Пропускная способность трубы 110мм. Подтверждение расчетом для экспертизы

Количество просмотров - 5253
(ссылка на эту тему)
Татьяночка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 15 Июля 2014 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Доброе время суток. Помогите, пожалуйста, ответить на замечание эксперта: "Подтвердить расчетом пропускную способность трубы диаметром 110 мм для  пропуска воды на наружное пожаротушение (15,0 л/с), внутреннее пожаротушение (10,0 л/с) и хозяйственно-питьевое водоснабжение (2,09 л/с) одновременно."
* ВК-Юрга, Фарм.завод-Model.pdf
(416.1 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 146]

Инженер (Кемерово, Россия)
Сантехмастер
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Июля 2014 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

А почему бы не поставить пожгидрант в  колодце в котором происходит закольцовка ваших труб д100. Так для наружного пожаротушения расход придет из двух труб по 7.5 л/с, а ввод в здание остается 100 мм, он пропускает ваши 12.09 л/с на внутренне пожаротушение и хозпитьевые нужды..
у нас в ТКП 138  противопожарное водоснабжение так написано:
"10.9   При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водоводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается.
При необходимости подключения внутриплощадочных кольцевых сетей объединенных противопожарных водопроводов промышленных предприятий или других объектов к кольцевым сетям водопровода населенного пункта двумя или более вводами диаметр каждого из них следует рассчитывать на 50 % максимального расхода воды." Возможно в вашем СНИПЕ есть что-то подобное по смыслу

Инженер (Минск, Беларусь)
Татьяночка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Июля 2014 года, 03:41
(ссылка на это сообщение)


А почему бы не поставить пожгидрант в  колодце в котором происходит закольцовка ваших труб д100. Так для наружного пожаротушения расход придет из двух труб по 7.5 л/с, а ввод в здание остается 100 мм, он пропускает ваши 12.09 л/с на внутренне пожаротушение и хозпитьевые нужды..
у нас в ТКП 138  противопожарное водоснабжение так написано:
"10.9   При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водоводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается.
При необходимости подключения внутриплощадочных кольцевых сетей объединенных противопожарных водопроводов промышленных предприятий или других объектов к кольцевым сетям водопровода населенного пункта двумя или более вводами диаметр каждого из них следует рассчитывать на 50 % максимального расхода воды." Возможно в вашем СНИПЕ есть что-то подобное по смыслу
А в чём заключается сам расчёт?

Инженер (Кемерово, Россия)
Татьяночка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Июля 2014 года, 04:47
(ссылка на это сообщение)

В чём заключается сам расчёт? И как его выполнить?

Инженер (Кемерово, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Июля 2014 года, 07:56
(ссылка на это сообщение)

Татьяночка, скорее всего эксперт просит посчитать пропускную способность трубопровода по заданному расходу и диаметру.
Расчёт диаметра трд.jpg
 
* Расчёт диаметра трд.jpg
(51.67 Кб, 703x347)  [скачать]  [загрузок: 1927]

Обычно эксперты смотрят чтобы скорости движения воды в наружном водопроводе по СНиП 2.04.02-84* табл. 33, т.е. для диаметра до 250 мм не более 2 м/с (есть легенда, что все экономически выгодные диаметры по таблицам Шевелевых получаются именно при этих скоростях))), хотя у меня на экспертизе проходил и с 2,5 м/с кольцевой водопровод).

Проектировщик ( ? , Россия)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Июля 2014 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

Есть понятие" водоотдача сетей при определенном давлении" следует им пользоваться при гидравлическом расчете.

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 420, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Slid, doctorRaz, Дмитрий ЕКБ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines