Сообщение #1 : 24 Января 2016 года, 01:00
(ссылка на это сообщение)

Вопрос следующего характера. Исходя из чего выбирать место учета электроэнергии при проектировании   базовых станций сотовой связи. В проектах видел разные варианты : в самой подстанции ,  возле КТП на опоре (выносной учет) ,  на стене распределительного силового щита  контейнера базовой станции или в самом контейнере базовой станции. Сразу оговорюсь, что в задании на проектирование и ТУ конкретики не нашел. Объекты в РБ. Спасибо [улыбка]

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Января 2016 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

.....В РФ прописано в ТУ
Исходя из чего выбирать место учета электроэнергии при проектировании   базовых станций сотовой связи. В проектах видел разные варианты : в самой подстанции ,  возле КТП на опоре (выносной учет) ,  на стене распределительного силового щита  контейнера базовой станции или в самом контейнере базовой станции......

В РФ прописано в ТУ.
Есть возможность посмотреть  Ваше ТУ?

Инженер (Омск, Россия)
Владвит
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Января 2016 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Обычно в ТУ требует (арендодатель)установка  счётчика, непосредственно на источнике питания основного абонента(коммерческий учет) и оператор требует установку второго непосредственно в аппаратной БС.

Проектировщик (Одесса, Украина)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Января 2016 года, 01:37
(ссылка на это сообщение)


Обычно в ТУ требует (арендодатель)установка  счётчика, непосредственно на источнике питания основного абонента(коммерческий учет) и оператор требует установку второго непосредственно в аппаратной БС.

Два счетчика последовательно некоторые ставят?

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Января 2016 года, 01:58
(ссылка на это сообщение)


.....В РФ прописано в ТУ
Исходя из чего выбирать место учета электроэнергии при проектировании   базовых станций сотовой связи. В проектах видел разные варианты : в самой подстанции ,  возле КТП на опоре (выносной учет) ,  на стене распределительного силового щита  контейнера базовой станции или в самом контейнере базовой станции......

В РФ прописано в ТУ.
Есть возможность посмотреть  Ваше ТУ?

Часто пишут или ничего или определить проектом, но согласовать с энергосбыт

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Radist
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Января 2016 года, 02:01
(ссылка на это сообщение)

вот например
.png
 
* .png
(111.56 Кб, 1692x755)  [скачать]  [загрузок: 347]

Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Января 2016 года, 05:11
(ссылка на это сообщение)

вот например

..Учёт установи на "границе разграничения и ..." и согласуй с " энергосбытом".

Инженер (Омск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Января 2016 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Устанавливается на границе разграничения балансовой принадлежности. Если там нет возможности установить пункт учета ЭЭ, то считают потери ЭЭ от границы разграничения до места установки узла учета.
Исходя из чего выбирать место учета электроэнергии при проектировании

Исходя из удобства монтажа и эксплуатации.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 15:59

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 210, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines