СИП во взрывоопасной зоне В-Iг. Чем можно заменить для воздушной прокладки?

Количество просмотров - 4959
(ссылка на эту тему)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Декабря 2015 года, 07:00
(ссылка на это сообщение)

Во взрывоопасной зоне В-Iг проектируется наружное освещение на опорах.
1. Какой кабель можно использовать для воздушной прокладки во взрывоопасной зоне В-Iг?
2. Можно ли использовать общий 5-жильный кабель, для разделения светильников по фазам, если на одной из них будет группа взрывозащищенных светильников, а на двух других - светильники, которые расположены в невзрывоопасной зоне. Интуитивно думаю - нет...
3. Если "нет", то можно ли проложить кабель, идущий от светильников из взрывоопасной зоны по опорам в невзрывоопасной зоне (своим кабелем).
4. Есть ли Типовой проект по прокладке двух СИПов (в моем случае один из них будет возможно и не СИП - про это 1 вопрос) по опорам освещения для организации освещения.

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Декабря 2015 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Во взрывоопасной зоне В-Iг проектируется наружное освещение на опорах.

Извините за грубость, но Вам лень открыть ПУЭ?[непонятно]? Там есть ответы на все вопросы (кроме 4, смотрите сайт типовых проектов)

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Декабря 2015 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)


Во взрывоопасной зоне В-Iг проектируется наружное освещение на опорах.

Извините за грубость, но Вам лень открыть ПУЭ?[непонятно]? Там есть ответы на все вопросы (кроме 4, смотрите сайт типовых проектов)

Может это удивит Вас, но ПУЭ я почитала, я не задаю вопросов, на которые есть однозначные ответы, форум создан для обсуждения, а не для флуда... Если Вы не можете ответить на вопросы участников, то Вас никто не заставляет оставлять комментарии не по теме. Рекомендовать открыть нормы можно каждому второму участнику форума, хочется продемонстрировать свой интеллект, а не помогать другим - пишите познавательные статьи.

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Декабря 2015 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

и п. 7.3.93 и 7.3.94 читали??? тогда все еще более удивительно...

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Декабря 2015 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Изоляция СИП - светостабилизированный полиэтилен.
Согласно ПУЭ 7.3.102 Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается во взрывоопасных зонах всех классов.
У меня сети освещения - ВЛИ  по опорам. Обычно это делают СИПом. Во взрывоопасной зоне - нельзя. Вопрос - чем?

Ко 2 и 3 вопросу: При переходе электропроводки из взрывоопасной зоны в нормальную среду требуются определенные мероприятия.
Согласно ПУЭ 7.3.105: речь идет о зонах класса В-I или В-Iа (делается разделительное уплотнение).
Для В-Iб, В-II и В-IIа установка разделительных уплотнений не требуется.
Про мой класс Iг - ничего не сказано... Потому и вопрос...как сделать правильно.

Вопрос 4 -просьба подсказать, потому что время рыть интернет нет и форум создан как раз для взаимопомощи.

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Декабря 2015 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Все опоры освещения попадают во взрывоопасную зону? Она у наружных установок небольшая, как правило. Возможно и положительно ответить на вопрос №2  Подвесить 5-жилку в ПВХ-ИЗОЛЯЦИИ на тросе.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Декабря 2015 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

1 а если уточнить зону В-1г в соответствии с 7.3.44 ПУЭ? может она будет меньше?
2. согласен с comings в части кабеля (в том числе и по п.2 - никто не запрещает сделать одну линию)

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 344, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Рустэм, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines