Сообщение #1 : 03 Июля 2014 года, 06:59
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, расскажите, в каком случаем на 110-220 кВ применение блочно-модульной подстанции является невозможным и работает классическая схема проектирования от и до? Или же современный спектр блочно-модульных подстанций покрывает все возможные варианты ОРУ?
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июля 2014 года, 06:18
(ссылка на это сообщение)

по-моему, если земли много, а денег мало, лучше строить в классическом варианте.

Инженер (Оренбург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Июля 2014 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Все возможные варианты охватить не получится  в принципе.
У нас последнее время все, что можно купить комплектно покупается комплектно - компрессорная станция, КАЗС, ГРПБ и т.д. Хлопот неимоверно меньше. Стоимость монтажа ниже, а скорость выше. Изделие полной заводской готовности эксплуатировать проще. Размеры у комплектных установок меньше. В 90% случаях использовать блочно-модульные установке выгоднее. Хотя с ГПП сталкиваться не приходилось, но тенденция на лицо.

? (Челябинск, Россия)
ГИП, ГАП, гоп
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июля 2014 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

экономия должна быть только где это необходимо и обоснована - спасибо за ответы и мне оч пригодилось

Конструктор (Минск, Беларусь)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июля 2014 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Обычно с той документацией, которую передает производитель КТП (если вообще передает) экспертизу пройти невозможно

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Июля 2014 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

в чем принципиальная разница между блочной модульной ПС 110 кВ и классическим вариантом? Производитель все равно делает привязку к конкретному объекту, все равно прорабатывает компоновку, нет универсального и всем подходящего решения, как с РУ 10 кВ, где все типовое. Помимо полной заводской готовности какие преимущества у блочно-модульной ПС на этапе проектирования?
Zucman
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Августа 2014 года, 06:12
(ссылка на это сообщение)

Преимущества у блочно-модульной ПС в том, что заказываешь уже готовую блочку.
И работаешь только с заводом- изготовителем.
У нас в ХМАО-Югре есть такая возможность, раскидываешь свайное поле, затем блочку
и все - соединяй, проводи ПНР и вперед, уже четыре ПС100/10 реализованы по нашему проекту.

Исполнительный директор проектного института (Сургут, Россия)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Августа 2014 года, 06:00
(ссылка на это сообщение)

Обычно с той документацией, которую передает производитель КТП (если вообще передает) экспертизу пройти невозможно
да ладно! попробуйте ПО "Электрум" в Самаре. Отличные каталоги, в том числе и в автокад.

Инженер (Оренбург, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Августа 2014 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

да ладно! попробуйте ПО "Электрум" в Самаре. Отличные каталоги, в том числе и в автокад.
В свободном доступе на сайте ПК Электрум Самара такого не нашел, только сертификаты и брошюры. А они предоставляют проектным организациям документацию без заключения договора?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Августа 2014 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Конечно! стоит только связаться с ними. там целый отдел с проектными организациями работает. они же понимают, что иначе продать такое оборудование практически нереально.

Инженер (Оренбург, Россия)
Wiktor 1807
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Августа 2014 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Мы тоже можем помочь такую разработать, они все в общем-то нестандартные. Напишите почту для связи.

Проектировщик (Запорожье, Украина)
Kat
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Марта 2018 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Чем компактнее - тем дороже сама ПС, но зато дешевле СМР, т.к. поставляется высокой заводской готовности.
Вот примеры реализации блочно-модульных ОРУ:

https://cloud.mail.ru/public/KgdT/QTAZxvSS3

https://cloud.mail.ru/public/CyHo/XND9BCunb

В стесненных условиях применить подвесные разъединители,
ну а в очень стесненных - КРУЭ (см. вложение).


* КРУЭ 2017.pdf
(3092.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 16]

Маркетолог, ведущий инженер ( ? , Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dmitriy52nnov
Сегодня в 22:41

автор: Mihail 63
Сегодня в 18:18

автор: Swan
Сегодня в 17:27

автор: Старинфо
Сегодня в 17:19

Сегодня в 14:26

автор: Posetitel
Сегодня в 13:10

автор: NHL
Сегодня в 10:56

Сегодня в 08:05

автор: Vоlk
Вчера в 17:22

Вчера в 16:51

автор: Восток 57
Вчера в 15:35

автор: Mihail 63
Вчера в 13:41

автор: Олега 777
Вчера в 12:35

Вчера в 12:13

автор: Роспроект
Вчера в 11:38

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )
22 Января 2019 года, 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 491, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Восток 57, Posetitel, Iван Tаранов, doctorRaz
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines