Здравствуйте. Такая ситуация: выпуск из жилого дома должен идти самотеком в сущ.колодец. Но не тут то было, самотеком ни как. Нужно ставить КНС. Вопрос:Как правильно запроектировать кнс, как рассчитать производительность и напор? и место размещение как определить? моя вся сеть идет вдоль дороги см.план, конечно у дороги и на дороге лучше не ставить, а далее идут жилые постройки.. Помогите пожалуйста разобраться с этими вопросами. Может есть примеры КНС. Заранее благодарна.
* Профиль НВК-с-ответами-Model.pdf
(21.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 90]
* НВК-Model.pdf
(361.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 79]

Проектировщик (Тверь, Россия)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Февраля 2015 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте. Такая ситуация: выпуск из жилого дома должен идти самотеком в сущ.колодец. Но не тут то было, самотеком ни как. Нужно ставить КНС. Вопрос:Как правильно запроектировать кнс, как рассчитать производительность и напор? и место размещение как определить? моя вся сеть идет вдоль дороги см.план, конечно у дороги и на дороге лучше не ставить, а далее идут жилые постройки.. Помогите пожалуйста разобраться с этими вопросами. Может есть примеры КНС. Заранее благодарна.


Жиліе дома бывают разные..в плане густозаселенности..В вашем кондоминиуме- сколько душ..?  ( Живых )..?

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Февраля 2015 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

Так у вас еще и проход под трамвыйными путями.? .Мой совет- ищите другую точку подключения...

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Февраля 2015 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

при установке КНС не забывайте про санитарную зону (см. в СанПиН) КНС есть небольшие, типовые проекты (ставятся в колодец Д1,5-2м + из них торчит вентиляционная труба на 2м. - учитывайте и это)

Инженер (Гродно, Беларусь)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Февраля 2015 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Если уж никак без КНС- ставьте ее рядом с домом ( вентиляция будет через домовую внутрянку, и двухметровая труба не потребуется ), Напор у насосов- три-четіре метра- то есть,коллектр самотечній, и Вы просто поднимаете воду на ту дельту, которой Вам не хватает для подключения...От дома,кстати, можете и запитать насосы ( это про электрику )...

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Февраля 2015 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Да..и обязательно в насосной- решетчатый контейнер, а насосы- с измельчителями...Иначе- будут каждый презерватив зажевывать...

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Ekaterina 18062011
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Февраля 2015 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

спасибо за помощь)

Проектировщик (Тверь, Россия)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Февраля 2015 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите AmaDS³

https://shop.ksb.com/catalog/Ru/ru/product/ES000858

Описание
Канализационная насосная станция с системой разделения твердых веществ. Установка характеризуется высокой рентабельностью, эксплуатационной надежностью и удобством сервисного обслуживания.
Область применения
транспортировка хозбытовых и промышленных стоков, на объектах, предъявляющих специфические требования к водоотведению, таких как гостиницы, больницы, места для кемпинга.

http://www.ksb.com/ksb-ru/News/Press-Releases/1130150/AmaDS.html

http://www.ksb.com/ksb-ru/News/Press-Releases/2505328/Wasser_Berlin_2015_.html



Также смотрите раздел по оборудованию для водоотведения зданий - http://www.ksb.com/ksb-ru/Products_and_Services/building_services/drainage/

И для инфо  - см. брошюру KSB-Ноу-хау. Выпуск 3. "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАСОСОВ KSB ДЛЯ СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ" в теме https://www.proektant.org/index.php?topic=20178.msg101604#msg101604

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Февраля 2015 года, 00:07
(ссылка на это сообщение)

Позвольте Вам задать вопрос...А не проще было поставить насос с измельчителем..Нормальным..как у японских насосов...И не нужно было бы заморачиваться с " сепаратором "....

Инженер ВиК (Киев, Украина)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Февраля 2015 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

Позвольте Вам задать вопрос...не нужно было бы заморачиваться с " сепаратором "

[согласен]
Корзина + насос, тем более с режущим устройством "катана"  - возможно, такая же или ещё большая морока (насос поставить то можно, но корзину надо все-равно чистить ... чтобы саблю не точить постоянно).

... был бы уклон - вот тогда вообще заморачиваться не надо было бы.

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Ekaterina 18062011
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Февраля 2015 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Как мне рассчитать напор и расход  для моей КНС? Помогите пожалуйста.

Проектировщик (Тверь, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Февраля 2015 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

напор расчитывается как и для водопровода....геом.перепад, потери давления по длине и местные + 1-2м на излив в колодце
расход ....а какую КНС выбрали?

Инженер ВК (Львов, Украина)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Февраля 2015 года, 20:58
(ссылка на это сообщение)


Добрый день. Как мне рассчитать напор и расход  для моей КНС? Помогите пожалуйста.


Расход- он Вам задан...Максимальній приток со всего, что у Вас там подтекает или сливается...( Если есть масла и пр.- то их лучше перекачивать как то отдельно, а то их парі иногда могут загораться )
Напор- геометрия между мин.уровнем воді в приемном резервуаре  и точкой подачи, плюс- потери по длине, плюс- местніе сопротивления..Самое большое может быть на обратном клапане...Там К= 2,5....
Лучше- ставить стационарные насосы- они надежнее ( НФ и ФГ- работали по 30-40 лет..)

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Favorit
Участник форумов

Производство оборудования для очистки сточных вод
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #14 : 24 Ноября 2022 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Производственно-торговая компания « ФАВОРИТ » много лет специализируется на комплексном решении задач связанных с очисткой и перекачкой сточных вод, осуществляет полный комплекс услуг в данной сфере: поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка, сервисное обслуживание.

В номенклатурный ряд изделий входят:
- Канализационные насосные станции полной заводской готовности;
- Оборудование для очистки ливневых и талых сточных вод;
- Системы биологической очистки хозяйственно – бытовых сточных вод;
- Сливные станции для приема и разбавления сточных вод;
- Пожарные резервуары, накопительные емкости;
- Оборудование для водоподготовки;
- Насосное, воздуходувное, УФ оборудование и т.п.

Наш сайт: https://favorit21.ru
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(46.81 Кб, 778x546)  [скачать]  [загрузок: 7]
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Rover
Вчера в 15:08

автор: Umbrella
27 Ноября 2022 года, 14:26

автор: Favorit
24 Ноября 2022 года, 15:00

21 Ноября 2022 года, 17:49

автор: MarynaInz
14 Ноября 2022 года, 14:27

автор: СДВ
09 Ноября 2022 года, 14:08

автор: sveta13
02 Ноября 2022 года, 17:01

автор: HR_Alrosa
18 Октября 2022 года, 06:12

автор: Dinosaur
06 Октября 2022 года, 16:43

автор: Рустехком
29 Августа 2022 года, 16:37

автор: Пионер52
19 Августа 2022 года, 08:40

автор: Mоpоk
17 Августа 2022 года, 12:05

автор: ЭдВик
12 Августа 2022 года, 12:32

12 Августа 2022 года, 11:18

автор: rosseikinaae
01 Августа 2022 года, 14:06


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 768, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
Nikita BLR, УЦ РЕСУРС, Земский, ЕкатеринаПСК, Lex 75, Wespe, Shvet, Андрей 37, doctorRaz, Radist, Swan, ЭдВик, Evgeny1993, Cyber-mhn, ПТЗ, Artchem, Жека 9988778899, Куратор3031994, Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines