ФНиП "Общие правила взрывобезопасности ...". Изменения с 02.03.2016 года

Количество просмотров - 20829
(ссылка на эту тему)
Марфа Ивановна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 17 Февраля 2017 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте товарищи технологи!Нужна ваша помощь))
п.4.1.2 ФНиПа гласит:
"...Тип арматуры и место ее установки на линиях всасывания и нагнетания,способ ее отключения, в том числе дистанционный, обосновываются в проектной документации в каждом конкретном случае с учетом диаметра и протяженности трубопровода и характеристики транспортируемой среды"
Мне непонятно,что имелось ввиду под этим "с учетом диаметра и протяженности трубопровода и характеристики транспортируемой среды", как обосновывать?Чем руководствоваться?
Заранее спасибо)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 17 Февраля 2017 года, 22:40
(ссылка на это сообщение)

ОПВБ пункт 3.20.3. "Для максимального снижения выбросов в окружающую среду горючих и взрывопожароопасных веществ при аварийной разгерметизации системы необходимо предусматривать установку запорных и (или) отсекающих устройств.
Места расположения запорных и (или) отсекающих устройств устанавливаются в проектной документации.
Время срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств определяется расчетом, обосновывается в проектной документации и регламентируется.
При этом должны быть обеспечены условия безопасного отсечения потоков и исключены гидравлические удары".
Так вот диаметр, протяженность трубопровода и характеристика транспортируемой среды напрямую связаны с количеством "выброшенного" при аварии опасного вещества и последствиями аварии, а цель проектировщика в плане обоснования ЗРА свести это к МИНИМУМУ!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 18 Февраля 2017 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте товарищи технологи!Нужна ваша помощь))
п.4.1.2 ФНиПа гласит:
"...Тип арматуры и место ее установки на линиях всасывания и нагнетания,способ ее отключения, в том числе дистанционный, обосновываются в проектной документации в каждом конкретном случае с учетом диаметра и протяженности трубопровода и характеристики транспортируемой среды"
Мне непонятно,что имелось ввиду под этим "с учетом диаметра и протяженности трубопровода и характеристики транспортируемой среды", как обосновывать?Чем руководствоваться?
Заранее спасибо)


Ранее в теме выкладывали официальный ответ РТН по этому вопросу: https://www.proektant.org/index.php?topic=37489.msg222122#msg222122

Инженер-технолог (Харьков, Украина)
Марфа Ивановна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 20 Февраля 2017 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

В чем заключается загвоздка. Спроектировали ручную арматуру на всасе и нагнетании насосов,заказчик требует обоснования выбора типа арматуры. А как теперь обосновать, если из пункта 3.20.3 исключили данные о типе арматуры и времени ее срабатывания?На что ссылаться и чем "крыть"?
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 20 Февраля 2017 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Из инструкции ручной арматуры взять время ее срабатывания и умудрится обосновать для Заказчика, что этого времени достаточно чтобы объем вытекшего вещества (которое может привести к аварии) был минимальным и гидроудара не произойдет, т.е. выполняются требования ОПВБ.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 20 Февраля 2017 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Небось это "самые важные службы" заказчика такие замечания выдают. Я имею в виду промбезопасников, охрану труда, экологию. Эксплуатация бы сказала "нужны такие задвижки вместо таких"

? (Уфа, Россия)
Курначмех
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 20 Февраля 2017 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)

Ответ РТН конечно хороший и из него следует, что время должно быть 0,00....001 с. с целью максимального снижения выбросов горючих и взрывоопасных в-в. 
Интересная ситуация, прошла выездная проверка и в предписание попало несоответствие п.3.20.3, в части нет расчета и не регламентировано время срабатывания отсекающих уст-в. Все бы хорошо, если бы мы были на стадии проектирования, а мы уже эксплуатируем объекты и не первый год, на момент вступления в силу изменений в ОПВБ март 2016 объекты были введены в эксплуатацию. Т.е. сейчас проектировщик за "копейку" должен расчетом подтвердить, то что было выбрано и установлено согласно ранее действующих требований 12,120 или 300 с. А если расчетное время окажется меньше ранее принятого? Останавливать объекты и менять арматуру?   
P.S. на оф сайте РТН версия то ФНИП ОПВБ не актуальная.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 20 Февраля 2017 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

А старым требованиям: блок 1 категории - 12 с; 2,3 категории - 120 с и т.д. у вас соответствовало?

? (Санкт-Петербург, Россия)
АбаК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 20 Февраля 2017 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

А что значит, что количество ввбросов гж лвж должно быть минимальным? Разве не чем быстрее скорость закрытия тем меньше кол-во опасных веществ? Зачем тогда что то обосновывать и может просто принимать арматуру с максимальноц скоростью закрытия?

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Курначмех
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 20 Февраля 2017 года, 20:49
(ссылка на это сообщение)

А старым требованиям: блок 1 категории - 12 с; 2,3 категории - 120 с и т.д. у вас соответствовало?
Да, проект в 2015 прошел ГГЭ Москва, у нас даже отсечники на приеме/нагнетании насосов стоят. Согласно ОЛ на клапана, все были заложены со временем не более 12 с.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Курначмех
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 20 Февраля 2017 года, 20:56
(ссылка на это сообщение)

Опять же кто эксплуатировал поймет, что расчет хорошо, но по факту.... Мало ли чего, если заметили не вовремя там уже разницы нет за сколько клапан отработает, важно время от обнаружения до момента отсечения. Печальный пример уже есть, истечение из шлема газоанализаторы не увидят, а там играет роль только роза ветров и хорошо если облако сядет на газоанализаторы или его заметят, и там хоть 0,1 мс ставь время срабатывания..... Адекватности нет в данном требовании и правильно было озвучено ранее, "чтобы переложить ответственность на проектировщика"

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 20 Февраля 2017 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

А что значит, что количество ввбросов гж лвж должно быть минимальным? Разве не чем быстрее скорость закрытия тем меньше кол-во опасных веществ? Зачем тогда что то обосновывать и может просто принимать арматуру с максимальноц скоростью закрытия?
Ну да, а что подумаешь задвижка Ду800 с временем срабатывания 12 с стоит как "мерседес" бизнес класса...

? (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 20 Февраля 2017 года, 21:05
(ссылка на это сообщение)

Так РТН требует как бы приведения в соответствие с новой редакцией ОПВБ? Составте долгосрочный план устранения выявленных недостатков, а там глядишь или "имир умрет или ишак сдохнет" [юмор]

? (Санкт-Петербург, Россия)
АбаК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 21 Февраля 2017 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)


Опв ничего не говорит о стоимости) речь идет только о минимизации выбросов. Врядли в ртн считают деньги заказчика
А что значит, что количество ввбросов гж лвж должно быть минимальным? Разве не чем быстрее скорость закрытия тем меньше кол-во опасных веществ? Зачем тогда что то обосновывать и может просто принимать арматуру с максимальноц скоростью закрытия?
Ну да, а что подумаешь задвижка Ду800 с временем срабатывания 12 с стоит как "мерседес" бизнес класса...

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 21 Февраля 2017 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

Вот Заказчик их и посчитает, заставив проектировщика обосновать, а почему он принял ЗРА с минимальным значением в 12 с там, где можно поставить с 300 с. Заказчик сейчас грамотный пошел [озадачен]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Worlack
20 Мая 2019 года, 22:34

автор: Foxson
19 Мая 2019 года, 18:38

автор: KSB
15 Мая 2019 года, 22:42

автор: Shvet
15 Мая 2019 года, 07:59

автор: Frlc
12 Мая 2019 года, 22:03

автор: Foxson
12 Мая 2019 года, 11:57

автор: Ленок
11 Мая 2019 года, 20:30

автор: Ленок
11 Мая 2019 года, 20:10

автор: Ленок
11 Мая 2019 года, 19:56

автор: Foxson
09 Мая 2019 года, 11:40

автор: Legio Mortis
02 Мая 2019 года, 12:26

автор: Galaminkizi
30 Апреля 2019 года, 11:04

автор: Андрей 37
29 Апреля 2019 года, 09:40

автор: Kакака
26 Апреля 2019 года, 13:30

автор: Михаил К
24 Апреля 2019 года, 17:01

Последние 10 cообщений чата:
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!
06 Мая 2019 года, 18:12
Коллеги, поздравляю с наступающим Днем Великой Победы!
Желаю Мира и Добра в Ваших домах!!!
23 Апреля 2019 года, 15:46
ищу работу по переносу,переключению кроссов
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1152, пользователей - 26
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Wespe, Pyromaniac 92, ТОЭ, РоманC, Flopi, Vlaten, Tata 33, Нефтестальпроект, Kramar, Маргаритa, Frlc, Алекcей, Nastya, Привод, Сурен, E.S., Ogurcofff, Farn, Trust Me, Сomings, Нович_ОК, Electrik 1998, Nikita BLR, VadGKorn, Sergik 1
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines