Сообщение #1 : 25 Февраля 2016 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, здравствуйте!
Имеется проектируемая трансформаторная подстанция 2х1000кВа 6/0,4кВ, питаемая от двух существующих трансформаторных подстанций ТП-1 и ТП-2, один трансформатор соответственно от ТП-1, другой от ТП-2.
Сегодня пришли значения токов КЗ на этих подстанциях
ТП-1   СШ-6кВ  Iк.з.(з.ф.)=4,2кА
ТП-2  СШ-6кВ  Iк.з.(з.ф.)=11,1кА
Значения различаются в три раза!
Подскажите пожалуйста:
1) Насколько это будет критично для оборудования? (РУ 6кВ - RM6 в проектируемой ТП)
2) Можно ли корректно отстроить работу релейной защиты?

Горэлектросети предлагают отказаться от подключения к ТП 1 из-за существенной разницы.
Что посоветуете делать? Может уже кто то сталкивался?
Заранее спасибо!

Проектировщик (ОМСК, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Февраля 2016 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Есть направленные защиты, реле направления мощности и т.д., но это все применяется в сетях более высокого напряжения, не для 6 кВ.

Инженер ( ? , Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Февраля 2016 года, 05:17
(ссылка на это сообщение)

RM6 на 6/10 кВ держат 20 кА, по-хорошему нужно посчитать ток кз у вас на ПС на шинах 6 и 0,4 кВ

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Февраля 2016 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)


RM6 на 6/10 кВ держат 20 кА, по-хорошему нужно посчитать ток кз у вас на ПС на шинах 6 и 0,4 кВ
ток КЗ посчитать нужно по-любому (и не только по-хорошему)  [улыбка] , но , как я понимаю, больше интересовал вопрос по уставкам - от чего их отстраивать.

Инженер ( ? , Украина)
Swindler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Марта 2016 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Ток кз на с.ш. 10 кв сущ. ТП 1 и ТП 2 на проектируемый ТП вообще не влияет. Токи кз отключаются за время менее 0.05 и любое оборудование это испытание небес выдержит. На отходящих линиях сущ. ТП выставляется токовая отсечка. На проектируемой ТП необходимо установить ТО и МТЗ и рассчитать КЗ на низкой стороне. Вечером смогу скинуть пример расчета, если хотите напишите исходные данные, однолинейную схему электроснабжения сделаю пример с ними.

? (Москва, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Марта 2016 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Это как это токи кз не влияют? От них будут зависеть ТКЗ на вводах 10 кВ ТП, от них же будет отстраиваться защиты? Думается мне необходимо посчитать кз от каждой питающей ТП, но выбирать от большего значения тока, так можем учесть работу секционника.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Moshkarow
Сегодня в 07:36

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 428, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Beroes Group, Shvet, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines