Размещение фанового канализационного стояка в наружной несущей стене. Требование норм?

Количество просмотров - 4739
(ссылка на эту тему)
Natalija
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Февраля 2009 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

А допускается ли размещение фанового канализационного стояка в наружной несущей стене толщиной 400мм?

Инженер (Волгоград, Россия)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Февраля 2009 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

А допускается ли размещение фановый канализационного стояка в наружной несущей стене толщиной 400мм?


Нет конечно...мало того что она является наружной, так плюс ко всему  и несущей...

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Natalija
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Февраля 2009 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

А если стена только на первом этаже наружная, а на втором она уже внутренняя, т.к. присоединяется комната?

Инженер (Волгоград, Россия)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #4 : 06 Февраля 2009 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)


А если стена только на первом этаже наружная, а на втором она уже внутренняя, т.к. присоединяется комната?


Тут уже надо руководствоваться ТКП  45-4.01-54-2007 "Системы внутренней канализации зданий"
п.7.1.12 Не допускается прокладка трубопроводов внутренней канализации:
а) под потолком, в стенах и в полу:
1) в жилых комнатах;
2) в спальных помещениях детских учреждений;
3) в больничных палатах и лечебных кабинетах;
4) в обеденных залах, складах пищевых продуктов и ценных товаров;
5) в рабочих комнатах административных зданий, в залах заседаний, зрительных залах, биб-лиотеках, учебных аудиториях;
6) в электрощитовых и трансформаторных, в помещениях пультов управления автоматикой;
7) в производственных помещениях, требующих особого санитарного режима;
б) под потолком (открыто или скрыто):
1) в кухнях;
2) в помещениях предприятий общественного питания, торговых залах;
3) в вестибюлях;
4) в помещениях, имеющих ценное художественное оформление;
5) в производственных помещениях в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги;
6) в помещениях, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги;
в) в помещениях, где применяются и хранятся горючие, легковоспламеняющиеся жидкости и вос-пламеняющиеся при взаимодействии с водой вещества.



Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Natalija
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Февраля 2009 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

ТКП  45-4.01-54-2007 "Системы внутренней канализации зданий" взамен СНиП 2.04.01-85*"Внутренний водопровод и канализация зданий"?Действует ли ТКП 45-4.01-54 на территории России?

Инженер (Волгоград, Россия)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Февраля 2009 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Насчет Росси не знаю....этот ТКП взамен СНиПа для Белоруссии......если память не подводит, то и у вас должно быть что-то взамен...

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Natalija
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Февраля 2009 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

По всей видимости Россия отстаёт от Белоруссии, нам ещё ничего не предоставили...)

Инженер (Волгоград, Россия)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #8 : 06 Февраля 2009 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

Ввел в поиске для России.... выдало --->

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*.

17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;

под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Natalija
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Февраля 2009 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, я про этот знаю. Думала что есть что-то новое)

Инженер (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 233, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines