Устройства контроля и поддержания качества электрической энергии. Что за устройства?

Количество просмотров - 1725
(ссылка на эту тему)
Владимир НСК
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Июля 2015 года, 07:52
(ссылка на это сообщение)

Необходимо выполнить проект по электроснабжению цеха. В ТУ прописано: "Обеспечить выполнения норм ГОСТ 13109-97. Оснастить вновь вводимые энергопринимающие устройства устройствами контроля и поддержания качество электрической энергии в точках присоединения". Подскажите что за устройства и по каким параметрам их выбирают.

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Июля 2015 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Обратитесь к автору ТУ за разъяснениями.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Июля 2015 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

Так то вроде этот ГОСТ уже устарел.
Сделайте расчет по отклонению напряжения в проектируемой сети. На частоту системную вы влиять не можете. Вот про установку фильтр-компенсирующих устройств в проекте отразите, нужны ли они там или нет. Раздел в проект с расчетам.

Инженер (Барнаул, Россия)
Андрей-86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Июля 2015 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Возможно, если речь идет о однофазном питании, то имеется ввиду устройство типа такого:
http://meandr.ru/files/files/rele/rvf/rvf.pdf

Инженер-проектировщик КИПиА (Москва, Россия)
Владимир НСК
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Июля 2015 года, 06:10
(ссылка на это сообщение)

Нагрузки есть так и однофазные так и техфазные.

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июля 2015 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

речь идет о компенсаторе реактивной мощности

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Июля 2015 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 32144-2013.
Выскажу свои предположения/соображения.
1. Устройства контроля качества электроэнергии.
Например автоматы с электронными расцепителями, блоками измерений и передачи данных. Или многофункциональные "измерители мощности". С этих устройств можно снимать данные, протоколы событий и т.д., или передавать их в систему диспетчеризации.
2. Поддержание качества ЭЭ.
Это конечно устройства компенсации, стабилизации и прочие улучшайзеры. Ну и, пожалуй имеется в виду соответствующее построение схемы электроснабжения (уменьшение влияния ЭП с резко-переменным графиком нагрузки, перекошенными фазами и прочих кривых нагрузок на хорошие ЭП).

Проектировщик (Москва, Россия)
Градиент
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Августа 2015 года, 00:19
(ссылка на это сообщение)

Нагрузку на фазы распределите равномерно. Насколько необходимо компенсировать реактив. мощность, непонятно. Если в цеху серьёзная сварка, тогда ставьте электросетевые электромагнитные фильтры. На Авито есть предложения.

Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Января 2020 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Вот про установку фильтр-компенсирующих устройств в проекте отразите, нужны ли они там или нет. Раздел в проект с расчетам.
Отразить в проекте - это одно, а выбрать их - совсем другое. Подскажите, коллеги, как их выбирать, и из кого нужно выбивать исходные данные для их выбора.
У меня Заказчик упёрся - предусмотреть ФКУ и всё тут! В ТУ на присоединение к сетевой подстанции 220/35/6 прописано.

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Января 2020 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

например - ЩМК120С Прибор контроля качества электроэнергии и коммерческого учета

Главный специалист (Тюмень, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Января 2020 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Да приборов контроля полно, меня же интересуют методы улучшения качества ЭЭ, методы оценки степени "плохого" влияния на качество ЭЭ тех или иных электроприёмников, и алгоритм действий проектировщика в данном направлении.

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Января 2020 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

1.   РД 153-34.0-15.501-2000  Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Часть 1. Контроль качества электрической энергии

2.   РД 153-34.0-15.502-2002 Методические указания .... Часть 2. Анализ качества электрической энергии

алгоритм действий проектировщика в данном направлении.

перечислить параметры качества, заложить приборы оценки качества, и предусмотреть мероприятия по поддержанию.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Января 2020 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1, спасибо конечно за методические указания, но в них идёт речь о непосредственных измерениях и анализе на основе этих измерений.
алгоритм действий проектировщика в данном направлении.
перечислить параметры качества, заложить приборы оценки качества, и предусмотреть мероприятия по поддержанию.
Ну это всё слова, которые никому не нужны. Ну перечислю я в своей пояснительной записке параметры, напишу, что предусмотрены приборы. Но если я напишу, что предусмотрены "мероприятия по поддержанию", то тут же возникнет куча вопросов: Какие мероприятия? На каком основании? Как выбраны устройства? Как определены точки подключения устройств и так далее...
Воды налить мы все горазды, но сейчас нужна конкретика. Технологов трясти, чтобы они запросили показатели у изготовителей? Или есть варианты самому определить?

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Января 2020 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

извиняюсь, что сразу не прочитал, но я ответил в тему - Устройства контроля и поддержания качества электрической энергии. Что за устройства?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Градиент
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Января 2020 года, 00:34
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени! Поддерживают качество энергии это запрет на включение в сеть электроприёмников (электропотребителей) которые потребляют из сети резко несинусоидальный ток. (Когда неосновные гармоники тока значительны), и также, качество электроэнергии поддерживают фильтры. Контролируют  качество электроэнергии -  это приборы, которые показывают, насколько высок уровень неосновных гармоник тока в сети.

Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: KissFinder
Сегодня в 20:59

автор: Каи 74
Сегодня в 20:31

автор: Sergiy1999
Сегодня в 19:11

автор: doctorRaz
Сегодня в 18:28

автор: Sergey Trapeznikov
Сегодня в 17:02

автор: Dizel 2012
Сегодня в 15:42

автор: Игорь В.
Сегодня в 15:33

автор: Dizel 2012
Сегодня в 14:45

автор: Игорь В.
Сегодня в 14:32

автор: Projetc
Сегодня в 14:12

автор: Vladislav MY
Сегодня в 13:00

автор: KissFinder
Сегодня в 00:11

автор: Максим R
Вчера в 16:56

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:13

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 11:56

Последние 10 cообщений чата:
21 Февраля 2020 года, 17:23
ГОЭЛРО 100 лет
"Свет над Россией"
16 Февраля 2020 года, 14:50
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Февраля 2020 года, 15:03
Поздравляю всех с Днем влюбленных
!!
14 Февраля 2020 года, 12:30
С праздником! Всем большой-большой любви, и не только к работе и к проектам, а и в личной жизни!!! [улыбка]
13 Февраля 2020 года, 11:12
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
успехов во всех делах
07 Января 2020 года, 10:29
праздник праздником, а морозов нет
05 Января 2020 года, 15:49
совсем скоро рождество и рождественские морозы
02 Января 2020 года, 21:57
с наступившим Новым годом коллеги!
счастья, успехов во всех делах
02 Января 2020 года, 16:40
Всех с Новым годом! Вот он уже и пришел.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 587, пользователей - 6