Объём инженерных изысканий. Можно ли выполнить изыскания лишь половины участка?

Количество просмотров - 3863
(ссылка на эту тему)
Mayudody
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Декабря 2014 года, 07:33
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Вопрос такой: заказчику под строительство завода и вспомогательных для завода сооружений выделен участок земли. Для того чтобы приступить к проектированию корпуса завода заказчик хочет сделать инженерные изыскания лишь половины участка, который ему выделен, остальное когда-нибудь потом. Имеется ли какая-нибудь нормативная документация, регламентирующая, что инженерные изыскания должны быть сделаны в объеме площади земельного участка, который выделен под строительство (не меньше)?

Технолог (Омск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Декабря 2014 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

Нет такого документа. Объем изысканий определяется проектируемым объектом и по всей площади земельного участка владелец не обязан проводить изыскания. Посмотрите своды правил по изысканиям. Например, объем по геологии определен в СП 11-105-97 раздел 7 "Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта" и раздел 8 "Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации".

Проектировщик ( ? , Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Декабря 2014 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)

Для того чтобы приступить к проектированию корпуса завода заказчик хочет сделать инженерные изыскания лишь половины участка
1. Половины участка под здание?
2. Или половину участка, который выделен, и на исследуемой части которого располагается здание?

В первом случае легко нарыть требования НТД, что это запрещено.
Во втором случае речь может идти лишь о достаточности скважин и их глубины. Тут сложнее и надо смотреть программу изысканий.

? (Челябинск, Россия)
Mayudody
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Декабря 2014 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Изыскания хотят сделать половины участка, который выделен, и на исследуемой части которого будет располагаться здание.


Технолог (Омск, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Декабря 2014 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Тогда все нормально.
Зачем делать изыскания под пустырем? Любопытства ради? Через несколько лет надо будет на пустыре что-нибудь строить, то изыскания устареют и все-равно придется делать их с нуля.

? (Челябинск, Россия)
Mayudody
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Декабря 2014 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

А то что для этого завода по СанПиН санитарно-защитная зона 300 м как-нибудь влияет на объем изысканий? И к тому же ведь нужно подводить коммуникации к зданию, организовывать ливневые стоки... Есть ли какие-то нормативы какой участок земли подлежит изысканиям для конкретного здания? Мне говорили, что вроде бы нужно 50 м от стен здания отступать - это и будет участок на котором нужно проводить изыскания. Но в нормативной документации я ничего подобного не нашла

Технолог (Омск, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Декабря 2014 года, 07:30
(ссылка на это сообщение)

Mayudody, читайте СП по изысканиям. Найдете несоответствие - тогда и поговорим.

? (Челябинск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Декабря 2014 года, 07:32
(ссылка на это сообщение)

Цитата
А то что для этого завода по СанПиН санитарно-защитная зона 300 м как-нибудь влияет на объем изысканий?
Нет.
Цитата
И к тому же ведь нужно подводить коммуникации к зданию, организовывать ливневые стоки...
Цитата
Мне говорили, что вроде бы нужно 50 м от стен здания отступать - это и будет участок на котором нужно проводить изыскания.
Размеры площадки по которой проводятся изыскания определяется границами отвода по градостроительному плану (ГПЗУ) под конкретный объект. Границы отвода могут с кадастровыми границами участка (на который у заказчика есть право собственности и который ему выделили под застройку всего завода) не совпадать (если как в вашем случае застраивается не весь участок).
В границе отвода должны располагаться все сети, объекты кап.строя. дороги, газоны и т.д. - всё что будет строиться, делаться, восстанавливаться в течении этой стройки. За этой границей что-то строить (прокладывать сети, делать проезды и т.д.) нельзя.
Когда вы зададитесь вопросом: на какой площади выделенного участка будет вестись стройка по разработанной вами проектной документации, тогда станет ясно на какой площади вести изыскания. Проще говоря, накидайте "на коленке" разбивочный план

Как минимум топосъемка должна быть в объеме границы отвода. Геология делается под конкретными объектами кап строя. Протоколы по исследованиям экологии будут по тем же скважинам, что и геология. Гидрометеорология будет на весь выделенный под завод участок и будет повторяться каждый раз при новом проектировании на выделенной площадке.

Цитата
Есть ли какие-то нормативы какой участок земли подлежит изысканиям для конкретного здания?
Для конкретного здания - нет, так как каждое здание возводится в своих уникальных условиях.

Проектировщик ( ? , Россия)
Mayudody
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Декабря 2014 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо за информацию!

Технолог (Омск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Генплан и сооружения транспорта»
Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 08:38
Да ему как не построй всё равно не так будет)
02 Декабря 2018 года, 21:25
В общем Батько тот еще эксперт!)))
02 Декабря 2018 года, 21:24
А как типовые проекты могут постоянно корректироваться!))И если Батько хочет чтобы социальные объекты были оригинальные, то проектируются они явно не за 2-3 мес
01 Декабря 2018 года, 12:45
А чему тут удивояться? Новость как новость - всё стабильно в Беларуси. Всё по кругу...
25 Ноября 2018 года, 00:30
Док,
У Samsony 1  психика неокрепшая, вот и чудит малость.
При этом его тонко тролят,  неудивительно что он не выдерживает.  Димон52нов кстати вписался удачно.
22 Ноября 2018 года, 15:47
я там ваще не при делах
22 Ноября 2018 года, 15:46
с Volk все нормально)))
22 Ноября 2018 года, 12:31
>хоть одним глазком надлежит, дабы видеть какое хамство и беспредел////  Ссылку пож-та на...хамство и беспредел!))
22 Ноября 2018 года, 10:20
Volk, Samsony 1 и doctorRaz не подружились? Может надо рассудить вас беспристрастно?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1118, пользователей - 26