ВЛИ-0,4 кВ на металлических опорах. Нужен ли отдельный опуск для ОПН на опоре?

Количество просмотров - 6527
(ссылка на эту тему)
Константин 90
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 03 Декабря 2015 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

Если на данной опоре не предусматривается повторное заземление PEN проводника, то отдельный спуск (опуск) для "молниезащиты" (ОПН) не требуется... Его просто не от чего делать отдельным... Используйте опору.

Выполняю согласно ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 (то есть на первой концевой опоре, в конце ВЛИ, на опорах перехода СИП и кабеля)- с этим вопросов нет.
сли все же на опоре присутствует повторное заземление PEN, то подразумевается, что для деревянных и ЖБ должно быть два раздельных спуска, но в случае металлической опоры, вы принимаете решение - что (PEN или ОПН) заземлите через конструкцию опоры, а что по дополнительному проводнику... Я бы опору оставил для молний....

Я то же так рассуждаю, то есть необходимо просто выполнить соединение PEN проводника и ОПН к мет. опоре.
Не знаю где написано, но обычно для объектов требуется соединение его повторного заземлителя с контуром молниезащиты... Опора тут врят-ли исключение, так что соединение должно быть однозначным... Но, вопрос, а нужен ли отдельный контур (заземлитель)? Сложно сказать, надо перелопатить нормы о заземлителях молниезащиты... Хотя ровным счетом ничего не поменяется.... Убедитесь, что сопротивление у основания опоры не более 30 Ом и приваривайте к нему...
Главное убедитесь, что металлосвязь между стойкой опоры и её подземной частью надежная... А за коррозия при разрядах не переживайте - частота разрядов ОПН крайне мала для электрокоррозии.

То же с вами согласен

Электрик-проектировщик (Пермь, Россия)
Константин 90
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 03 Декабря 2015 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

Решил спуск все таки выполнить от ОПН и приварить к фланцу опоры. Дополнительный заземлитель не ставил. Всем спасибо за участие в данной теме.

Электрик-проектировщик (Пермь, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 03 Декабря 2015 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Решил спуск все таки выполнить от ОПН и приварить к фланцу опоры.

А с изолирование спуска от опоры что-то выдумывали?

? (Петрозаводск, Россия)
Константин 90
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 03 Декабря 2015 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)


Решил спуск все таки выполнить от ОПН и приварить к фланцу опоры.

А с изолирование спуска от опоры что-то выдумывали?
Монтажной лентой (без всякой изоляции). Раз ПУЭ говорит что должен быть , значит пусть будет. Хотя я как и вы тоже считаю , что достаточно соединение с опорой без всяких спусков. Но подтверждений своих догадок не нашел)

Электрик-проектировщик (Пермь, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 03 Декабря 2015 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Ну и отлично, Сообщите, если кто докапается, мне будет интересно.

? (Петрозаводск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 22 Июля 2023 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012

А почему нельзя проложить внутри опоры изолированный провод медный желто-зеленый?

? (Севастополь, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #22 : 22 Июля 2023 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

"А почему нельзя проложить внутри опоры"
Получится необслуживаемый спуск.

Делали большую ПС 220/110/35 кВ, данный вопрос в ней был решён так:
Заземление ОПН.png
 
* Заземление ОПН.png
(289.46 Кб, 1438x1027)  [скачать]  [загрузок: 99]
Заземление ШО.png
 
* Заземление ШО.png
(266.83 Кб, 1790x926)  [скачать]  [загрузок: 96]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 22 Июля 2023 года, 21:13
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое. Честно говоря, нигде не видела, чтобы по металлической опоре спускался проводник заземления, даже и не знаю, как быть...

? (Севастополь, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 23 Июля 2023 года, 18:16
(ссылка на это сообщение)

Нашла такой пункт 543.3.2:
Соединения защитных проводников должны быть доступными для осмотра и испытаний за исключением соединений:
- заполненных компаундом;
- находящихся в закрытых полостях;
- в металлических трубах, коробах или сборных шин;
- выполненных сваркой;
- выполненных опресовкой.

Получается, если приварить спуск к заземлителю, то можно и внутри опоры протянуть?

? (Севастополь, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 24 Июля 2023 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Решила сделать таким образом, буду рада замечаниям
* Спуск_от_опн.pdf
(98.64 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 38]

? (Севастополь, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 31 Июля 2023 года, 06:41
(ссылка на это сообщение)

ВЛИ 0,4 на стальных опорах, СИП-2
* ВЛИ_038_Стальные_опоры.pdf
(4939.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 44]

? (Севастополь, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 306, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Top4ok, doctorRaz, ВПК, VadGKorn, Тихон, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines