beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 12  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Магистральный нейтральный проводник для ТN-C, ТN-C-S и ТТ. Как правильно называется?

Количество просмотров - 13944
(ссылка на эту тему)
Alik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 19 Октября 2015 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Заставили меня покопаться в ПУЭ 1.7.145

Инженер-конструктор (Джанкой, Украина)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 19 Октября 2015 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)


Хорошо, те ниже стоящие автоматы будут работать, а если КЗ на участке между вводным автоматом и УЗО -уже проблема. Да и ПУЭ запрещает коммутацию РЕN проводников, вся защита построена на глухо заземленной нейтрали с ее как можно меньшим сопротивлением при ее работе, а Вы ставите коммутационный аппарат в его цепь, а если контакт начнет подгорать- вся защита на смарку


Алик, добрый день!
Возьмите систему ТТ и теперь Ваш вопрос.
В ТТ коммутируется нейтральный проводник - не РЕN. Это разрешено.
А далее я взял и соединил РЕ и нейтральный проводник, по правилам разорванный для системы ТТ. Чем данная схема стала хуже чем схема ТТ??? [непонятно]
Приведите пример, где эта схема сработает хуже, чем ТТ или ТN-C-S.
С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 19 Октября 2015 года, 20:58
(ссылка на это сообщение)

Вы можете разрывать N проводник в системе ТТ только одновременно с фазным и только на однофазной нагрузке т.е. полностью отделиться от сети, а Вы , как я понимаю хотите в работе сети отключать ноль при этом чтобы ноль заменялся вашим повторным заземлением-  работать будет, но с нарушением ПУЭ

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 20 Октября 2015 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)


Вы можете разрывать N проводник в системе ТТ только одновременно с фазным и только на однофазной нагрузке т.е. полностью отделиться от сети, а Вы , как я понимаю хотите в работе сети отключать ноль при этом чтобы ноль заменялся вашим повторным заземлением-  работать будет, но с нарушением ПУЭ


Опти, добрый день!

1. Конечно, одновременно с фазным. Не уточнял, так как у Юрия Владимировича, выше это было озвучено.
Путь тока по цепи L - ЗУ потребителя - ЗУ ТП - нейтраль тр-ра имеет сопротивление намного больше, чем РЕN (нейтральный проводник ), соответственно ничего хорошего это не приносит. Идет уменьшение тока в цепи и, соответственно уменьшение мощности, которую данная цепь может обслуживать в нормальных условиях.

2. Очень ценное замечание про однофазную нагрузку. Хотелось бы выяснить, а почему нельзя трехфазную??? [непонятно]

С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 20 Октября 2015 года, 21:32
(ссылка на это сообщение)

Не судите строго, научиться компьютерному рисованию, пока нет времени. Посему примите рисунок, как смог так нарисовал.

1. Левый рис. - система TN-C-S, если на рис. PEN.
2. Правый рис. - TN-C-S, если на рис. PEN (см. прим. 1 к 411.4.3). Если на рис. N, то - нарушение требований ГОСТ 30331.1.

Далее делаем из ТТ TN-C-S, соединив нейтральный проводник с РЕ.

Нарушение требований ГОСТ 30331.1.

Приведите пример, где, в какой ситуации она не сработает как первая???

Вопрос не имеет смысла, поскольку речь идёт о нарушении нормативных требований.

? (Москва, Россия)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 20 Октября 2015 года, 21:36
(ссылка на это сообщение)

Вы можете разрывать N проводник в системе ТТ только одновременно с фазным и только на однофазной нагрузке

Нейтральный проводник можно размыкать одновременно с фазными и в одно-, и в трёхфазной цепи.

? (Москва, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 21 Октября 2015 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Братцы помогите разобраться с вопросом о системах заземления:

Пример: устанавливаем в здании ВРУ по счету №10, тянем от ТП КЛ 4х120. В ВРУ происходит разделение PEN проводника на PE и N и далее до эл. приемников  5 жильными кабелями -и это все дело называется TN-C-S система заземления.

Вопрос: нужно ли при таком раскладе тянуть на ВРУ еще проводник, для соединения шины PE ВРУ с заземляющем устройством здания? (вопрос в том смысле что 1. тянуть еще проводник и 2. от ЗУ??)  [улыбка]

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 21 Октября 2015 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

Павел 22, Только если предъявляются повышенные требования к эквипотенциальности всего объекта. Это может быть связано с молниезащитой, взрывоопасными электроустановками...

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 21 Октября 2015 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)

Егор 81, здание административное (офисы, гостиницы, банкетные залы и пр.) "сблокированной" постройки (в терминологии бти могу ошибиться), те в здании много крыльев))) и  много собственников и у них свои ВРУ, запитанные в свою очередь от РУ-0,4 ТП во дворе по рад. схеме. Особых требований к равномерности распределения возможных токов утечки и пр. нет. В общем вопрос относится к общим случаям. Но если есть ссылки на НТД где описываются решения при  повышенных  требованиях к эквипотенциальности - заранее спасибо

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #55 : 21 Октября 2015 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

у Вас ВРУ в здании в которое Вы проложили 4х ж. кабель. В этом здании есть свое ЗУ-какие вопросы-обязательно соединять с пришедшим РЕN проводником

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 21 Октября 2015 года, 21:38
(ссылка на это сообщение)

2. Правый рис. - TN-C-S, если на рис. PEN (см. прим. 1 к 411.4.3). Если на рис. N, то - нарушение требований ГОСТ 30331.1.


Юрий Владимирович, доброго времени суток!
У меня ГОСТ 30331.1 - 2013 Часть первая...... там нет пунктов 411.4.3 и др. Подскажите где найти.
С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 21 Октября 2015 года, 22:21
(ссылка на это сообщение)

Пункт 411.4.3 находится в МЭК 60364-4-41. В РФ - ГОСТ Р 50571.3.

? (Москва, Россия)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 21 Октября 2015 года, 22:27
(ссылка на это сообщение)

устанавливаем в здании ВРУ по счету №10, тянем от ТП КЛ 4х120. В ВРУ происходит разделение PEN проводника на PE и N и далее до эл. приемников  5 жильными кабелями -и это все дело называется TN-C-S система заземления.Вопрос: нужно ли при таком раскладе тянуть на ВРУ еще проводник, для соединения шины PE ВРУ с заземляющем устройством здания? (вопрос в том смысле что 1. тянуть еще проводник и 2. от ЗУ??)

Ответ в 411.3.1.2.

? (Москва, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 22 Октября 2015 года, 06:33
(ссылка на это сообщение)

у Вас ВРУ в здании в которое Вы проложили 4х ж. кабель. В этом здании есть свое ЗУ-какие вопросы-обязательно соединять с пришедшим РЕN проводником

основание? Или это ваше личное мнение

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 22 Октября 2015 года, 07:34
(ссылка на это сообщение)

Но если есть ссылки на НТД где описываются решения при  повышенных  требованиях к эквипотенциальности - заранее спасибо

Например СО 153-34.21.122-2003 (молниезащита)
3.2.3. Заземлители
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

В частности для Транснефти этот пункт реализовывается так:
РД-91.020.00-КТН-021-11
КЗУ - комплексное заземляющее устройство;
3.34 Система заземления объекта (общее заземляющее устройство, комплексное заземляющее устройство): Совокупность соединенных между собой заземляющих устройств на территории объекта МН (НПС, ПСП и т.д.).
6.3.9 Заземление неизолированной СМЗ
6.3.9.1 Для зданий и сооружений следует использовать ЗУ, представляющее собой либо совокупность электрически непрерывной проводящей арматуры фундамента зданий,
сооружений, либо заземляющий контур, более 80 % площади которого находится в грунте на глубине не менее 0,5 м. ЗУ зданий и сооружений необходимо объединить с КЗУ объекта не менее чем двумя магистралями. ...


В вашем случае достаточно связь через РЕ.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 12  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1048, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, ИК, Electrik 1998, Shvet, Alltta, Ne-rylut, Александр ЭОМ, Вадик, ALEKSEI86KLISHEV, Yury G, макс2801
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines