Подбор электропривода для клапана

Количество просмотров - 4847
(ссылка на эту тему)
True Painter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Января 2016 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

У каждого производителя есть электроприводы с разным усилием ( 1,2 kN, 2,2 kN, 5 kN и т.д.). Часто производитель дает возможность самому подобрать клапан с электроприводом, поэтому интересует такой вопрос.
Как правильно подобрать привод с нужним усилием ?
Разумеется, при подборе мы учитываем диаметр, среду, расход среды. Но как рассчитать достаточное усилие для полного закрытия/открытия клапана. Некоторые производители, такие как Clorius, дают диаграммы подбора.
Расчет можно сделать самому ( если да, то где можно найти информацию) ? Или это должен делать производитель через специальные программы ?

Инженер пароконденсатных систем (Киев, Украина)
Валерий Разумовский
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Февраля 2016 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

Недавно столкнулся с проблемой установки частотного преобразователя для токарного станка и электромеханизма перемещения дверей на гаражные двери. Хотел всё сделать сам, купил сразу два. Вроде всё просто есть инструкция, да и я не дурак, с электричеством дружу, менял проводку как то. Но оказывается, что я нифига не эксперт по приводной технике! Помог мне этот дядька

https://www.youtube.com/watch?v=68L4jflRWGU Надеюсь вам поможет эта лекция!
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Февраля 2016 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)


У каждого производителя есть электроприводы...

Конечно лучше использовать комплектное оборудование. Но в моей практике были случаи когда по некоторым причинам приходилось использовать дисковые затворы и электропривода к ним от разных производителей. Я поступал следующим образом - на используемые затворы у производителя были указаны требуемые моменты (в том числе в зависимости от давления). Соответственно выбирал электропривод с большим, чем требовалось производителем затвора, моментом. Какой брать запас - тут уж Вам решать, я брал не меньше 20%. Пока проблем не было.
Кроме момента обращу внимание на совместимость посадочных размеров, которые у привода и исполнительного механизма могут быть разными, несмотря на попытки производителей стандартизироваться. Вот с этим проблемы были, так что обязательно по посадочным размерам уточняйтесь.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
True Painter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Февраля 2016 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за информацию
Подскажите пожалуйста, может Вы сталкивались с такой ситуацией, когда присоединение электропривода к баттерфляю - квадрат. Но квадрат расположен не прямо ( как показано на рисунке 2), а под углом - рисунок 1 (осевые линии проходят через вершины квадрата). Хотим снять электропривод с баттерфляя, с квадратом, который расположен под углом, и переставить на баттерфляй, где квадрат стоит ровно. Совпадут ли в таком случае отверстия  для болтов?
Размеры фланцев одинаковые, присоединение по ISO 5211
1.jpg
 
* 1.jpg
(46.32 Кб, 633x600)  [скачать]  [загрузок: 578]
2.jpg
 
* 2.jpg
(19.87 Кб, 426x309)  [скачать]  [загрузок: 562]

Инженер пароконденсатных систем (Киев, Украина)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Февраля 2016 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)


Спасибо большое за информацию
Подскажите пожалуйста, может Вы сталкивались с такой ситуацией, когда присоединение электропривода к баттерфляю - квадрат. Но квадрат расположен не прямо ( как показано на рисунке 2), а под углом - рисунок 1 (осевые линии проходят через вершины квадрата). Хотим снять электропривод с баттерфляя, с квадратом, который расположен под углом, и переставить на баттерфляй, где квадрат стоит ровно. Совпадут ли в таком случае отверстия  для болтов?
Размеры фланцев одинаковые, присоединение по ISO 5211

По-моему это не проблема.
Во-первых фланцы по ISO имеют возможность установки привода с шагом 90 градусов.
Во-вторых посадочное отверстие для квадрата (в приводах с которыми мне доводилось работать) имеет форму 8-ми конечной звезды, позволяющий установить привод с шагом 45 градусов.
Переходники.jpg
 
* Переходники.jpg
(101.46 Кб, 1163x649)  [скачать]  [загрузок: 563]

Но конечно надо уточнить посадочные для Ваших конкретных приводов

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 526, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, mastaq, Холоденин Алексей, Вадик, Walkmax
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines