beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288156
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Кольцевые сети при реконструкции производства. Варианты подключения вводов В1?

Количество просмотров - 2987
(ссылка на эту тему)
ЭдВик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 07 Апреля 2015 года, 23:38
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Уважаемые "Зубры" ВиК помогите разобраться с кольцевыми сетями. Для реконструкции пр-ва (пристройка к Гл. производственному корпусу в осях 1/4-1; F-M) часть кольцевой линии системы В1 переносится (проектируется вновь). Возникает вопрос: можно-ли оставить запитку двух сущ. вводов В1-1 и В1-2 от сущ. линии Уг.782-Уг.781-колодец780 (1 вариант). Или-же каждый ввод должен быть от кольцевой линии (2 вариант).
   Буду признателен любым комментариям, тем более на соответствующие ссылки на пункты "Правил".
* ВК ГП для форума.dwg
(711.83 Кб)  [скачать]  [загрузок: 66]

Заместитель директора (Тула, Россия)
Сантехмастер
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Апреля 2015 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Если у вас внутри пожаротушение и более 12 пожарных кранов, (а у вас там главный производственный корпус, значит так оно скорее всего и есть), то каждый ввод должен быть присоединен к кольцевой сети.
ссылка "п.п 9.1. Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами." СНиП 2.04.01-85 Стр.10

Инженер (Минск, Беларусь)
ЭдВик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Апреля 2015 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Сантехмастер за пункт и за понимание, что от СССР что -то хорошее осталось. Привет также "Юбилейной".

Заместитель директора (Тула, Россия)
Сантехмастер
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Апреля 2015 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)

У нас в Беларуси СНИП 2.04.01-85 почти без изменений переписан в два раздельных ТКП по водоснабжению и канализации.  Привет Тульским мастерам)

Инженер (Минск, Беларусь)
ЭдВик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Апреля 2015 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

       Вообщем-то с В1 все ясно.  По В9 такой вопрос: Уг.198 становится ответвлением, обязательна здесь установка колодца с арматурой или нет. На этом ответвлении 2 потребителя: 1-й склад СОЖ; 2-й проектируемая пристройка к Гл. ПР. корпусу.
* ВК ГП для форума.dwg
(726.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 38]

Заместитель директора (Тула, Россия)
Сантехмастер
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Апреля 2015 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)

если на ответвлении висит потребитель отдельный - арматура нужна.

Инженер (Минск, Беларусь)
ЭдВик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Апреля 2015 года, 06:56
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Сантехмастер за ответ. Если не сложно, ссылочку на документ, пожалуйста. Сам ничего Конкретизирующего не нашел, поэтому нет ВНУТРЕННЕГО спокойствия.

Заместитель директора (Тула, Россия)
ЭдВик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Июля 2015 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

  Возник еще один вопрос. Сущ. участок сети В9 от Уг.198 до Уг.196-чугун ду300 оказался под вновь проектируемой дорогой и Уг.196 под К2. Вопрос: заключать ли этот сущ. участок в футляр??

Заместитель директора (Тула, Россия)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Июля 2015 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)


  Возник еще один вопрос. Сущ. участок сети В9 от Уг.198 до Уг.196-чугун ду300 оказался под вновь проектируемой дорогой и Уг.196 под К2. Вопрос: заключать ли этот сущ. участок в футляр??


А как Вы существующий чугуниевый водовод заключите в футляр..? Да и диаметр немаленький....Если Вы начнете там ковыряться- нарушите основание под водоводом..А это ж чугуний - с раструбным соединением...Лучше его не трогать, а дорожное покрытие выполнить из ж/б плит...для спокойствия...

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Июля 2015 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Во первых необходимо указать проектную глубину заложения существующего водовода, а во вторых если он на нормативной глубине то ничего не надо делать, а не нормативной - то переложить

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Чистильщик, Ne-rylut, Pyromaniac 92, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines