Расчёт сети по потере напряжения методом токовых моментов. Методика расчёта

Количество просмотров - 7914
(ссылка на эту тему)
Shuma
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Августа 2014 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Вот решил разобраться с данным вопросом. По аналогии с расчётом без учёта индуктивности линий, хочу найти аналогичные значения коэффициента С, но вот расчёт собственными ручками заводит в тупик. На практике, я считаю сначала без учёта индуктивности, а потом ввожу повышающий коэффициет (см. Кнорринг 76г). Но всё-таки хочется о конца разобраться с токовыми моментами. Как кто считает? Прошу помощи.

? (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Августа 2014 года, 20:54
(ссылка на это сообщение)

А зачем такой мазохизм?
Не проще ли сразу считать по формуле:
ДU=0.001*1.73*I*L*(R*Cos фи + Х*Sin фи)
где I - A;  L - м; R и Х - мОм/м; ДU - В.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Августа 2014 года, 01:50
(ссылка на это сообщение)

M=P*L - так это называется метод токовых моментов - всё время считал, что это момент нагрузки (у Кнорринга это так и называется), и, учитывая отсутствие в формуле переменной "I", никак не мог предположить, что в названии метода может быть слово "токовых".
Или есть ещё другие методы?
А значение коэффициента "С" есть в книге Кнорринга.
Ну и чтобы понять как Вы считаете, нужно это увидеть.

Главный специалист (Магадан, Россия)
San 40
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Августа 2014 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Я тоже думал, что так обозначается момент нагрузки.

Менеджер (Москва, Россия)
Ogurcofff
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Августа 2014 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Написал по Кноррингу программу. Может сгодится кому. Ну это так, к слову.
 
* _PotNap.exe
(410.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 405]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Энергопро
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Августа 2014 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

Кто-нибудь скачивал?

Проектировщик (Заречный, Россия)
Ogurcofff
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Августа 2014 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Скачивайте смело. Это обычный расчет потери напряжения. Написано в Delphi. могу исходник приложить, если кто сомневается.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Энергопро
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Августа 2014 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

А для напряжения 6-10 кВ сделаете?

Проектировщик (Заречный, Россия)
Ogurcofff
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Августа 2014 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Честно сказать, мне никогда не нужно было 6/10кВ считать. Но если есть пример расчета, то загнать его в программу нет сложности.
Это я к тому, что данная программа написана на основании расчета Кнорринга.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Энергопро
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Августа 2014 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Карпов Ф.Ф. Козлов В.Н. Справочник по расчету проводов и кабелей (2-е издание, 1964). Все формулы очень понятны, но  данные по кабелям, проводам наверно устарели.

Проектировщик (Заречный, Россия)
Ogurcofff
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Августа 2014 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Если это раздел 5-3, то в принципе, можно попробовать

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Энергопро
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Августа 2014 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

5-3 и 5-2. Разница либо с учетом индуктивности, либо без. Если сделаете, то СПАСИБО

Проектировщик (Заречный, Россия)
Ogurcofff
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Августа 2014 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

пока не за что. Я уже пробовал написать что то, согласно этих разделов. Поищу, добавлю выложу.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ogurcofff
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Августа 2014 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Для проверки. Первые наброски, так сказать. Без учета индуктивности
 
* V1.exe
(410 Кб)  [скачать]  [загрузок: 141]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Энергопро
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Августа 2014 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

СПАСИБО

Проектировщик (Заречный, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Zve 1
Сегодня в 22:07

автор: Vоlk
Сегодня в 20:58

автор: Vоlk
Сегодня в 20:31

автор: Vоlk
Сегодня в 20:25

автор: Trust Me
Сегодня в 11:53

автор: Mihail 63
Вчера в 15:11

автор: Omicron Pеrsei
Вчера в 15:06

автор: Мсю
Вчера в 13:36

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:41

автор: Привод
30 Мая 2020 года, 17:23

автор: Evdbor
30 Мая 2020 года, 14:49

автор: Evdbor
29 Мая 2020 года, 20:00

автор: Pglubokov
29 Мая 2020 года, 15:39

автор: Foxson
29 Мая 2020 года, 11:30

автор: Foxson
29 Мая 2020 года, 10:10

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 529, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
ПТЗ, VadGKorn, Shvet, Dmitriy52nnov, Zve 1, doctorRaz, Адель, Олег Зрайченко
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines