Холодильные камеры в убойном цеху. Выделение холодильных камер противопожарными стенами?

Количество просмотров - 1829
(ссылка на эту тему)
Юлько
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Апреля 2016 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!Проектирую убойный цех и не могу разобраться с холодильными камерами в нем(
В п.6.13.2 СП 109.13330.2013 пишут:
"Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий холодильников следует принимать:
I и II класса С0 – для пожарных отсеков ёмкостью более 700 т;
II класса С1 – для пожарных отсеков ёмкостью от 250 до 700 т;
III, IV и V – для пожарных отсеков ёмкостью до 250 т.

Суммарную ёмкость пожарных отсеков зданий холодильников III, IV степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 следует принимать не более 5000 т.
Суммарную ёмкость пожарных отсеков зданий холодильников III-V степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1-С3 следует принимать не более 2000 т.

Здания холодильников следует разделять на отсеки указанной ёмкости противопожарными стенами 1-го типа.
При этом в зданиях холодильников (кроме зданий для хранения картофеля, овощей и фруктов) охлаждаемые помещения (холодильные камеры) следует разделять противопожарными стенами 2-го типа.
..."
Вопрос состоит в том,что при проектировании убойного цеха все холодильные камеры я выделила сэндвич-панелями с пределом огнестойкости 45минут(от кирпича и других капитальных стен заказчик категорически отказался). Однако заказчик настаивает,что можно обойтись обычным сэндвичем с ПИР наполнителем. Поискав информацию в интернете обнаружила,что производители холодильных камер и панелей для них не заморачиваются с противопожарными требованиями-и пишут в рекомендациях использовать панели с пенополистиролом или ПИРом, которые являются горючими материалами. Кроме того,встает вопрос об установке противопожарных дверей-по технологии двери должны быть с проемом под подвесной путь, но если дверь будет противопожарная-то никаких проемов быть не должно...или устраивать тамбур с системой пожаротушения...на сайтах производителей дверей для холодильников, опять же, никто не заморачивается...возможно,я не верно трактую пункт норматива и нет необходимости в в выделении холодильных камер противопожарными стенами(перегородками)?

Архитектор (Харьков, Украина)
Роман RY
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2016 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите противопожарные перегородки сэндвич панелей "МеталлПрофиль" в каталоге. Ещё сертификаты,экспертное заключение.

Архитектор (Люберцы, Россия)
Юлько
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Апреля 2016 года, 04:08
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите противопожарные перегородки сэндвич панелей "МеталлПрофиль" в каталоге. Ещё сертификаты,экспертное заключение.
спасибо!

Архитектор (Харьков, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Архитектурном форуме
автор: ZVA
Сегодня в 11:52

автор: Ajax
Вчера в 01:07

автор: Горыныч
18 Апреля 2018 года, 16:02

автор: Artchem
16 Апреля 2018 года, 17:13

автор: Илья Илья
16 Апреля 2018 года, 11:07

автор: ВВ Проект
13 Апреля 2018 года, 23:23

автор: Lunosvet
07 Апреля 2018 года, 14:19

06 Апреля 2018 года, 20:24

автор: Володя
04 Апреля 2018 года, 17:32

автор: EkkA
04 Апреля 2018 года, 12:25

автор: Imp
02 Апреля 2018 года, 09:17

автор: Денис Е.
28 Марта 2018 года, 13:25

автор: Денис Е.
24 Марта 2018 года, 16:22

22 Марта 2018 года, 15:41

автор: Денис Е.
21 Марта 2018 года, 10:56

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
07 Марта 2018 года, 13:55
Всех Дам с наступающим праздником!!!
03 Марта 2018 года, 11:13
Підскажіть чи необхідно зараз мати ліцензію проектувальника опалення? Або як офіційно проектувати мережі опалення?
23 Февраля 2018 года, 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]
23 Февраля 2018 года, 11:37
С праздником!!!
23 Февраля 2018 года, 11:04
С праздником, мужчины!!
23 Февраля 2018 года, 10:47
С 23 февраля! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 412, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
101 Stalker, Опти, Mav, АбаК, YUK, Doctorraz, Dinosaur, Земский, Beroes Group
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines