Сообщение #1 : 11 Декабря 2008 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, генпланист обязан расчитывать сколько нужно ставить ливневок или можно просто указать на плане где они должны находиться?

Генпланист (Киев, Украина)
Yuriy M.
***
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Декабря 2008 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Я точно не знаю ответа, но.....

Когда проектируем здание, то вокруг, где благоустройство или устраиваются новые подъезды  на генплане уже указаны дождеприемники.....но бывает, что ГИП дает задание - собрать стоки с данного участка поверхности, то тут я сам их размещаю....
Я считаю что ВК-шник должен расставлять дождеприемники (лично мне это не трудно)...

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Slava 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Декабря 2008 года, 00:50
(ссылка на это сообщение)

Генпланист как и любой другой проектировщик может делать, всё что на него повесят

Прораб, проектировщик (Гомель, Беларусь)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Января 2009 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, генпланист обязан расчитывать сколько нужно ставить ливневок или можно просто указать на плане где они должны находиться?

Дождеприёмники устанавливаются  в нижних точка линий изометрии вертикальной планировки. вертикальную планировку выполняют генпланисты. они планируют уклон поверхности и определяют ендовы вертикальной планировки. Значит дождеприёмники должны устанавливать генпланисты!

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Yuriy M.
***
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Января 2009 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Не всегда.....часто бывает, что невозможно подключить дождеприемник, установленный генпланистом, к наружным сетям, и тогда приходится переделывать генпла......вот по этой причине, когда необходимо поставить дождеприемник ВК-ник вместе с генпланистом на начальной стадии и решеют эту задачу

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Января 2009 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Не всегда.....часто бывает, что невозможно подключить дождеприемник, установленный генпланистом, к наружным сетям, и тогда приходится переделывать генпла......вот по этой причине, когда необходимо поставить дождеприемник ВК-ник вместе с генпланистом на начальной стадии и решеют эту задачу

Ну это понятно! Без совместной работы смежных специалистов ни когда ничего путного не выходит.
Но после совместной работы генпланист выдаёт окончательную подоснову генплана со всеми отметками, расстановкой дождеприёмников, ендов. и т.д. И после этого ВК-ники, электрики, ТС, и др. проектируют свои сети. Затем генпланист должен на сводном генплане проверить взаимное расположение всех сетей, если надо- откорректировать [закон]. И затем можно проектировать профили и т.д.
Поэтому в больших проектных иститутах эта работа ведётся быстрее и качественее. А вот когда генплан проектирует архитектор, сети проектирует каждая фирма отдельно, в  тогда начинается чехарда и путаница. [рыдаю]

Сам 20 лет проработал проектном институте (Латгипропром).  [закон]

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
MIP
***
Куратор подраздела "GeoniCS"

MIP
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Января 2009 года, 00:41
(ссылка на это сообщение)

Когда то, еще до меня было, расчитывали, и даже проектировали ливневку, но в последствии отдали эту работу специалистам отдела водопровода и канализации. Но у каждого предприятия могут быть свои взгляды на этот счет. Да и при учебе в институте давалсь база по определению площадей водосбора и т.д., так что в принципе посилам данная задача, затык только в знании материальной и конструктивной сотавляющей, трубы, колодцы и т.п.

Инженер (Минск, Беларусь)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Января 2009 года, 21:11
(ссылка на это сообщение)

Когда то, еще до меня было, расчитывали, и даже проектировали ливневку, но в последствии отдали эту работу специалистам отдела водопровода и канализации. Но у каждого предприятия могут быть свои взгляды на этот счет. Да и при учебе в институте давалсь база по определению площадей водосбора и т.д., так что в принципе посилам данная задача, затык только в знании материальной и конструктивной сотавляющей, трубы, колодцы и т.п.

Было дело... Да и сейчас фирмы по строительству и проектирования дорог ливнёвку проектируют своими силами. В основном зтим занимаются мелиораторы. ВК-ников специально для ливнёвки держать накладно, а мелиораторы как    правило в таких фирмах есть

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Slava 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Января 2009 года, 21:41
(ссылка на это сообщение)

По поводу смежников: Наш человек может всё пока не начинает что-то делать.[улыбка]
Основы и базу определения поверхностного стока давали всем строителям..., но кто как к этому относился ВК, ПГС, СА и другие из их банды, по крайней мере в БелГУТе. А дальше на работе в СНИП и др. справочную литературу.

Прораб, проектировщик (Гомель, Беларусь)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Февраля 2009 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Я тебе скажу так, ''Slava 36''! То, что нас в советское время учили многому, это наш большой плюс! Я могу разговаривать со всеми смежными специальностями, ну по крайней мере понимая их проблемы. У нас теперь учат по западному. Человек кончает ВУЗ по специальности ВК и не знает, что плиты перекрытия бывают ребристые, пустотные, напряжённые и не напряжённые. Кроме трубы и запорной арматуры во всём остальном полный ноль.
Что касается темы-остаюсь при своём мнении. Сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник!

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Kati
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Февраля 2009 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за ответы, я только после университета и работаю с ГП 6 мес, так что не все нюансы знаю, кто и что должен делать.

Генпланист (Киев, Украина)
Slava 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Февраля 2009 года, 01:58
(ссылка на это сообщение)

Сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник!
В этом деле согласен.
Заканчиваешь вуз и учишься дальше [шутка])

Прораб, проектировщик (Гомель, Беларусь)
Valery Brelovsky
***
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Августа 2009 года, 20:13
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за ответы, я только после университета и работаю с ГП 6 мес, так что не все нюансы знаю, кто и что должен делать.
Один мудрый человек в области генплана сказа: "То что мы умеем, это не значит что мы должны". А был он Главным Специалистом ещё когда не было Временной инструкции по оформлению чертежей генплана.   [улыбка]

К стати расчёт ливневой канализации приведён в СНиП 2.04-03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ.

Инженер-дорожник (Кирьят-Шмона, Израиль)
Коловратко
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Марта 2012 года, 06:58
(ссылка на это сообщение)

Могу ли я указать на ГП только места расположения дождеприемных решеток, а как дождь от решеток пойдет к очистным (по лоткам, канавам, ливневой канализации С2) - дело ВКшника?

? (Алматы, Казахстан)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Марта 2012 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Генпланист должен расставить дождеприемники в соотвествии с вертикалкой, а ВКашник отведет стоки

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Сайт группы компаний Белстройтехнология
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Ленчик
Вчера в 15:08

автор: Dmytro
19 Апреля 2018 года, 10:17

автор: vet11
19 Апреля 2018 года, 09:46

автор: Кики
14 Апреля 2018 года, 22:28

автор: KSB
13 Апреля 2018 года, 14:13

автор: Автоматик
12 Апреля 2018 года, 12:13

автор: Imp
06 Апреля 2018 года, 15:09

автор: Матлайн
05 Апреля 2018 года, 17:13

автор: Автоматик
05 Апреля 2018 года, 09:30

автор: Svyazim
04 Апреля 2018 года, 15:59

автор: Кики
02 Апреля 2018 года, 07:57

автор: Кики
02 Апреля 2018 года, 06:27

автор: Кики
27 Марта 2018 года, 20:35

автор: Кики
27 Марта 2018 года, 20:19

автор: Byblik 1
23 Марта 2018 года, 09:16

Последние 10 cообщений чата:
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
07 Марта 2018 года, 13:55
Всех Дам с наступающим праздником!!!
03 Марта 2018 года, 11:13
Підскажіть чи необхідно зараз мати ліцензію проектувальника опалення? Або як офіційно проектувати мережі опалення?
23 Февраля 2018 года, 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]
23 Февраля 2018 года, 11:37
С праздником!!!
23 Февраля 2018 года, 11:04
С праздником, мужчины!!
23 Февраля 2018 года, 10:47
С 23 февраля! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 434, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Alexander 29, Mav, Dinosaur, Eel, Опти, Dizel 2012, PashaJOP, Auraler
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines