Устройства контроля и поддержания качества электрической энергии. Что за устройства?

Количество просмотров - 1933
(ссылка на эту тему)
Владимир НСК
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Июля 2015 года, 07:52
(ссылка на это сообщение)

Необходимо выполнить проект по электроснабжению цеха. В ТУ прописано: "Обеспечить выполнения норм ГОСТ 13109-97. Оснастить вновь вводимые энергопринимающие устройства устройствами контроля и поддержания качество электрической энергии в точках присоединения". Подскажите что за устройства и по каким параметрам их выбирают.

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Июля 2015 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Обратитесь к автору ТУ за разъяснениями.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Июля 2015 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

Так то вроде этот ГОСТ уже устарел.
Сделайте расчет по отклонению напряжения в проектируемой сети. На частоту системную вы влиять не можете. Вот про установку фильтр-компенсирующих устройств в проекте отразите, нужны ли они там или нет. Раздел в проект с расчетам.

Инженер (Барнаул, Россия)
Андрей-86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Июля 2015 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Возможно, если речь идет о однофазном питании, то имеется ввиду устройство типа такого:
http://meandr.ru/files/files/rele/rvf/rvf.pdf

Инженер-проектировщик КИПиА (Москва, Россия)
Владимир НСК
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Июля 2015 года, 06:10
(ссылка на это сообщение)

Нагрузки есть так и однофазные так и техфазные.

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июля 2015 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

речь идет о компенсаторе реактивной мощности

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Июля 2015 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 32144-2013.
Выскажу свои предположения/соображения.
1. Устройства контроля качества электроэнергии.
Например автоматы с электронными расцепителями, блоками измерений и передачи данных. Или многофункциональные "измерители мощности". С этих устройств можно снимать данные, протоколы событий и т.д., или передавать их в систему диспетчеризации.
2. Поддержание качества ЭЭ.
Это конечно устройства компенсации, стабилизации и прочие улучшайзеры. Ну и, пожалуй имеется в виду соответствующее построение схемы электроснабжения (уменьшение влияния ЭП с резко-переменным графиком нагрузки, перекошенными фазами и прочих кривых нагрузок на хорошие ЭП).

Проектировщик (Москва, Россия)
Градиент
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Августа 2015 года, 00:19
(ссылка на это сообщение)

Нагрузку на фазы распределите равномерно. Насколько необходимо компенсировать реактив. мощность, непонятно. Если в цеху серьёзная сварка, тогда ставьте электросетевые электромагнитные фильтры. На Авито есть предложения.

Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Января 2020 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Вот про установку фильтр-компенсирующих устройств в проекте отразите, нужны ли они там или нет. Раздел в проект с расчетам.
Отразить в проекте - это одно, а выбрать их - совсем другое. Подскажите, коллеги, как их выбирать, и из кого нужно выбивать исходные данные для их выбора.
У меня Заказчик упёрся - предусмотреть ФКУ и всё тут! В ТУ на присоединение к сетевой подстанции 220/35/6 прописано.

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Января 2020 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

например - ЩМК120С Прибор контроля качества электроэнергии и коммерческого учета

Главный специалист (Тюмень, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Января 2020 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Да приборов контроля полно, меня же интересуют методы улучшения качества ЭЭ, методы оценки степени "плохого" влияния на качество ЭЭ тех или иных электроприёмников, и алгоритм действий проектировщика в данном направлении.

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Января 2020 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

1.   РД 153-34.0-15.501-2000  Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Часть 1. Контроль качества электрической энергии

2.   РД 153-34.0-15.502-2002 Методические указания .... Часть 2. Анализ качества электрической энергии

алгоритм действий проектировщика в данном направлении.

перечислить параметры качества, заложить приборы оценки качества, и предусмотреть мероприятия по поддержанию.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Января 2020 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Samsony 1, спасибо конечно за методические указания, но в них идёт речь о непосредственных измерениях и анализе на основе этих измерений.
алгоритм действий проектировщика в данном направлении.
перечислить параметры качества, заложить приборы оценки качества, и предусмотреть мероприятия по поддержанию.
Ну это всё слова, которые никому не нужны. Ну перечислю я в своей пояснительной записке параметры, напишу, что предусмотрены приборы. Но если я напишу, что предусмотрены "мероприятия по поддержанию", то тут же возникнет куча вопросов: Какие мероприятия? На каком основании? Как выбраны устройства? Как определены точки подключения устройств и так далее...
Воды налить мы все горазды, но сейчас нужна конкретика. Технологов трясти, чтобы они запросили показатели у изготовителей? Или есть варианты самому определить?

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Января 2020 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

извиняюсь, что сразу не прочитал, но я ответил в тему - Устройства контроля и поддержания качества электрической энергии. Что за устройства?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Градиент
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Января 2020 года, 00:34
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени! Поддерживают качество энергии это запрет на включение в сеть электроприёмников (электропотребителей) которые потребляют из сети резко несинусоидальный ток. (Когда неосновные гармоники тока значительны), и также, качество электроэнергии поддерживают фильтры. Контролируют  качество электроэнергии -  это приборы, которые показывают, насколько высок уровень неосновных гармоник тока в сети.

Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Fedor Igorevich
Сегодня в 08:42

автор: Mihail 63
Сегодня в 07:32

автор: Никнейм
Вчера в 10:47

автор: Привод
Вчера в 08:05

автор: Максим R
Вчера в 07:31

автор: Mav
05 Июля 2020 года, 15:47

автор: Den 12
04 Июля 2020 года, 22:06

автор: Привод
04 Июля 2020 года, 15:11

автор: Andrey 123
04 Июля 2020 года, 12:41

автор: kazyan
04 Июля 2020 года, 04:16

автор: Нович_ОК
03 Июля 2020 года, 23:59

автор: Lifad
03 Июля 2020 года, 18:17

автор: ТОЭ
03 Июля 2020 года, 17:41

автор: Urius 100
03 Июля 2020 года, 15:39

автор: ElectroLamp
03 Июля 2020 года, 13:42

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 650, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Fedor Igorevich, Виктop, 406610, Nastenka, Wespe, Ната 1204, Shvet, ВикторияАнатольевна, Андрей Иванович С., Максим R, Baar, Проектант 63, Dкс, Евгений Л
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines