Ответвление от кабеля в земле. Как правильно сделать на существующем силовом кабеле?

Количество просмотров - 4340
(ссылка на эту тему)
Андрей-86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Октября 2015 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, как правило сделать ответвление на существующем силовом кабеле (3 фазы, 380В) проложенном в земле?
Руководство говорит просто поставить муфту. Возможно ли такое решение?

Инженер-проектировщик КИПиА (Москва, Россия)
MegaWattProjekt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Октября 2015 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Да так делать можно, для этого существуют специальные ответвительные муфты. Но нужно учесть существующую и новую токовую нагрузку и проверить защитный аппарат данного кабеля.
Зам. Командующего
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Октября 2015 года, 23:24
(ссылка на это сообщение)


Да так делать можно, для этого существуют специальные ответвительные муфты. Но нужно учесть существующую и новую токовую нагрузку и проверить защитный аппарат данного кабеля.

Так можно сделать, если длина кабельной отпайки не превысит 6м (см. ПУЭ, раздел защиты сетей до 1 кВ) в любом другом случае так делать нельзя. Исходя из элементарной логики: у нас автомат стоит в голове, допустим по ходу защищаемого проводника делается незащищенная отпайка, если на этой отпайке случится кз, то сработает головной автомат отключив и магистраль и отпайку, хотя кз только на отпайке, или обратное. В таких случаях делается разрез магистрали, те, устанавливается ящик с автоматом, в ящик заходит магистраль на верхние клеммы автомата и с верхних же уходит дальше по трассе, а отпайка уходит с нижних клемм.

Проектировщик (Москва, Россия)
Kirion
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Сентября 2021 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)


Так можно сделать, если длина кабельной отпайки не превысит 6м (см. ПУЭ, раздел защиты сетей до 1 кВ) в любом другом случае так делать нельзя.

Что-то я в ПУЭ п 3.1 ничего про 6 метров не нашел. Можете уточнить?

? (Новороссийск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Сентября 2021 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)



Так можно сделать, если длина кабельной отпайки не превысит 6м (см. ПУЭ, раздел защиты сетей до 1 кВ) в любом другом случае так делать нельзя.

Что-то я в ПУЭ п 3.1 ничего про 6 метров не нашел. Можете уточнить?

3.1.16

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Сентября 2021 года, 19:36
(ссылка на это сообщение)



Так можно сделать, если длина кабельной отпайки не превысит 6м (см. ПУЭ, раздел защиты сетей до 1 кВ) в любом другом случае так делать нельзя.

Что-то я в ПУЭ п 3.1 ничего про 6 метров не нашел. Можете уточнить?


Насколько я понимаю этот пункт относится к случаю, когда аппарат защиты необходим. А если он не нужен, то и длина не ограничена 6м. Иначе на всех ответвлениях, к примеру от ВЛ 0,4 должны стоять аппараты защиты.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 17:49

автор: Sovkov 2801
Сегодня в 15:48

автор: Патриотка
Сегодня в 11:47

автор: Привод
Вчера в 15:14

автор: mastaq
27 Июня 2022 года, 21:35

27 Июня 2022 года, 13:52

27 Июня 2022 года, 13:14

автор: Водик
27 Июня 2022 года, 10:05

автор: РоманC
26 Июня 2022 года, 19:37

26 Июня 2022 года, 14:50

автор: Привод
25 Июня 2022 года, 16:01

автор: Привод
25 Июня 2022 года, 15:54

автор: mastaq
23 Июня 2022 года, 20:48

автор: doctorRaz
23 Июня 2022 года, 16:57

автор: ТОЭ
23 Июня 2022 года, 16:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 376, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Electric, Fasa, Wespe, Judenfritz, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines