Сообщение #1 : 10 Апреля 2016 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Представляю вашему вниманию программу для расчёта токов короткого замыкания в электрических сетях напряжением до 1000 В. В программе реализованы следующие функции:


  • построение принципиальной схемы сети;

  • расчёт периодической составляющей одно-, двух- и трёхфазного тока КЗ в максимальном и минимальном режиме работы системы при схеме питания потребителей от понижающего трансформатора (ТП);

  • расчёт апериодической составляющей максимального тока КЗ в заданный момент времени;

  • расчёт максимального ударного тока КЗ;

  • расчёт мгновенного значения максимального тока КЗ в заданный момент времени;

  • проверка срабатывания защитных аппаратов (автоматических выключателей и предохранителей) при всех видах короткого замыкания в заданных точках сети;

  • учёт теплового спада тока КЗ при проверке срабатывания автоматических выключателей за время с момента возникновения короткого замыкания до отключения автоматического выключателя;

  • расчёт температуры нагрева проводников за время протекания тока короткого замыкания;

  • расчёт теплового импульса, характеризующего количество тепла, выделенного током за время короткого замыкания;

  • экспортирование результатов расчёта в MS Excel;

  • добавление новых данных и редактирование существующих в базе параметров проводников и силовых трансформаторов;

  • сохранение, открытие и редактирование файлов с расчётами.

* Setup_ElProtect_v.1.0.rar
(5633.49 Кб)  [скачать]  [загрузок: 507]

? (Архангельск, Россия)
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Апреля 2016 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

При попытке войти в меню "Параметры силовых трансформаторов" выдаёт ошибку "Grid index out of range".

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
R 29
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Апреля 2016 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Возможно поврежден файл trans.ini... Ошибка появляется после установки программы при попытке зайти в базу параметров трансформаторов?

? (Архангельск, Россия)
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Апреля 2016 года, 16:07
(ссылка на это сообщение)

Да.
А файл "trans.ini" в папке "ElProtect\tools" вообще пустой.

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
R 29
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Апреля 2016 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

После установки файл не должен быть пустой, видимо база затирается во время открытия программы. Вечером потестирую, постараюсь найти причину. Спасибо, что написали.

? (Архангельск, Россия)
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Апреля 2016 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Переустановил программу от имени администратора.
Проблема пропала.

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
R 29
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Апреля 2016 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Напишите пожалуйста какая у Вас версия windows?

? (Архангельск, Россия)
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Апреля 2016 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Windows 7 Профессиональная, SP1, 64-бит.

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Августа 2023 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

дравствуйте, уважаемые коллеги. Представляю вашему вниманию программу для расчёта токов короткого замыкания в электрических сетях напряжением до 1000 В. В программе реализованы следующие функции:

Приятная программка. Хотелось бы видеть её развитие.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Программы для проектирования»
автор: Znatok
Вчера в 21:30

автор: Znatok
18 Апреля 2024 года, 10:39

автор: Trust Me
01 Апреля 2024 года, 10:49

29 Марта 2024 года, 16:50

автор: Лекс
19 Марта 2024 года, 09:10

автор: Dizel 2012
28 Февраля 2024 года, 08:25

автор: student123
17 Февраля 2024 года, 20:31

автор: Rad 2
09 Февраля 2024 года, 15:55

автор: ProektantrPro
07 Января 2024 года, 16:54

автор: Vlb
04 Января 2024 года, 21:51

автор: Trust Me
14 Декабря 2023 года, 17:50

автор: Ksarrik
06 Ноября 2023 года, 11:20

автор: Stanislav 7
02 Ноября 2023 года, 17:00

автор: Пинчанин
10 Октября 2023 года, 21:01

автор: Sergiy 1999
09 Октября 2023 года, 11:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 979, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Антониони, Alex2214, ElviraAnkor, Shvet, Ernaton, Mav, Talya, Legio Mortis, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines