСТе
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Yuriy M.
|
Не помню точного названия СНиПа - что-то связано со спортивными сооружениями. Там описано про бассеины (расчеты водообмена, температуры и т.д.). Но вроде там не было и слова про подключения к сетям. Но те проекты которые я видел прошли экспертизу и уже построены и действуют. Но у вас будет замкнутая система с подпиткой от сети. Проточная система разрешена при обьеме до 30 куб. м. Но запроектировать бассейн большого обьема достаточно сложно. Лучше пусть делает фирма - поставщик оборудования (если есть такая возможность). Если необходим будет маленький бассеин при сауне - помогу. А большие не проектировал.
|
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Yuriy M.
|
Вот кстати свод правил и норм по проектированию бассейнов (для РФ).
|
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Борис Либерт
|
Юрий агде сказано что разрешается подключать в каком СНиПе или ГОСТе Непонимающий А где сказано, что нельзя? Можно то, что не запрещено.
|
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
|
|
|
MIP
|
Юрий агде сказано что разрешается подключать в каком СНиПе или ГОСТе Надо пошерстить, спрошу у наших ВиКовцев.
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Slava 36
|
Народ ведь в этом условно чистом стоке может присутствовать мочевина и др., синезеленые водоросли. а куда у нас это обычно идет? В бытовую канализацию.
|
Прораб, проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
ВКМ
|
П2-2000 к СНиП 2.08.02-89 ...Сброс воды из переливных желобов ванн бассейнов с непрерывным протоком, от проходных ножных душей, с обходных дорожек и от промывки при чистке стенок и дна ванн бассейнов следует предусматривать в бытовую канализацию. Вода от питьевых фон-танчиков или от питьевых автоматов, от опорожнения ванн, от промывки фильтров, а также от таяния льда и снежной стружки в крытых катках должна удаляться в дождевую канализа-цию. В отдельных случаях по согласованию с местными органами водопроводно-канализационного хозяйства допускается сброс воды в бытовую канализацию. А вот про бассейны с рециркуляцией сказано как-то размыто, никакой ясности...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Борис Либерт
|
...Сброс воды из переливных желобов ванн бассейнов с непрерывным протоком, от проходных ножных душей, с обходных дорожек и от промывки при чистке стенок и дна ванн бассейнов следует предусматривать в бытовую канализацию. непрерывный проток это и есть с рециркуляцией
|
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
|
|
|
Valery Brelovsky
|
Что касаемо Израиля. Я плачу за канализацию от того объёма воды, которая прошла у меня через счётчик. И у меня не возникает вопрос куда сливать воду из бассейна.
|
Инженер-дорожник (Кирьят-Шмона, Израиль)
|
|
|
MIP
|
Что касаемо Израиля. Я плачу за канализацию от того объёма воды, которая прошла у меня через счётчик. И у меня не возникает вопрос куда сливать воду из бассейна. В канализацию соседа!
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Valery Brelovsky
|
В канализацию соседа! На канализации счётчик не стоит. Главное что бы диаметра хватило.
|
Инженер-дорожник (Кирьят-Шмона, Израиль)
|
|
|
|