ВЛЗ 10 кВ длиной 1,5 км. Выполнение заземления, установка РДИП?

Количество просмотров - 10469
(ссылка на эту тему)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 12 Мая 2016 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

На одностоечной опоре вполне может быть установлен РДИП, ОПН либо другое оборудование.

Ну, не надо уходить от первоначального   
Вы на одностоечной опоре 10кВ с деревянной стойкой будете два спуска делать?
, где про оборудование не говорилось вообще!
А здравый смысл это очень хорошо, когда он здравый, но объяснить прокурору, как он должен его (здравый смысл) подшить в дело, вот в чём вопрос...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 12 Мая 2016 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Ну, не надо уходить от первоначального

Не надо ёрничать. Именно это имелось в виду.
где про оборудование не говорилось вообще!

2.5.133 не делает разделения на наличие/отсутствия оборудования на опоре, нет указаний на то, является ли спуск отдельно проложенным или частью стойки.
Что странно.
но объяснить прокурору

Прокурор медведь, закон тайга.
Есть редакции ПУЭ с именно такой формулировкой.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 12 Мая 2016 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

Не надо ёрничать. Именно это имелось в виду.

Ну, извиняйте, экстрасенсом не являюсь...
Есть редакции ПУЭ с именно такой формулировкой.

А вот теперь скан в студию!

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 13 Мая 2016 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

А вот теперь скан в студию!

Поищем. Книжка примерно так должна выглядеть. Издательство ДЕАН, 2008г.

Книжку видел пару лет назад у ГИПа на прошлой работе, возможности взять ее нет.
Могу попробовать на выходных у отца посмотреть.
1887792.jpg
 
* 1887792.jpg
(30.41 Кб, 327x516)  [скачать]  [загрузок: 331]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 13 Мая 2016 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)


А вот теперь скан в студию!

Поищем. Книжка примерно так должна выглядеть. Издательство ДЕАН, 2008г.

Книжку видел пару лет назад у ГИПа на прошлой работе, возможности взять ее нет.
Могу попробовать на выходных у отца посмотреть.

Не только 2008, у меня выпуска 2010 года и да, там указано п.2.5.133 "Кол-во спусков на многостоечных опорах должно быть не менее двух." Фото не могу приложить пока...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 13 Мая 2016 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Не только 2008, у меня выпуска 2010 года и да, там указано п.2.5.133 "Кол-во спусков на многостоечных опорах должно быть не менее двух." Фото не могу приложить пока...

Сфотографируйте и скиньте сюда.
Будет оберег от прокуроров.
Но это поднимает вопрос юридического статуса редакций и издательств.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 14 Июня 2016 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)

Товарищи, а подскажите кто нить защищал ВЛЗ не РДИП, а к примеру ОПН? Каковы правила расстановки по трассе и вообще какие используются?  Мо ж указания какие есть? Типовой какой имеется?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 14 Июня 2016 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

кто нить защищал ВЛЗ не РДИП, а к примеру ОПН?
А зачем? ОПН - для защиты ВВ оборудования, а не ВЛЗ. Поэтому и не будет ТП на это "дело"...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 14 Июня 2016 года, 22:10
(ссылка на это сообщение)

А зачем? ОПН - для защиты ВВ оборудования, а не ВЛЗ. Поэтому и не будет ТП на это "дело"...

Для 0,4-ки дело, а чем 6-ка хуже?
Тем более, что в РОСЭПовской методе они то ж упоминаются, как защита именно ВЛЗ...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 14 Июня 2016 года, 22:22
(ссылка на это сообщение)

И что там они пишут?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 15 Июня 2016 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

И что там они пишут?

Да опять таки про РДИ... Хотя..на ответвлениях за разъеденителями и в соответствии с 2.2.2 в начале и конце линии?
Ознакомился еще с статьей НПО Стриммер, там говорят, что логично было бы использовать ОНП+трос, но не выгодно экономически. А ОПН с разрядником якобы не очень надежен...


Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 15 Июня 2016 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Я спрашивал про
что в РОСЭПовской методе они то ж упоминаются, как защита именно ВЛЗ...


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 15 Июня 2016 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Пишут такое
Цитата
3.1.7 Аппараты защиты от грозовых перенапряжений (ОПН, РДИ, РВ или РТ) должны быть
установлены в точках ВЛ с ослабленной изоляцией:

Причем в главе защита подходов ВЛ
Или общие фразы
Цитата
Для защиты PC напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений применяются:
- ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН);
- разрядники длинно-искровые (РДИ);
- разрядники вентильные (РВ) и трубчатые (РТ);
- защитные искровые промежутки (ИП).

Про ВЛЗ все довольно однозначно
Цитата
2.4.3 На ВЛЗ 6-10 кВ, проходящей по населенной местности и зоне с грозовой деятельностью
в среднем 20 грозовых часов и более, необходимо предусмотреть установку для защиты от
грозовых перенапряжений РДИ


Вообще люди плохо полнимают какая защита от чего защищает. Зачем нужна тросовая защита, рдипы (и их модификации, которых уже довольно много), опны, разрядники, различные дугогасящие рога.
Может есть какие-то хорошие курсы по этой тематике?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 15 Июня 2016 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Кстати с ПУЭ 2.5.133 вопрос так и не решили.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 15 Июня 2016 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Во всём СССР давно решили, а Вы всё решаете... Надо посоветовать Вашему начальству, что бы поднагрузили Вас побольше работой... [смех]  [безумный]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 476, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Lexx 163, Маркос, Земский, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines