Сообщение #1 : 03 Июля 2014 года, 06:59
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, расскажите, в каком случаем на 110-220 кВ применение блочно-модульной подстанции является невозможным и работает классическая схема проектирования от и до? Или же современный спектр блочно-модульных подстанций покрывает все возможные варианты ОРУ?
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июля 2014 года, 06:18
(ссылка на это сообщение)

по-моему, если земли много, а денег мало, лучше строить в классическом варианте.

Инженер (Оренбург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Июля 2014 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Все возможные варианты охватить не получится  в принципе.
У нас последнее время все, что можно купить комплектно покупается комплектно - компрессорная станция, КАЗС, ГРПБ и т.д. Хлопот неимоверно меньше. Стоимость монтажа ниже, а скорость выше. Изделие полной заводской готовности эксплуатировать проще. Размеры у комплектных установок меньше. В 90% случаях использовать блочно-модульные установке выгоднее. Хотя с ГПП сталкиваться не приходилось, но тенденция на лицо.

? (Челябинск, Россия)
ГИП, ГАП, гоп
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июля 2014 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

экономия должна быть только где это необходимо и обоснована - спасибо за ответы и мне оч пригодилось

Конструктор (Минск, Беларусь)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июля 2014 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Обычно с той документацией, которую передает производитель КТП (если вообще передает) экспертизу пройти невозможно

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Июля 2014 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

в чем принципиальная разница между блочной модульной ПС 110 кВ и классическим вариантом? Производитель все равно делает привязку к конкретному объекту, все равно прорабатывает компоновку, нет универсального и всем подходящего решения, как с РУ 10 кВ, где все типовое. Помимо полной заводской готовности какие преимущества у блочно-модульной ПС на этапе проектирования?
Zucman
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Августа 2014 года, 06:12
(ссылка на это сообщение)

Преимущества у блочно-модульной ПС в том, что заказываешь уже готовую блочку.
И работаешь только с заводом- изготовителем.
У нас в ХМАО-Югре есть такая возможность, раскидываешь свайное поле, затем блочку
и все - соединяй, проводи ПНР и вперед, уже четыре ПС100/10 реализованы по нашему проекту.

Исполнительный директор проектного института (Сургут, Россия)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Августа 2014 года, 06:00
(ссылка на это сообщение)

Обычно с той документацией, которую передает производитель КТП (если вообще передает) экспертизу пройти невозможно
да ладно! попробуйте ПО "Электрум" в Самаре. Отличные каталоги, в том числе и в автокад.

Инженер (Оренбург, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Августа 2014 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

да ладно! попробуйте ПО "Электрум" в Самаре. Отличные каталоги, в том числе и в автокад.
В свободном доступе на сайте ПК Электрум Самара такого не нашел, только сертификаты и брошюры. А они предоставляют проектным организациям документацию без заключения договора?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Августа 2014 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Конечно! стоит только связаться с ними. там целый отдел с проектными организациями работает. они же понимают, что иначе продать такое оборудование практически нереально.

Инженер (Оренбург, Россия)
Wiktor 1807
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Августа 2014 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Мы тоже можем помочь такую разработать, они все в общем-то нестандартные. Напишите почту для связи.

Проектировщик (Запорожье, Украина)
Kat
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Марта 2018 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Чем компактнее - тем дороже сама ПС, но зато дешевле СМР, т.к. поставляется высокой заводской готовности.
Вот примеры реализации блочно-модульных ОРУ:

https://cloud.mail.ru/public/KgdT/QTAZxvSS3

https://cloud.mail.ru/public/CyHo/XND9BCunb

В стесненных условиях применить подвесные разъединители,
ну а в очень стесненных - КРУЭ (см. вложение).


* КРУЭ 2017.pdf
(3092.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 15]

Маркетолог, ведущий инженер ( ? , Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: A-moroz
Сегодня в 11:23

автор: Роспроект
Сегодня в 09:09

автор: АндроИД
16 Ноября 2018 года, 23:03

автор: Vоlk
16 Ноября 2018 года, 21:33

автор: Овощь
16 Ноября 2018 года, 20:30

автор: Dmitriy52nnov
16 Ноября 2018 года, 19:40

автор: Samsony 1
16 Ноября 2018 года, 17:03

автор: 119 km
16 Ноября 2018 года, 16:23

автор: Ingener 523
16 Ноября 2018 года, 15:46

автор: Старинфо
16 Ноября 2018 года, 13:11

автор: DC
15 Ноября 2018 года, 22:08

автор: Diego
15 Ноября 2018 года, 18:22

автор: Ingenеr 2017
15 Ноября 2018 года, 13:03

15 Ноября 2018 года, 10:43

автор: Samsony 1
15 Ноября 2018 года, 10:08

Последние 10 cообщений чата:
16 Ноября 2018 года, 23:00
С праздником!
16 Ноября 2018 года, 14:04
всех с Днем проектировщика
08 Ноября 2018 года, 11:32
Завтра, чую, пятница...
а у меня уже выходные [улыбка]
07 Ноября 2018 года, 15:20
Угу. Выдалось время, дай думаю зайду, а то так и одичать можно
07 Ноября 2018 года, 15:12
Андройд с возвращением?
07 Ноября 2018 года, 14:58
Здрассьте всем!
23 Октября 2018 года, 17:00
расчетные программы систем ОВК:
SigmaCad и калькулятор НИК - с сайта автора:  
http://sigmacad.ru/download
23 Октября 2018 года, 16:25
будем объективны к зачинщикам ...
22 Октября 2018 года, 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?
22 Октября 2018 года, 19:02
вечер добрый, ктонить мне скажет, чего поел ньюкуратор самонов1? кидается на других кураторов, злословит переходит на личности и злостно оффтопит?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 412, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Wespe, A-moroz, Сундук, Максим R, Mav, Олега 777
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines