Выбор счётчика холодной воды с учётом расхода воды на пожаротушение. Методика, примеры?
|
Количество просмотров - 18533
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Yuriy M.
|
jesli stavitsa sopriazonnyj scetcik, znacit pozarnyj i bytovoj vodoprovod obscij?t.e. odna obscaja linija (magistral) i ot nejo otvetvlenija dlia bytovyh nuzd i dlia pozarnogo vodoprovoda? Все верно. Совмещенный водопровод (хозяйственно-питьевой и противопожарный).
|
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Di
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
spasibo
|
Главный инженер (Вильнюс, Литва)
|
|
|
Сетевик
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
У меня общий ввод, но разводка по зданию отдельно. Спасибо за консультации всем.Проект отдан заказчику.Придут замечания из экспертизы - сообщу результат.
|
Инженер-проектировщик (Череповец, Россия)
|
|
|
Slava 36
|
На заводе недавно проектировали ввод водопровода, вчетчик в камере. там тоже расход на противопожарные нужды через этот сопряженный счетчик.
|
Прораб, проектировщик (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Khomyaschok
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Лучший вариант это счетчик по суммарному расходу и байпас (обвод. линия) с опломбированной эадвижкой. Современные пломбы трудно обмануть для "халявы". khomyaschok
|
|
|
|
Борис Либерт
|
Лучший вариант это счетчик по суммарному расходу и байпас (обвод. линия) с опломбированной эадвижкой. Современные пломбы трудно обмануть для "халявы". khomyaschok
Согласен! У меня общий ввод, но разводка по зданию отдельно. Спасибо за консультации всем.Проект отдан заказчику.Придут замечания из экспертизы - сообщу результат. Ну и как? Прошли экспертизу? С каким вариантом?
|
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
|
|
|
Сетевик
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Заключение экспертизы пока не получены.Были общие замечания, но по счетчику все прошло. Вариант - счетчик по суммарному расходу с обводной линией и задвижкой. Всем спасибо!
|
Инженер-проектировщик (Череповец, Россия)
|
|
|
Ирина 19
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Правильно. Только по ТКП (Беларусь) сейчас устанавливаются только сопряженные счетчики, т.к. обязателен учет воды при пожаре - одно из нововведений.
|
Начальник группы (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Сантехмастер
|
Надо ли ставить водомер на вводе для нужд автоматического пожаротушения? Есть здание, есть отдельный ввод на хоз-питье и два ввода по 150 мм на нужды автоматического пожаротушения. На хоз-питье естественно установлен счетчик. На до ли ставить счетчик на вводах В2? Спасибо заранее.
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Imp
|
сопряженные счетчики А что это такое?
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Nkassandra
|
Там два контура измерений для большого расхода и для совсем маленького.
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Imp
|
напишите тип, что за оно?
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
|
Сантехмастер
|
неужели никто не знает?))
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Yuriy M.
|
Нет. учет на вводе В2 не ставят.Если через водомерный узел необходимо пропустить расход на пожаротушение то на обводной линии устанавливаю электрозадвижку, которая открывается дистанционно при возникновении пожара. Допускается не устанавливать электрозадвижку при использовании сопряженных счетчиков.
|
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
|
|
|
|