Здравствуйте!
Прошу Вас оценить надежность крепления указанной связи к колонне. Учитывая расстояния от оси отверстия до граней (красный цвет), а также взаимное расстояние элементов 1 и 4, разумно ли применение высокопрочных болтов?
В СНиПе II-23-81 "Болтовые соединения и соединения на высокопрочных болтах" указано:
Цитата
Расстояния от центра болта до края элемента:
.................
г) минимальное для высокопрочных болтов при любой кромке и любом направлении усилия | 1,3d

Либо прибегнуть к неразъёмному соединению?
Заранее благодарен.
4.png
 
* 4.png
(721.8 Кб, 1322x1322)  [скачать]  [загрузок: 373]
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Февраля 2015 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

а может монтажный болт и обварить?

? (Минск, Беларусь)
Евгений Алексеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Февраля 2015 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

Прктнт, надёжность крепления зависит от усилий в связях.

А нельзя увеличить размер 30?

Инженер-конструктор (Петрозаводск, Россия)
Прктнт
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Февраля 2015 года, 21:07
(ссылка на это сообщение)

Связь смонтирована. Хотелось узнать насколько критичен данный случай. Либо сварка, либо демонтаж.
Также прошу обратить внимание на узлы связей. Выполнены они по типу Ф.
x1067.gif
 
* x1067.gif
(19.61 Кб, 323x647)  [скачать]  [загрузок: 359]
Евгений Алексеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Февраля 2015 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

Если сварка - то тоже нужны усилия для расчёта швов.

Инженер-конструктор (Петрозаводск, Россия)
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Февраля 2015 года, 23:07
(ссылка на это сообщение)

А почему нельзя обойтись обычными болтами?

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Прктнт
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Февраля 2015 года, 23:53
(ссылка на это сообщение)


А почему нельзя обойтись обычными болтами?

Руководствуясь СНиП II-23-81. Болтовые соединения и соединения на высокопрочных болтах:
Цитата
                      .........
2. Расстояния от центра болта до края элемента:
 а) минимальное вдоль усилия - 2d
 б) то же, поперек усилия:
       при обрезных кромках - 1,5d
       при прокатных кромках - 1,2d
 в) максимальное - 4d или 8t
 г) минимальное для высокопрочных болтов при любой кромке и любом направлении усилия - 1,3d
                     .........
Где d – диаметр отверстия для болта;
     t – толщина наиболее тонкого наружного элемента.
ИнженерЮ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Февраля 2015 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Я правильно понимаю Вас, поставив высокопрочные болты Вы формально выполняете требования СНиП по расстановке болтов?

Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
Прктнт
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Февраля 2015 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)


Я правильно понимаю Вас, поставив высокопрочные болты Вы формально выполняете требования СНиП по расстановке болтов?
Так и есть. Для чего и поднят мною вопрос.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Инженерный софт
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: Mirden
Вчера в 22:39

автор: Mirden
Вчера в 22:37

автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Сурен, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines