Незащищенный металлический каркас здания категории Г

Количество просмотров - 2002
(ссылка на эту тему)
Pbko
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Апреля 2016 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Проектируется промышленное здание категории Г. Каркас металлический, обшивается сэндвич-панелями. Площадь здания 40 тыс.кв.м., одноэтажное. В здании имеются встройки и вставки, поэтому для него назначается степень огнестойкости V, чтобы можно было устраивать эти встройки и вставки.


Согласно ИЗМЕНЕНИЕ № 3 к ТКП 45-2.02-34-2006:
Цитировать
Здания и сооружения с незащищенным металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с утеплителем групп горючести не ниже Г2 допускается проектировать:
.....
категории Г — высотой не более двух этажей, при этом площадь этажа в пределах пожарного отсека не должна превышать 10 400 м2 для двухэтажных и не нормируется для одноэтажных зданий;
этажных и не нормируется для одноэтажных зданий.


Означает ли это, что мы можем проектировать здание V степени огнестойкости с незащищенным металлическим каркасом?

Главный специалист (Санкт-Петербург, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Апреля 2016 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Можете.
НО! Если только конструкции здания будут иметь требуемый предел огнестойкости для V степени огнестойкости при возникновении пожара

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Спец ПБ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Мая 2016 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Проектируется промышленное здание категории Г. Каркас металлический, обшивается сэндвич-панелями. Площадь здания 40 тыс.кв.м., одноэтажное. В здании имеются встройки и вставки, поэтому для него назначается степень огнестойкости V, чтобы можно было устраивать эти встройки и вставки.

Уточните, что проектируемое здание предусмотрено на территории Республики Беларусь.

? (Екатеринбург, Россия)
Sergey-mario
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Ноября 2017 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Это требование в ТКП 45-2.02-34-2006 касается только максимальной площади пожарного отсека (но не затрагивает предел огнестойкости конструкций). Для исключения обработки металлоконструкций огнезащитным составом можно провести расчет температурного режима пожара в соответствии с СТБ 11.05.03

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: DmitrVRN
Сегодня в 13:15

автор: Alextal
18 Января 2018 года, 10:33

автор: Dizel 2012
17 Января 2018 года, 17:56

автор: Земский
17 Января 2018 года, 17:00

автор: Antipod 66
16 Января 2018 года, 09:16

автор: Пожарный
15 Января 2018 года, 09:22

автор: Корсар
12 Января 2018 года, 09:58

автор: Земский
29 Декабря 2017 года, 14:38

автор: РБ
26 Декабря 2017 года, 21:49

автор: Vоlk
26 Декабря 2017 года, 21:09

автор: Dizel 2012
24 Декабря 2017 года, 20:01

автор: Dizel 2012
22 Декабря 2017 года, 16:57

автор: Dizel 2012
21 Декабря 2017 года, 00:51

автор: Alextal
19 Декабря 2017 года, 10:23

автор: Джуля
18 Декабря 2017 года, 15:28

Последние 10 cообщений чата:
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines