Холодильные камеры в убойном цеху. Выделение холодильных камер противопожарными стенами?

Количество просмотров - 2739
(ссылка на эту тему)
Юлько
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Апреля 2016 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!Проектирую убойный цех и не могу разобраться с холодильными камерами в нем(
В п.6.13.2 СП 109.13330.2013 пишут:
"Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий холодильников следует принимать:
I и II класса С0 – для пожарных отсеков ёмкостью более 700 т;
II класса С1 – для пожарных отсеков ёмкостью от 250 до 700 т;
III, IV и V – для пожарных отсеков ёмкостью до 250 т.

Суммарную ёмкость пожарных отсеков зданий холодильников III, IV степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 следует принимать не более 5000 т.
Суммарную ёмкость пожарных отсеков зданий холодильников III-V степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1-С3 следует принимать не более 2000 т.

Здания холодильников следует разделять на отсеки указанной ёмкости противопожарными стенами 1-го типа.
При этом в зданиях холодильников (кроме зданий для хранения картофеля, овощей и фруктов) охлаждаемые помещения (холодильные камеры) следует разделять противопожарными стенами 2-го типа.
..."
Вопрос состоит в том,что при проектировании убойного цеха все холодильные камеры я выделила сэндвич-панелями с пределом огнестойкости 45минут(от кирпича и других капитальных стен заказчик категорически отказался). Однако заказчик настаивает,что можно обойтись обычным сэндвичем с ПИР наполнителем. Поискав информацию в интернете обнаружила,что производители холодильных камер и панелей для них не заморачиваются с противопожарными требованиями-и пишут в рекомендациях использовать панели с пенополистиролом или ПИРом, которые являются горючими материалами. Кроме того,встает вопрос об установке противопожарных дверей-по технологии двери должны быть с проемом под подвесной путь, но если дверь будет противопожарная-то никаких проемов быть не должно...или устраивать тамбур с системой пожаротушения...на сайтах производителей дверей для холодильников, опять же, никто не заморачивается...возможно,я не верно трактую пункт норматива и нет необходимости в в выделении холодильных камер противопожарными стенами(перегородками)?

Архитектор (Харьков, Украина)
Роман RY
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2016 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите противопожарные перегородки сэндвич панелей "МеталлПрофиль" в каталоге. Ещё сертификаты,экспертное заключение.

Архитектор (Люберцы, Россия)
Юлько
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Апреля 2016 года, 04:08
(ссылка на это сообщение)


Посмотрите противопожарные перегородки сэндвич панелей "МеталлПрофиль" в каталоге. Ещё сертификаты,экспертное заключение.
спасибо!

Архитектор (Харьков, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Архитектурном форуме
автор: Медлич
20 Января 2022 года, 00:29

автор: Dizel 2012
30 Ноября 2021 года, 20:48

автор: Hasmik
20 Ноября 2021 года, 18:51

автор: Jorj Markovich
15 Ноября 2021 года, 17:41

автор: Gottis
28 Октября 2021 года, 17:03

автор: iQB Technologies
15 Октября 2021 года, 17:18

06 Октября 2021 года, 10:36

27 Сентября 2021 года, 19:10

22 Сентября 2021 года, 21:41

02 Сентября 2021 года, 12:42

18 Августа 2021 года, 11:09

04 Августа 2021 года, 14:05

автор: Engy
29 Июля 2021 года, 15:35

автор: Коты
28 Июля 2021 года, 12:13

автор: ZVA
06 Июля 2021 года, 13:11

Последние 10 cообщений чата:
05 Января 2022 года, 11:02
Украина
05 Января 2022 года, 10:50
Добрый день, подскажите правильный код ДКБС для проектирования узла учета газа (школа)
01 Января 2022 года, 17:42
Поздравляю всех с Новым Годом. Пусть он будет замечательным!
31 Декабря 2021 года, 18:37
Всех с НАСТУПАЮЩИМ!
25 Ноября 2021 года, 08:54
прикинул, по нашей организации, получается порядка 300-350 руб. В "среднем  по больнице"
23 Ноября 2021 года, 09:34
Подскажите стоимость чел/дня проектировщика на сейчас.
20 Ноября 2021 года, 19:05
Да, стало гораздо быстрее. Практически в норме.
20 Ноября 2021 года, 18:32
Исправлена медленная работа форумов.
18 Ноября 2021 года, 17:49
Добрый день, подскажите . Директор где-то услышал по поводу обязательной нумерации листов проекта. Помогите, где посмотреть эти нововведение? Украина.
28 Октября 2021 года, 22:31
Сегодня с 1.00 по МСК будет выполняться перенос на другой сервер провайдера (2-3 часа). Прошу прощения за неудобства. Пробуем разные варианты.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 927, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Оксана Сlimasoft, Evsimlad, Yuriy M., Shvet, Jahrastafaraz, Виктор Костров, РоманC, Electroac 36, Zve 1, Beroes Group, Максим Петрович, Mоpоk, ТОЭ, Evdbor, Проектант 63, Земский
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines