Сообщение #61 : 21 Февраля 2017 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)


А заказчику ссылаешься на ОПВ что при 12 с количество вышедших опасных веществ будет меньше чем при арматуре с временем закрытия 300 с. С этим в принципе трудно не согласится
Вот Заказчик их и посчитает, заставив проектировщика обосновать, а почему он принял ЗРА с минимальным значением в 12 с там, где можно поставить с 300 с. Заказчик сейчас грамотный пошел [озадачен]

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Марфа Ивановна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 21 Февраля 2017 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

У нас ситуация такая:Заказчик требует обоснования в ОПР выбора арматуры  с ручным приводом,который был нам навязан субподрядной организацией в целях удешевления проекта. Обоснование требуют сделать "с учетом диаметра и протяженности трубопровода и характеристики транспортируемой среды". Встал вопрос-как это сделать?
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 21 Февраля 2017 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Недавно делали нечто подобное. Обосновали, но пришлось поставить пару задвижек с электроприводом. Сейчас они делают проект техперевооружения а потом пойдут на экспертизу промбезопасности. Заказчик доволен - дешево отделался (было предписание РТН).

? (Санкт-Петербург, Россия)
АбаК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 21 Февраля 2017 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Обосновали, но пришлось поставить пару задвижек с электроприводом.

Каким было обоснование?

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Марфа Ивановна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 21 Февраля 2017 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Обосновали, но пришлось поставить пару задвижек с электроприводом.
у нас как раз заменили задвижки с электроприводом на ручную арматуру)))
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 21 Февраля 2017 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Каким было обоснование?
Убедительным [отлично]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #67 : 27 Февраля 2017 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Каким было обоснование?

Наткнулся в архиве на разъяснение РТН .

Инженер (Полоцк, Беларусь)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #68 : 27 Февраля 2017 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Просто для информации про "нулевой риск" при оценке рисков.
Официальная позиция РТН по отношению к "нулевому риску" на примере требований пункта 10.4 ФНП-96. И неуверенная критика НТЦ ПБ в ответ - раз два .

Инженер (Полоцк, Беларусь)
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 28 Февраля 2017 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Касательно 10.4, там есть не только про операторные:
"...
обеспечено бесперебойное функционирование автоматизированных систем контроля, управления, ПАЗ для перевода технологических процессов в безопасное состояние и аварийного останова технологических объектов."

У нас по этому был целый холивар. Читать можно по разному, особенно с учётом раздела в котором прописано.
В результате сейчас большая часть аппаратных у нас "бункерного" типа.
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 28 Февраля 2017 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Не "бункер" вы не обоснуете в ггэ
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 28 Февраля 2017 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Знаю, уже дважды из-за этого приходилось в срочном порядке вносить существенные изменения в проекты, связанные с переносом аппаратных за тридевять земель, т.к. залить в монолит на старом месте не было возможности, а замечания пришли.
Более того, я сторонник "бункеров", но не по принципу "тупо всё". Так можно и Китай догнать по количеству потребляемого цемента.
По очередному объекту летом идём на ГГЭ, скорее всего, будем пробовать обосновать там несколько аппаратных без взрывозащиты, например, для зданий компрессоров не взрывоопасных газов (азот, ВКИП) которые попадают под радиусы менее 10-15 кПа.
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 28 Февраля 2017 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

контроллерные этих компрессорных думаю можно обосновать, т.к. ничего не произойдет - везде должны стоять ресивера и это будет обоснованием. Но любая установка - без вариантов.
Роман 210
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 07 Марта 2017 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, всех приветствую.

п. 5.4.7 ФНиП гласит о применении для нагнетания ЛВЖ и ГЖ исключительно центробежных насосов бессальниковых, с двойным торцевым, а в обоснованных - с одинарным торцевым уплотнением. Почему только центробежные? Что делать например для гудрона и других вязких сред, для которых предпочтительно принимать шестеренные насосы? И второй вопрос, что значит в обоснованных допускается с одинарным торцевым? Какие обоснования?
  Здравствуйте, посмотрите гост 31839-2012 насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей.общие требования безопасности,там таблица 5.2 тип применяемого уплотнения в зависимости от зоны установки и свойств перекачиваемой жидкости, определите по гост 12 1 011-78 и выберите торцевое уплотнение , вот это и будет обоснованием

Механик (Кунгур, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #74 : 03 Марта 2018 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Для инфо. В мае вступают в силу:
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ"
Теперь инструкции начали в ранг ФНиП возводить

? (Уфа, Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #75 : 06 Марта 2018 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Все мы выполняем расчеты потенциалов согласно ФНИП ОПВ, в частности, перегрев розлива п.1.6 (Е4"). Объективно оценивая, опираясь на имеющуюся литературу, приведенные расчетные формулы (13, 14) применимы для чистых веществ с явной точкой кипения. У нас в работе, постоянно какие то смеси с псевдокомпонентами и расчет ведется примерно на глазок, принимая всю смесь как виртуальный компонент с средней температурой кипения, для которой и находим свойства и G4+5.
Поделитесь опытом выполнения расчета Е4" в Вашей организации, какие допущения вы принимаете для многокомпонентных смесей.

Идея с использованием софта аля ПВ безопасность не принимается.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: 1 2 3 4 [5]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
Вчера в 12:51

автор: ДмитрийTR
16 Апреля 2018 года, 05:10

автор: Tiguan
15 Апреля 2018 года, 23:04

автор: KSB
15 Апреля 2018 года, 22:18

автор: Foxson
14 Апреля 2018 года, 18:48

автор: ДмитрийTR
14 Апреля 2018 года, 18:31

автор: Legio Mortis
12 Апреля 2018 года, 20:15

автор: Mastermix
11 Апреля 2018 года, 13:46

автор: Марья
10 Апреля 2018 года, 17:51

автор: Dorosh
09 Апреля 2018 года, 10:30

автор: Antonio 01
08 Апреля 2018 года, 23:10

автор: Gip 65
08 Апреля 2018 года, 08:52

автор: Kostyaaltaev
06 Апреля 2018 года, 13:47

автор: HeoH
06 Апреля 2018 года, 09:18

автор: Alpha 78
05 Апреля 2018 года, 15:17

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
07 Марта 2018 года, 13:55
Всех Дам с наступающим праздником!!!
03 Марта 2018 года, 11:13
Підскажіть чи необхідно зараз мати ліцензію проектувальника опалення? Або як офіційно проектувати мережі опалення?
23 Февраля 2018 года, 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]
23 Февраля 2018 года, 11:37
С праздником!!!
23 Февраля 2018 года, 11:04
С праздником, мужчины!!
23 Февраля 2018 года, 10:47
С 23 февраля! [улыбка]

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines