beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Контур заземления встроенной подстанции 10/0,4 кВ. К чему нужно подключать?

Количество просмотров - 4629
(ссылка на эту тему)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Сентября 2015 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
К чему нужно подключать внутренний контур заземления встроенной ТП?
К арматуре колонн здания, внешнему контуру здания?
Посоветуйте пожалуйста какие-нибудь нормативы по этой теме..

Инженер (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Сентября 2015 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 30331.1-2013
ГОСТ Р 50571.5.54-2013

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитрий Маров
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Октября 2015 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Контур заземления встроенной подстанции подсоединяется и к наружному (внешнему) контуру (не мене чем в 2- местах) и если есть возможность и к арматуре колонн здания.
Внутренний контур заземления:
1. В качестве магистралей заземления используются все металлоконструкции, на которых устанавливается электрооборудование. Указанные металлоконструкции соединяются между собой полосовой сталью сечением 40х4 мм  сваркой.
2. Все шкафные конструкции должны иметь надёжный  электрический контакт с опорными конструкциями магистрали заземления.
К магистрали заземления должны быть подключены также корпуса оборудования  в навесном и напольном исполнении полосовой сталью 12х5мм или круглой сталью Ф 6мм. Также должны быть заземлены все металлические конструкции трансформаторных вводов ВН и НН и металлоконструкции ворот и дверей здания ТП. Обкладки дверных проёмов подключаются к магистрали заземления полосовой сталью 40х4 на сварке, а полотна дверей и ворот - неизолированным медным гибким проводом сечением 25 мм2  необходимой длины.

Проектировщик по электроснабжению (Иваново, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Декабря 2015 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

Ссылки на конкретные пункты НТД с подобными требованиями, пожалуйста.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Igodol
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Декабря 2015 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)


Ссылки на конкретные пункты НТД с подобными требованиями, пожалуйста.
Начните с ПУЭ изд.7 Глава 1.7 "ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ", основная часть ответов на Ваши вопросы там есть.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Декабря 2015 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Начните с ПУЭ

Эта глава ПУЭ устарела и не отражает современных требований.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Igodol
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Декабря 2015 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)


Эта глава ПУЭ устарела и не отражает современных требований.
Но все основные требования там отражены достаточно четко и в случае чего, всегда можно сослаться именно на него.....Хотя не могу с Вами не согласится, что 7-е издание уже частично устарело и нужно его дорабатывать и перерабатывать.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 227, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines