ПС 35/10/6 кВ. Схемы электроснабжения с использованием локальной генерации?

Количество просмотров - 2756
(ссылка на эту тему)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 22 Января 2016 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

Привет всем!

Подскажите пожалуйста по схеме электроснабжения (см. в приложении).

Вопрос в следующем: нужно "на обмотки" 6 и 10кВ трехобмоточного трансформатора ТДТН-25000/35 через множество ЗРУ привести мощь)) от генераторов, чтобы ее выдать далее по 35кВ. Проектирую только подключение генерации 6 и 10кВ к соотв. ЗРУ ПС-35/10/6.
Насколько это хорошая идея, в рамках норм и правил и вообще), и какие условия нужно соблюсти (что рассчитывать) для нормальной законной  жизнедеятельности и работоспособности данной схемы

Надеюсь на компетентные комментарии по данной схеме

Заранее спасибо!

p.s. если что-то непонятно в вопросе - постараюсь переформулировать
Схема.png
 
* Схема.png
(105.33 Кб, 1703x1887)  [скачать]  [загрузок: 254]

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Alltta
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Января 2016 года, 04:24
(ссылка на это сообщение)

Какая категория электроснабжения потребителя ?

Инженер (Бийск, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Января 2016 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Какая категория электроснабжения потребителя ?

Из под ПС-35 будут запитываться разные потребители - от III до I особой категории
А так конкретно распред. устройства  не категорируются

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Января 2016 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Ну что, мнений ни у кого нет по моему вопросу?

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Января 2016 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

вроде все нормально - разные секции генерации выдают мощу на разные трансформаторы.
в чем конкретно проблема?
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Января 2016 года, 17:35
(ссылка на это сообщение)

Да вот, почему-то сомнения возникают... разные секции 6 и 10кВ выдают мощь  на соответствующие обмотки трехобмоточного транформатора. Т.е. дополнительно через него происходит трансформация с 6 на 10кВ
Проверка нормальной работы трансформатора ТДН при такой схеме только в соблюдении не превышения расчетных  номинальные токов на его обмотках?

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Января 2016 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

Токи на стороне 6 и10, и соотв. ген. мощность должны быть постоянно равные?

Подсознательно понимаю что, если  нет, то это ничего ненормального

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Января 2016 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)

нет, не обязательно равными.
общая нагрузочная способность зависит от исполнения обмоток трансформатора, бывают каждая на половину от мощности высшей, а бывает и на полную мощность каждая обмотка рассчитана.
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Января 2016 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)

У трехобмоточного трансф-ра по умолчанию все обмотки рассчитаны на полную мощность, а вот если мощость СН и НН снижена, тогда это оговаривается специально.

Инженер ( ? , Украина)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Января 2016 года, 06:48
(ссылка на это сообщение)

нет, не обязательно равными.общая нагрузочная способность зависит от исполнения обмоток трансформатора, бывают каждая на половину от мощности высшей, а бывает и на полную мощность каждая обмотка рассчитана.

У трехобмоточного трансф-ра по умолчанию все обмотки рассчитаны на полную мощность, а вот если мощость СН и НН снижена, тогда это оговаривается специально.


Согласен. Обмотки НН в  половину номинальной мощности это  те трансформаторы, что с расщепленной обмоткой НН, у меня же трехобмоточный ТДН

Вопрос у меня вот в чем:
Да вот, почему-то сомнения возникают... разные секции 6 и 10кВ выдают мощь  на соответствующие обмотки трехобмоточного транформатора. Т.е. дополнительно через него происходит трансформация с 6 на 10кВПроверка нормальной работы трансформатора ТДН при такой схеме только в соблюдении не превышения расчетных  номинальные токов на его обмотках?


а если не только, то тогда еще дополнительно в чем, просветите пожалуйста [улыбка]

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Января 2016 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Еще токи короткого замыкания значительно увеличатся, нужно рассчитать и все проверить на стойкость к токам КЗ.

Инженер ( ? , Украина)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Января 2016 года, 19:13
(ссылка на это сообщение)

Еще токи короткого замыкания значительно увеличатся, нужно рассчитать и все проверить на стойкость к токам КЗ.


Спасибо! Но возможны еще вопросы [улыбка]

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Nemesis 66
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Февраля 2016 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! На подстанции 110/6 кВ перед силовыми трансформаторами стоят отделители ОД 110 кВ. Их вроде бы сейчас не применяют?

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Февраля 2016 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

при новом строительстве нет
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Февраля 2016 года, 18:20
(ссылка на это сообщение)

да и существующие тоже стараются при первой же возможности заменить, как только какая-то реконструкция намечается, их тоже обычно меняют.

Инженер ( ? , Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51