Светильники с фотоакустическим выключателям. Применение в цепях аварийного освещения?

Количество просмотров - 3557
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 28 Января 2016 года, 22:51
(ссылка на это сообщение)

Да
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 28 Января 2016 года, 23:02
(ссылка на это сообщение)

Берем 384-ФЗ
1) аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автономных источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала;
Включение аварийных светильников от фотоакустического выключателя не является автоматическим включением при срабатывании соответствующей сигнализации и противоречит соответственно 384-ФЗ

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 28 Января 2016 года, 23:08
(ссылка на это сообщение)

Хороший вариант, спасибо, что напомнили. Я всегда ругал и не принимал кривую формулировку закона, но в данном случае это серьезный аргумент заср...цам. Если не возражаете, я, возможно, воспользуюсь и этим аргументом, если (или все же когда) соберусь отправить замечания творителям новых изменений сп 52.
Пс Но все же надо подумать ... стоит ли напоминать об этой тоже проблемной формулировке...
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 28 Января 2016 года, 23:13
(ссылка на это сообщение)

Конечно не возражаю. Очень сожалею, что руки не доходят до просмотра новых вариантов СП.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 29 Января 2016 года, 05:15
(ссылка на это сообщение)

В сухом остатке, в соответствии с ФЗ такое решение не может быть принято, теперь как-то надо правильными словами убедить весьма несговорчивых заказчиков, печаль... [грусть]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 29 Января 2016 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

Volk, предвижу ответ, что термины в разных документах могут иметь разные значения. Так что предвижу ссылку на такое, что в СП под аварийным освещением имеется одно, а в ФЗ-384 другое.
Например "авторский надзор" в ГК и "авторский надзор" в 116-ФЗ имеют совершенно разное значение.
Такое ощущение, что формулировку в 384-ФЗ писали производители аккумуляторов.

? (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 29 Января 2016 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

не исключено
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 29 Января 2016 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

384- ФЗ - основной закон. СП52 носит вспомогательную функцию в развитие основного закона. Значит при разночтении нужно руководствоваться требованиями 384-ФЗ

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Cyber-mhn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 31 Мая 2016 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

Господа, значит все эвакуационные светильники, установленные на лестницах в жилых зданиях выше 5 этажей обязаны гореть постоянно в темное время суток и обеспечивать как минимум минимально допустимую освещенность? И их нельзя использовать с акустическими датчиками?

Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 31 Мая 2016 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Господа, значит все эвакуационные светильники, установленные на лестницах в жилых зданиях выше 5 этажей обязаны гореть постоянно в темное время суток и обеспечивать как минимум минимально допустимую освещенность?

В целом да, хотя теоретически, может быть и система АО на светильниках непостоянного действия (т.е. при работе рабочего АО отключено; хотя применительно к УКВО в темное время суток об этом говорить некорректно)
Цитата
И их нельзя использовать с акустическими датчиками?

мое мнение - нет (нельзя), и это мнение я попробовал донести до ответственных товарищей
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 15:59

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 295, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: timix115
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines