|
Внутренний контур заземления здания. Допустимо ли его делать скрытым?
|
Количество просмотров - 27462
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Аркадий М.
|
Добрый день. Подскажите, можно ли выполнять контур внутреннего скрыто под слоем штукатурки? Прописано ли где-нибудь четко про обязательно открытое выполнение или можно и скрыто. Если нельзя, то почему. Спасибо.
|
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
|
|
|
Крик
|
С ходу ссылку на норматив не дам, но думаю что такое должно быть прописано. Ведь как-то же надо осуществлять визуальный контроль целостности контура? А на каком объекте столкнулись с такой необходимостью, что за помещение? Почему хотите упрятать контур в штукатурку, какие предпосылки?
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Аркадий М.
|
Объект подстанция, помещение оперативного персонала. Спрятал контур заземления под штукатурку. Но вот теперь засомневался правильно или нет, возможно требуется контроль визуальный целостности? А предпосылки просты - для красоты и простоты уборки. Да и в больнице например можно тоже захотеть спрятать. В ПТЭП нашел только такое: "Заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии. Открыто проложенные заземляющие проводники должны иметь черную окраску".
|
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
|
|
|
Парни-и-ша
|
Посмотрите пункт 1.7.75 ПУЭ 6-го издания: 1.7.75. Магистрали заземления или зануления и ответвления от них в закрытых помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра и иметь сечения не менее приведенных в 1.7.76-1.7.79. Требование о доступности для осмотра не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а также на заземляющие и нулевые защитные проводники, проложенные в трубах и в коробах, а также непосредственно в теле строительных конструкций (замоноличенные). Ответвления от магистралей к электроприемникам до 1 кВ допускается прокладывать скрыто непосредственно в стене, под чистым полом и т.п. с защитой их от воздействия агрессивных сред. Такие ответвления не должны иметь соединений. В наружных установках заземляющие и нулевые защитные проводники допускается прокладывать в земле, в полу или по краю площадок, фундаментов технологических установок и т. п. Использование неизолированных алюминиевых проводников для прокладки в земле в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников не допускается. Получается так, что можно и открыто и скрыто (но с некоторыми ограничениями), если проложено открыто, то должно быть доступно для осмотра.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
ПС
|
допускается прокладывать скрыто непосредственно в стене, На сколько понимаю здесь не оговаривается способ прокладки, получается можно и под штукатуркой, можно и в монолите. А что понимается защитой от воздействия агрессивных сред? Возможно надо в ПВХ оболочках ложить при скрытой прокладке?
|
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
|
|
|
Элеkтриk
|
Тут возникает вопрос что считать "магистралью заземления", что "ответвлением от магистрали", что "заземляющие проводники". Ведь смотрите как написано в ПУЭ: 1) Магистрали заземления ... должны быть доступны для осмотра ... 2) Требование о доступности для осмотра не распространяется на ... заземляющие ... проводники, проложенные ... непосредственно в теле строительных конструкций (замоноличенные). 3) Ответвления от магистралей к электроприемникам до 1 кВ допускается прокладывать скрыто непосредственно в стене, под чистым полом и т.п. с защитой их от воздействия агрессивных сред.
Я лично воспринимаю эти три пункта, как описывающие способы прокладки совершенно разных частей системы заземления. Т.е. одно дело магистраль, и совсем другое ответвления и отдельные проводники заземляющие. :<(:
|
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
|
|
|
Олега 777
|
Да и в больнице например можно тоже захотеть спрятать.
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) 35. Сечение металлических (стальных шин) выравнивания потенциалов должно быть не менее 40 4 мм. Шина устанавливается на высоте 150 мм от уровня пола в одной плоскости со стеной, без зазоров и щелей или скрыто.
|
|
|
|
ПС
|
Олега 777, а какое именно пособие? В Беларуси таких пособий много, аж 9 шт слышал.
|
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
|
|
|
Олега 777
|
Олега 777, а какое именно пособие? В Беларуси таких пособий много, аж 9 шт слышал.
Так именно то, которое указано: ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ(к СНиП 2.08.02-89) - от «ГИПРОНИИЗДРАВ» утв.19.12.89г. раздел 1, п.35. Если есть пособия по Здравоохранению (да еще и 9 шт.!) прошу поделиться любым доступным способом.
|
|
|
|
ПС
|
О нашел у себя в закромах данный Раздел I (есть до V), действительно есть такой пункт про скрытую установку шины, еще раз Спасибо!
|
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
|
|
|
Valtos
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Внутри здания по периметру проложена полоса уравнивания потенциалов 40х4. Стены планируют изнутри покрыть шумоизоляцией, значит полоса оказывается под этой изоляцией, ПОДСКАЖИТЕ!!! допустимо ли такое? ?
|
|
|
|
Мух@
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Если работаете по ПУЭ-6, то см.п. 1.7.75
|
Инженер-конструктор (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Вася с Лабазовки
|
Никто не запрещает спрятать проводник системы выравнивания потенциалов
|
Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Valtos
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Так проводник - не изолированная стальная полоса (вопросов нет если это изолированный проводник), а как же доступ для осмотра состояния контактного соединения?
|
|
|
|
|