Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20387
Всего тем - 25816
Всего сообщений - 239707
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ-0,4 кВ с проводом СИП-4 4х240 мм. Типовые серии

Количество просмотров - 2437
(ссылка на эту тему)
Sined
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Сентября 2015 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста номер серии для проектирования ВЛ-0,4 кВ с проводом СИП сечением 240 мм. В сериях которые я находил сечение СИПа до 120 мм.
Надо спроектировать электроснабжение завода Pр=600 кВт, Ip=1072 A, L=400 м. Если спроектировать СИП-4 4х240 мм, надо четыре линии (по гост СИП-4 4х240 Iдд=515 А, ΔU=5.6%), СИП-4 4х180 мм. не проходит по ΔU, СИП-4 4х120 мм. надо 8 линий.
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Сентября 2015 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

а Вы уверены, что такой СИП существует?
я почему спрашиваю, 8 линий провести не так сложно. две 4-цепных ВЛИ на стойках СВ-95-3, СВ-105-5...
для СИП-4 х 240, думаю, понадобятся усиленные дорогие опоры. Может даже стальные...

Инженер (Оренбург, Россия)
Sined
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Сентября 2015 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Наличие не уточняли, но предложения есть в сети и по госту есть
Sined
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Сентября 2015 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

К стальным опорам есть серии
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Сентября 2015 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Надо спроектировать электроснабжение завода Pр=600 кВт, Ip=1072 A, L=400 м.

А кабель в землю бронированный - рассматривали вариант?

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Donich
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Сентября 2015 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

600 кВт на 400 метров... дюже много...  а не рассматривали вариант от точки подключения дойти до завода линией 10 кВ, установить там свою ТП и уже оттуда привычными сечениями и нужным количеством фидеров запитать по 0,4 кВ всех необходимых потребителей? может стоит обратиться к сетевикам за изменением ТУ?

Проектировщик (Сочи, Россия)
Sined
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Сентября 2015 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Кабелем в земле не удобно, на пути проектирования стоит котельная и другой завод. Установку ТП рассматриваем, но надо рассмотреть и этот вариант.
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Сентября 2015 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста номер серии для проектирования ВЛ-0,4 кВ с проводом СИП сечением 240 мм. В сериях которые я находил сечение СИПа до 120 мм.
Возмите за основу  типовой проект шифр 25.0092 с использованием универсального воздушного кабеля АНХАМК-WM 3х240+162 (мульти-виски, торнадо-СН) и Пособие к ТП (титулы ввиду объема проекта см.вложение).
 
* (25.0092 альбом 2)22343_multi_whiskey.rar
(144.99 Кб)  [скачать]  [загрузок: 159]
* Пособие книга 5.1.rar
(2102.26 Кб)  [скачать]  [загрузок: 121]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Сентября 2015 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)

Господа подскажите по интересующему: Чем может быть обосновано применение кабеля ну или провода с сечением жил к примеру 4х240 мм2 перед 3х240+1х120 мм2?
Вроде как и ПУЭ говорит о сечении нулевого провода меньшем чем сечение фазного...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Сентября 2015 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Значительное число аварий в электрических сетях до 1 кВ возникает из-за повреждений N и PEN-проводников в результате перегрева последних от воздействия токов перегрузки и токов КЗ.
Так же необходимо учитывать несиметрию распределения нагрузки в цепах ВЛИ.
При выборе мер защиты от сверхтоков N и PEN-проводников трехфазных питающих и распределительных сетей в электроустановках до 1 кВ с системой защитного заземления TN необходимо руководствоваться следующим:
 1. В случае, когда сечение N или PEN-проводника равно сечению фазного проводника, не требуется выполнять мероприятии по защите N и PEN-проводников от токов короткого замыкания.
 2. В случае, когда сечение нейтрального проводника меньше сечения фазного проводника, требуется установка устройства обнаружения тока короткого замыкания в нейтральном проводнике с воздействием на отключение всех фазных и нейтрального проводника.
 3. В случае, когда сечение нейтрального проводника меньше сечения фазного проводника, установка устройства обнаружения тока короткого замыкания в нейтральном проводнике не требуется, если нейтральный проводник защищен устройством защиты, установленным в фазных проводниках.
4. Поскольку отключение PEN-проводников не допускается, то применение PEN-проводников сечением меньше сечения фазного проводника возможно только при выполнении условий по пункту 3.
При наличии у потребителя источников токов третьей гармоники, что характерно для распределительных сетей, питающих однофазное оборудование с нелинейными характеристиками, например, блоки питания оборудования информационных технологий и устройств связи, компенсационные устройства люминесцентных ламп, транзисторные и тиристорные инверторы и т.п., расчет сечений фазных, N и PEN-проводников следует проводить с учетом корректирующего коэффициента.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Сентября 2015 года, 06:06
(ссылка на это сообщение)

из-за повреждений N и PEN-проводников в результате перегрева последних от воздействия токов перегрузки и токов КЗ
При питании нелинейных нагрузок высшие гармоники могут складываться и ток в нулевом проводнике может быть в 3 раза больше чем в фазном

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Valter
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Октября 2015 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

две четырехцепные линии и дело шито крыто )

Ведущий инженер (Сыктывкар, Россия)
Старинфо
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Марта 2018 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста номер серии для проектирования ВЛ-0,4 кВ с проводом СИП сечением 240 мм. В сериях которые я находил сечение СИПа до 120 мм.
Возмите за основу  типовой проект шифр 25.0092 с использованием универсального воздушного кабеля АНХАМК-WM 3х240+162 (мульти-виски, торнадо-СН) и Пособие к ТП (титулы ввиду объема проекта см.вложение).
  [Вложение испорчено или не существует]
  [Вложение испорчено или не существует]
Проект для МультиВиски здесь не подходит в принципе, т.к. в этом случае крепление выполняется за несущий трос, а у СИП-4 нет такового.

Директор (Королев, Россия)
Старинфо
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Апреля 2018 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста номер серии для проектирования ВЛ-0,4 кВ с проводом СИП сечением 240 мм. В сериях которые я находил сечение СИПа до 120 мм.
Надо спроектировать электроснабжение завода Pр=600 кВт, Ip=1072 A, L=400 м. Если спроектировать СИП-4 4х240 мм, надо четыре линии (по гост СИП-4 4х240 Iдд=515 А, ΔU=5.6%), СИП-4 4х180 мм. не проходит по ΔU, СИП-4 4х120 мм. надо 8 линий.
Интересно, каково продолжение по реализации данного проекта? Какой вариант выбрали? Вообще при выборе сечения жилы в подобном случае есть смысл еще рассмотреть вариант использования конструкции СИП-2 3х240+1х95, которую на заводах реально заказать и для которой есть арматура. При качественной защите на подстанции применение меньшего сечения нейтральной жилы, чем жилы фазной, оправдано.

Директор (Королев, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: 7777
Вчера в 23:06

автор: Олега 777
Вчера в 22:54

Вчера в 18:57

автор: Гирлянда
Вчера в 18:00

автор: Ina
Вчера в 17:00

автор: Doctorraz
Вчера в 16:43

автор: Vоlk
Вчера в 16:26

автор: Вадик
Вчера в 15:32

Вчера в 13:17

Вчера в 13:09

автор: Игорь В.
Вчера в 12:11

22 Апреля 2018 года, 09:24

автор: Strimax
22 Апреля 2018 года, 06:13

автор: R 13
21 Апреля 2018 года, 22:57

автор: 7777
21 Апреля 2018 года, 22:06

Последние 10 cообщений чата:
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
07 Марта 2018 года, 13:55
Всех Дам с наступающим праздником!!!
03 Марта 2018 года, 11:13
Підскажіть чи необхідно зараз мати ліцензію проектувальника опалення? Або як офіційно проектувати мережі опалення?
23 Февраля 2018 года, 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]
23 Февраля 2018 года, 11:37
С праздником!!!
23 Февраля 2018 года, 11:04
С праздником, мужчины!!
23 Февраля 2018 года, 10:47
С 23 февраля! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 270, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Українець
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines