Холодильные камеры в убойном цеху. Выделение холодильных камер противопожарными стенами?

Количество просмотров - 1754
(ссылка на эту тему)
Юлько
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Апреля 2016 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!Проектирую убойный цех и не могу разобраться с холодильными камерами в нем(
В п.6.13.2 СП 109.13330.2013 пишут:
"Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий холодильников следует принимать:
I и II класса С0 – для пожарных отсеков ёмкостью более 700 т;
II класса С1 – для пожарных отсеков ёмкостью от 250 до 700 т;
III, IV и V – для пожарных отсеков ёмкостью до 250 т.

Суммарную ёмкость пожарных отсеков зданий холодильников III, IV степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 следует принимать не более 5000 т.
Суммарную ёмкость пожарных отсеков зданий холодильников III-V степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1-С3 следует принимать не более 2000 т.

Здания холодильников следует разделять на отсеки указанной ёмкости противопожарными стенами 1-го типа.
При этом в зданиях холодильников (кроме зданий для хранения картофеля, овощей и фруктов) охлаждаемые помещения (холодильные камеры) следует разделять противопожарными стенами 2-го типа.
..."
Вопрос состоит в том,что при проектировании убойного цеха все холодильные камеры я выделила сэндвич-панелями с пределом огнестойкости 45минут(от кирпича и других капитальных стен заказчик категорически отказался). Однако заказчик настаивает,что можно обойтись обычным сэндвичем с ПИР наполнителем. Поискав информацию в интернете обнаружила,что производители холодильных камер и панелей для них не заморачиваются с противопожарными требованиями-и пишут в рекомендациях использовать панели с пенополистиролом или ПИРом, которые являются горючими материалами. Кроме того,встает вопрос об установке противопожарных дверей-по технологии двери должны быть с проемом под подвесной путь, но если дверь будет противопожарная-то никаких проемов быть не должно...или устраивать тамбур с системой пожаротушения...на сайтах производителей дверей для холодильников, опять же, никто не заморачивается...возможно,я не верно трактую пункт норматива и нет необходимости в в выделении холодильных камер противопожарными стенами(перегородками)?

Архитектор (Харьков, Украина)
Роман RY
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2016 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите противопожарные перегородки сэндвич панелей "МеталлПрофиль" в каталоге. Ещё сертификаты,экспертное заключение.

Архитектор (Люберцы, Россия)
Юлько
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Апреля 2016 года, 04:08
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите противопожарные перегородки сэндвич панелей "МеталлПрофиль" в каталоге. Ещё сертификаты,экспертное заключение.
спасибо!

Архитектор (Харьков, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Архитектурном форуме
автор: Аннэта
16 Января 2018 года, 06:54

автор: Vladymyr
15 Января 2018 года, 12:15

автор: Lunosvet
06 Января 2018 года, 11:15

27 Декабря 2017 года, 09:39

автор: Гласир
26 Декабря 2017 года, 21:17

автор: Pgs2013@bk.ru
26 Декабря 2017 года, 20:57

автор: Гласир
26 Декабря 2017 года, 09:38

автор: Гласир
26 Декабря 2017 года, 08:38

автор: Вадим 321
16 Декабря 2017 года, 14:19

автор: Lunosvet
10 Декабря 2017 года, 13:58

автор: Михайло
09 Декабря 2017 года, 15:08

автор: SurfinBird
08 Декабря 2017 года, 18:30

автор: Tiffani
05 Декабря 2017 года, 23:29

автор: Gleboss
05 Декабря 2017 года, 17:33

автор: Илия
02 Декабря 2017 года, 14:01

Последние 10 cообщений чата:
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 390, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Технарий, GSU, Юра 123, Mav, Игорь 5363, Pglubokov, Вася с Лабазовки, Redline, Alex-favp
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines