Высокомачтовые опоры освещения. Подключение шести прожекторов на одну трехфазную группу?

Количество просмотров - 2386
(ссылка на эту тему)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Февраля 2016 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!

Кто-нибудь проектировал наружное освещение прожекторами на высокомачтовых опорах?! Есть ли какая-либо нормативная документация по этому поводу?
Вопрос в следующем, у меня на короне 6 прожекторов 1000 Вт, ничто не мешает же мне подключить все шесть на одну трехфазную группу (по два на фазу?)

СПасибо
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Февраля 2016 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

А что "освещать" будешь?

Инженер (Омск, Россия)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Февраля 2016 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

А что "освещать" будешь?


громадную парковку одного большого объекта
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Февраля 2016 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Если "громадная"
* рисунок.docx
(276.59 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 133]
 
* схема.docx
(74.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 142]

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Февраля 2016 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Ещё рисунок, но лучше открой каталог ВМО  к примеру "Амира"

Инженер (Омск, Россия)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Февраля 2016 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)


Ещё рисунок, но лучше открой каталог ВМО  к примеру "Амира"
[Вложение №]


Большое спасибо за схему!

Хотелось бы небольшого пояснения. Как я понимаю, извне приходят два кабеля на щиток. Основное питание это прожекторы, а технологическое для лебедки. Возможно ли привести один питающий кабель, и уже внутри щита развести схемы на питание освещения (от отдельного автомата) и реверсивную схему (от отдельного автомата)?
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Февраля 2016 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

.....
Возможно ли привести один питающий кабель, и уже внутри щита развести схемы на питание освещения
...
Да.

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Февраля 2016 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Так же применяют опоры освещения со стационарной  (неподвижной) короной ( дешевле, легче обслуживать,)

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Февраля 2016 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Картинки расположения щита 
* щит управления.pdf
(918.46 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 123]
 
* щит и ввод.pdf
(1152.41 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 107]

Инженер (Омск, Россия)
Сергобан
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Марта 2016 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)


.....
Возможно ли привести один питающий кабель, и уже внутри щита развести схемы на питание освещения
...
Да.

А питание на мачту будет всегда подаваться или только ночью?
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Марта 2016 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

А питание на мачту будет всегда подаваться или только ночью?

Зачем на мачту подавать питание? (Может на светильники?)
в зависимости от поставленной задачи (ТУ,ТЗ)-Выбери:  тип и расположение опоры освещения,
схему щита управления освещением, расположение щита управления освещением, ...
- и реализовывай в проекте.

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 364, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Толичек, Коты, РоманC, Beroes Group, VadGKorn, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines