Cоk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Мая 2015 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте Всем.
Впервые в своей практике столкнулся с необходимостью установки токоограничивающего реактора.
ПС 220/110/10, АТ 125 МВА, необходимо к низкой стороне АТ-4 присоединить КРУ-10 кВ через реактор. В сети не смог найти подобного примера. Прошу помочь какой нибудь методичкой и бывалыми советами.

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Мая 2015 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

А точно на стороне 10кВ необходимо?  [подмигиваю]

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Cоk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Мая 2015 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)


А точно на стороне 10кВ необходимо?  [подмигиваю]

Да, указано в ТЗ. А вообще по стороне 10 кВ будет только 3 ячейки - вводная, ТН, и резерв на ОЛ к КТП в перспективе.

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Мая 2015 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

 
* Выбор реактора.pdf
(626.81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 500]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Мая 2015 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)

Выбор реактора.pdf

Sim, а что это за книжечка? Вопрос связан с тем, что там предст. вопрос расчета, но не совсем отражен вопрос о принципах определения целесообразности установки реакторов.
+ да и у реакторов есть такое понятие как мощность В*А

Да, указано в ТЗ. А вообще по стороне 10 кВ будет только 3 ячейки - вводная, ТН, и резерв на ОЛ к КТП в перспективе.

В ТЗ - это очень хорошо что прописано. Но как бы возникает вопрос - чего вообще имеется ввиду в ТЗ в плане реактирования на стороне 10кВ

схемку хорошо бы глянуть)

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Мая 2015 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

необходимость установки реакторов определяется уровнем токов КЗ. (ну и разумением проектировщика конечно.) - можно не ставить реакторы, но тогда выбирать во всей сети 10 кВ оборудование и кабели с большой термич. стойкостью. чаще всего дешевле окажется установка реакторов.

Инженер ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Вчера в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 408, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, РоманC, Polkan
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines