Прокладка подземного газопровода. Нормируемое расстояние от КТП закрытого типа, документ?

Количество просмотров - 12388
(ссылка на эту тему)
Надюня
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Января 2009 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

День добрый. Подскажите пожалуйста где можно найти расстояние от газопровода до КТП (закрытого типа). В ПУЭ нашла только расстояние до столбов ВЛ. Может плохо смотрела.  

Инженер производственно-технического отдела (Псков, Россия)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Января 2009 года, 01:16
(ссылка на это сообщение)

Нормы конкретно для закрытой КТП не видел. Надо принимать как для здания с соответствующей категорией помещения внутри. Прокладывал наружный газопровод даже по стене закрытой КТП, экспертизу прошло, построили, в эксплуатацию приняли.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Г-тех
***
Активный участник форумов

Photo by Alexander Kazantsev
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Января 2009 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

см. СНБ 3.01.04-02 "Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов", Табл. 12.4 расстояние от газопровода до фундаментов зданий и сооружений. Если газопровод надземный, не забывайте про взрывоопасную зону в пределах до 3 м от запорной арматуры (п. 7.3.44 в ПУЭ), а так же см тогда п. 7.3.85 ПУЭ

Главный технолог (Минск, Беларусь)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Января 2009 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Вряд ли СНБ действуют в России...

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Г-тех
***
Активный участник форумов

Photo by Alexander Kazantsev
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Января 2009 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

 я не знал, что Вы из России. В любом случае не проблема: в СНБ таблица перешла из СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий". См табл. 9

Главный технолог (Минск, Беларусь)
Надюня
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Января 2009 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем за ответ. Упустила не маловажный момент, газопровод подземный. А у КТП есть же конесно контур заземления. Так исходя из этих условий? Есть предположения что контур заземления 5 метров и плюсом взять расстояние как от фундамента тоесть итого 7 метров. Может так???

Инженер производственно-технического отдела (Псков, Россия)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Января 2009 года, 18:37
(ссылка на это сообщение)

А почему так далеко (2м) отступать от заземления? От здания понятно - чтобы в случае трещины газ не попал в здание. А от заземления можно расположиться и ближе. Заземление катодной станции вообще делали в одной траншее с газопроводом. Конечно, если есть куда отступать, то почему бы и нет, а вот если теснота... Думаю, можно приравнять заземление к кабелю и соответственно выдержать расстояние. Кстати, кабель можно и пересекать, т.е. пройти трубой между заземлением и зданием.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Надюня
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Января 2009 года, 20:03
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Теперь все понятно.

Инженер производственно-технического отдела (Псков, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 468, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Земский, Seleron, Alex2214, Beroes Group, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines