Классификация помещений. Категория помещения по взрывопожарной опасности

Количество просмотров - 25651
(ссылка на эту тему)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #151 : 23 Мая 2022 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)

Возможна ли ошибка?

Столовая категорированию не подлежит, а электрощитовая не может быть категории Д, поскольку в помещении находятся кабели с горючей электроизоляцией, т.е. имеется пожарная нагрузка.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #152 : 23 Мая 2022 года, 23:27
(ссылка на это сообщение)

Благодарю!

? (Севастополь, Украина)
Janna Bahtina
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #153 : 31 Мая 2022 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Нужно посчитать категорию помещения,  в котором находится почти 6 тонн калиевой селитры (нитрат калия). Сам нитрат калия негорюч (справочник Земского), но является окислителем - способствует самовозгоранию горючих материалов. Подскажите пожалуйста, как рассчитывать категорию такого помещения?

? (Обнинск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #154 : 31 Мая 2022 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)

как рассчитывать категорию

При категорировании помещений негорючие окислители учитывать не нужно.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Janna Bahtina
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #155 : 31 Мая 2022 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое!

? (Обнинск, Россия)
SvetLo 43
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #156 : 01 Июня 2022 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Нужна помощь в расчете категории помещения для установки фильтра газоочистки вытяжной вентиляции от веществ органической природы (толуол, ацетон, формальдегид) от оборудования соседнего участка. Фильтр представляет собой конструкцию из коррозионно-стойких материалов. Фильтрующий блок представляет собой слой адсорбента (активир. уголь) и волокнистых фильтр. материалов. Токсические вещества связываются и удерживаются в слое сорбента. С чего начинать? Какой вариант развития аварии?
Спасибо за ответ!

Инженер-технолог (Киров, Россия)
Janna Bahtina
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #157 : 01 Июня 2022 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)

Ещё раз добрый день! Можно ли уточнить: если нитрат калия находится в помещении в расплавленном состоянии ( делают ионное упрочнение стекла), его все равно не надо учитывать при расчёте категории? Меня смущает выделение кислорода при плавлении. И какую категорию присваивать такому помещению, если в нем находится только ванна с расплавом?

? (Обнинск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #158 : 01 Июня 2022 года, 18:56
(ссылка на это сообщение)

какую категорию присваивать такому помещению, если в нем находится только ванна с расплавом?

Поскольку взрывоопасные материалы отсутствуют, горючих материалов также нет, категория помещения Г.



----- добавлено 01 Июня 2022 года, 19:01 -----
Нужна помощь в расчете категории помещения

 Если концентрация паров ЛВЖ ниже НКПР, взрыва быть не может. Возможно горения активированного угля с адсорбированными на нём парами ЛВЖ, а также горение волокнистых материалов.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
ЭдВик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #159 : 02 Июня 2022 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

На сообщение "Нужна помощь в расчете категории помещения для установки фильтра газоочистки вытяжной вентиляции". В вентиляции не шибко силен. но может поможет пункт из СП 60.13330:
7.10.19 Помещения для вентиляционного оборудования вытяжных систем общеобменной вентиляции и местных отсосов по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить:
а) к категории помещений, которые они обслуживают, если в них размещается оборудование систем общеобменной вентиляции производственных зданий;....

Заместитель директора (Тула, Россия)
Janna Bahtina
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #160 : 02 Июня 2022 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое

? (Обнинск, Россия)
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 575, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, VadGKorn, Вадик, Антониони, Александр ЭОМ, Wespe, Evdbor, Максим 69
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines