beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22028
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288175
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подключение тепловых пушек к системе отопления

Количество просмотров - 4072
(ссылка на эту тему)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Августа 2014 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Сразу скажу, что основное направление моей деятельности автоматизиция и электроснабжение,но пришлось для нашего завода взяться за проект отопления цеха. В связи с этим возникли вопросы на которые ответы я думаю найду только здесь.
Исходные данные следующие:
Цех представляет собой одноэтажное здание на грунте с неотапливаемым чердаком. Основное помещение высотой 6 м площадь 290 м2 к нему с двух сторон примыкают бытовые помещения с высотой 3м.
На входе в цех давление в прямом трубопроводе 9 кг/см2 в обратном 8-7,5. Температурный перепад 90-70.
Выполнил расчёт теплопотерь, и исходя из него подобрал радиаторы, тёплый пол, тепловые пушки и завесы. Согласно ТЗ трубы принял из полипропилена армированного алюминием Valtec (рабочие параметры температура 95 при давлении 9 кг/см2 согласно паспорта), радиаторы биметаллические Global plus, для отопления основного помещения тёплый пол трубой 20х2 Rehau 8 контуров по 80 м и две тепловые пушки Volkano VR1, над воротами тепловые завесы Defender 200 WHN.
Изначально планировал зависимую схему подключение к теплосети, в теплоузле поставить трёхходовой клапан и насос на обратке для организации подмеса после чего выполнить коллектор с разделением потока по четырём веткам:
1 тёплый пол
2 тепловые завесы
3 левое крыло радиаторы
4 правое крыло радиаторы и тепловая завеса
Систему отопления принял двухтрубную тупиковую, подключение радиаторов по диагонали.
Когда начал выполнять расчёт потерь столкнулся с тем, что разность потерь в контурах сильно отличается больше чем на 50% связано это с тем, что на тепловых завесах огромные по сравнению с радиаторами потери порядка 16кПа. Для сравнения на ветки радиаторов у меня в сумме получалось 23кПа. Также учитывая режим работы тепловых завес и пушек получается, что по ним расход будет не постоянный, а только в период работы пришло к выводу что не смогу я такой тепловой узел отрегулировать.
В итоге решил все приборы обвязать петлёй Тихельмана, таким образом у меня будет меняться только расход который я компенсирую подмесом от обратки (вернее отсутствие расхода), а потери будут общии для всей ветки.  Все тепловые завесы я поставлю в начале и середине ветки предполагая, что тогда больший чем на радиаторах перепад на них не будет так сильно влиять на циркуляцию в них. Осталось только придумать что делать с тёплым полом думал с начало поставить группы автономной циркуляции и взять два коллектора тёплого пола по 4 контура, но в тёплом полу температура 50 С и давление 6 атм, не продавит в обратку, сейчас думаю поставить водоводяной не смешивающий теплообменник и на него завести циркуляцию пола.
Хотел бы от вас получить комментарии к моим размышлениям. В правильном ли я направлении двигаюсь.

Спасибо что прочитали. Если нужна помощь по автоматизации и электроснабжению всегда рад помочь.


Главный специалист (Кемерово, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Августа 2014 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

Наконец сформировал свой вопрос основной если у меня несколько приборов отопления при двухъярусной системе с разными потерями например радиатор порядка 150 Па
и тепловая завеса порядка 14 кПа то будет ли через неё циркуляция теплоносителя?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Августа 2014 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

будет ли через неё циркуляция теплоносителя?

-- будет!! различные контура, при наличии гидравлической стрелки.
-- будет!!, вода, т.е. теплоноситель -- идет туда, где меньше всего сопротивления.
Однозначно, перепад давления в системе должен быть 14-16 кПа, а избыток  давления {14-16} -0,15={13.85-15.85} кПа - нужно будет гасить регулирующей арматурой.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Августа 2014 года, 07:31
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Почитал литературу разобрался.
Делаю двухтрубную попутную систему ставлю на каждое кольцо регулятор перепада давления и кран с термостатом.
В связи с этим появились следующие вопроса:
1. Можно ли в пределах одной комнаты в кольцо включить два - 4 радиатора (то есть выход радиатора 1 идет на вход радиатора 2 и т.д.) я так думаю что падение температуры будет не большое а вот скорость циркуляции в радиаторе повысится что уменьшит вероятность завоздушивания.
2. При такой схеме планирую ставить кран с термостатом перед первым радиатором а регулятор перепада давления после последнего радиатора кольца. Достаточно ли этой арматуры или для отсечения (при ремонте) нужно предусмотреть ещё шаровые краны.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Августа 2014 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Достаточно ли этой арматуры или для отсечения (при ремонте) нужно предусмотреть ещё шаровые краны.

-- конечно шаровые краны для отсечения (при ремонте) -- желательно.
-- гидравлический расчет системы, нужно выполнить -- обязательно.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Августа 2014 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Цитата
(то есть выход радиатора 1 идет на вход радиатора 2 и т.д.)
-диаметр трубопровода соединяющий два отопитьных прибора таким образом - должен быть не менее 2".

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Августа 2014 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Сергей вы наверно меня не правильно поняли. Я в пределах комнаты хочу соединить 2-3 радиатора зачем там 2". Расчёт само собой необходим потому и пишу что так меньше колец будет и арматуры меньше.
Суть вопроса можно ли двухтрубной попутной системе с петлёй Техельмана в контурах подключать не каждый радиатор а 2-3 соединённых между собой радиатора с использованием общей балансировочной и регулирующей арматуры для них? И можно ли использовать кран регулирующий термостатический регулятор перепада давления и двухходовой клапан как запорную арматуру при отключении радиатора (группы радиаторов)

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Августа 2014 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

KvonSS  -конечно не понимаю -- на пальцах только вы в своей голове схему ведите.
Цитата
И можно ли использовать кран регулирующий термостатический регулятор
- если использовать регулирующую арматуру в качестве запорной оговорено фирмой "Производителем"

-- при всем при этом, вы пытаетесь получить совет без выложенной схемы , расчетных нагрузок, параметров теплоносителя и марки запорно-регулирующей арматуры.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Августа 2014 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

4 правое крыло радиаторы и тепловая завеса
На одну систему нельзя вешать завесу и радиаторы - разделите на гребенке (коллекторе) или присоедините к первой группе завес. Для увязки гидравлики на обратке от каждой системы поставьте ручной балансовый вентиль.

В связи с этим появились следующие вопроса:
1. Можно ли в пределах одной комнаты в кольцо включить два - 4 радиатора (то есть выход радиатора 1 идет на вход радиатора 2 и т.д.) я так думаю что падение температуры будет не большое а вот скорость циркуляции в радиаторе повысится что уменьшит вероятность завоздушивания.
2. При такой схеме планирую ставить кран с термостатом перед первым радиатором а регулятор перепада давления после последнего радиатора кольца. Достаточно ли этой арматуры или для отсечения (при ремонте) нужно предусмотреть ещё шаровые краны.

На мой взгляд лучше так не делать, хотя нигде не запрещено.
и двухходовой клапан как запорную арматуру при отключении радиатора (группы радиаторов)
можно, если это предусмотрено конструкцией арматуры.



Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Августа 2014 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

Nkassandra спасибо за ответы.
А почему нельзя на одну систему вешать завесу и радиаторы? Я планировал балансировочные клапаны ставить на каждый радиатор, тепловую пушку , завесу и таким образом уравнять потери давления. Дело в том что отдельно тянуть до этой тепловой завесы трубы очень не хочется.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Августа 2014 года, 05:01
(ссылка на это сообщение)

Приложил схему.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Августа 2014 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

А почему нельзя на одну систему вешать завесу и радиаторы?

Потому что разные режимы работы (завеса включается периодически).

Дело в том что отдельно тянуть до этой тепловой завесы трубы очень не хочется.
Не вижу проблемы пройти под потолком и соединить все завесы в одну систему.

В идеале теплые полы, радиаторы и завесы все на разные штуцера вешать надо.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Августа 2014 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Понятно, что режимы разные сделаю коллектор на теплоузле разделю. Но мне все равно непонятно с точки зрения физики что изменится. Источник то у меня один рассчитанный на общий расход. Ну будет одна система будет меняться (довольна сильно) расход когда включаются пушки и завесы если будет две системы тоже самое ведь. Или это связано с тем что я не смогу подобрать балансировочную арматуру с требуемыми характеристиками чтобы уравнять потери в тепловой завесе и радиаторе а на коллекторе это сделать проще? Очень хочу понять для себя причину этого ограничения.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Августа 2014 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Одно дело увязать 2 системы, где можно поставить балансировку на ветку и другое дело когда каждый радиатор будет пытаться подстроиться под колебания расхода на завесе, а на завесу пойдет гораздо большее количество воды чем на каждый отдельно взятый радиатор.
И потом в системе отопления все более менее статично, а вот завеса постоянно меняется расход в больших объемах.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Августа 2014 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

Похоже я что то неправильно понимаю. У меня двухтрубная горизонтальная система. Я через каждый прибор отопления считаю кольцо от коллектора до прибора и обратно, с помощью балансировочных клапанов уравниваю кольца по потери давления. А зачем мне контролировать изменения расхода? Я думал нужно смотреть только пропускную способность клапана при настройке, что она соответствует необходимому расходу. Я где то ошибаюсь?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 249, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines