beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01. Как правильно подключить?

Количество просмотров - 14827
(ссылка на эту тему)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Ноября 2015 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Прошу помощи. Являюсь проектировщиком электрики. Хочу разобраться и понять как работает данное устройство. В проекте имею блоки управления клапанами типа "БУОК" ,шкафы управления вентиляторами дымоудаления и силовые шкафы вентиляции(отключение предусмотрено от РН-47). Вопрос у меня такой. Реле прибора С2000-СП1 исп.01 коммутируют напряжение 220В, для управления шкафами и блоками это то что мне и нужно. Как подключить/откуда подать напряжение 220В на реле прибора чтобы все корректно работало? Проектировать отдельный щит? И еще, в этом приборе 4 реле, означает ли это что я должен тянуть 4 пит. линии 220В к каждому реле? И вообще, это задача электрика или слаботочника?

Инженер (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Ноября 2015 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

Данный блок имеет реле работающее от напряжения 12В или 24В. У данного реле 4 релейных выхода с переключаемыми контактами, способными коммутировать напряжение до 280В с макимальным током коммутации 7А постоянно, 10А кратковременно. В принципе данный блок должен применятся в слаботочной цепи пожарной автоматики. Т.е скажем по сработке датчика пожарной сигнализации "сухой контакт" либо замыкается, либо размыкается. А Вы уже должны понять зачем нужен в схеме данный тип контакта, например, подать питание на клапан. Вобщем функция выключателя

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Ноября 2015 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Я пообщался с тех. поддержкой Bolid, мне сказали что этот прибор сам 220В ниоткуда не возьмет, то есть нужно еще и к нему подводить. Вот я и хочу понять, например, возьмем независимый расцепитель РН-47. Управляющий сигнал для него - 220В. Объясните мне на пальцах, как свзать его с реле С2000-СП1 исп.01, чтобы он работал. Не пойму, нужно только 1 линию протянуть от 1 реле к расцепителю (если 220В как бы уже есть на реле), или же нужно сначала подать на реле напряжение из какого-нибудь силового шкафа, и только потом тянуть к расцепителю? Если на все реле в проектируемом объекте нужно подавать напряжение, то как это организуется в общем, отдельный шкаф, или же эти моменты не учитываются, мол опытный монтажник сам все подключит как надо?[беспокоюсь]

Инженер (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Ноября 2015 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

Схема подключения здесь есть
http://bolid.ru/production/orion/relay-unit/s2000-sp1.html
Что конкретно непонятно? 1 реле-1 контакт 220В

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Ноября 2015 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Схему посмотрел. то есть, я беру 2х жильный кабель один конец сажаю на "СОМ" другой на "NO", а с другой стороны к расцепителю РН-47, и при пожаре контакт "NO" замкнется и РН-47 выполнит свое предназначение? принцип такой или я что то не понимаю?
* СП.dwg
(92.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 540]

Инженер (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Ноября 2015 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)

Да, Вы абсолютно правы. Единственное, чтобы реле сработало, пишется программа в пульте С2000-М, управляющим пожарной автоматикой

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Ноября 2015 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Dizel 2012, вчера, за время пока я добирался домой....продолжал размышлять...на РН-47 подается напряжение 220В(как управляющий сигнал), фаза и нейтраль...вот это реле блока СП как раз и "разрывает" фазный провод в нормальном режиме и замыкает при аварии, то есть нейтраль идет напрямую к расцепителю, а фаза через реле блока СП? Отсюда и берется коммутируемое напряжение реле-220В?

Инженер (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Ноября 2015 года, 19:15
(ссылка на это сообщение)

Ну да. Что не так?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Ноября 2015 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Всё так.

Ну да. Что не так?
Всё так. Разбираюсь. Спасибо. Теперь вроде бы понял

Инженер (Пенза, Россия)
Yuriy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Сентября 2019 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. Недавно похожая ситуация произошла и у меня на объекте. К блоку с2000-сп 1 подсоединены все жилы верно судя по схеме СOM и NO. Далее одна жила от СОМ присоединяется в щит  к автомату АВВ 6А но без нагрузки т.к питание отсутствует, а другая жила NO к миниконтактору В7-30-01 на А1. У меня вопрос почему на COM блока с2000-сп1 должна подаваться фаза, если сам блок рассчитан питание 12 В? Неправильное подключение? Ведь если подать 220 В напрямую на блок, то он сгорит. Я не специалист в этом, если не сложно разъясните что не так с подсоединением?

Сервисный инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Сентября 2019 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)

СОМ и NO это "сухой" контакт. У меня ощущение, что все занялись управлением аварийным освещением по сигналу "Пожар". Стал применять несколько другую схему с применением расцепителя АВВ. Причем плотно работаю с ООО"Ником", Санкт-Петербург. У них есть готовые панели ППУ с таким расцепителем. Марка: ЩУ-П НИКОМ 230-IP31-1[3/230/10- 3/24D]+6;АВВ. Есть версия и исполнения IP54/
Ваша задача просто падать напряжение +12В или +24В в разъем расцепителя. Для Болида подачу напряжения можно использовать через свободный выход С2000-КПБ или контакты вида "открытый коллектор" приборов Сигнал-20П,Сигнал-10,С2000-4

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Yuriy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Сентября 2019 года, 18:37
(ссылка на это сообщение)

У меня это дымоудаление. Древний клапан КДМ-2 1998 г. Честно, то я не понял. В щите неправильное подключение? У ЭнергGO ранне с кем общались расцепитель выполняет функцию миниконтактора. Как должно быть подключено? Только на форуме общение разрешают?

Сервисный инженер (Москва, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Сентября 2019 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)

СOM и NO это выходные сухие контакты, они гальванически развязаны от питания и туда можно подать любое напряжение 0-250 ac/dc.
Контакты коммутируют напругу с автомата АВВ 6А на катушку, А2 катушки идет на ноль, при подачи напруги и коммутации СOM и NO катушка втягивает контактную группу.
На СOM или NO подавать фазу нет абсолютно никакой разницы.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Yuriy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Сентября 2019 года, 20:16
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за разъяснение. Значит в этом блоке 3 сухих контакта? COM,NO,NC

Сервисный инженер (Москва, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Сентября 2019 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)

Четыре.
COM,NO - замыкание
COM,NC - размыкание

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1095, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Shvet, Галкинс, ЭдВик, Земский, Перельман, Проектант 63, Top4ok, Архградо, Sasha84_BAV, ИК, Zve 1, ivm, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines