Сообщение #1 : 03 Июля 2014 года, 06:59
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, расскажите, в каком случаем на 110-220 кВ применение блочно-модульной подстанции является невозможным и работает классическая схема проектирования от и до? Или же современный спектр блочно-модульных подстанций покрывает все возможные варианты ОРУ?
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июля 2014 года, 06:18
(ссылка на это сообщение)

по-моему, если земли много, а денег мало, лучше строить в классическом варианте.

Инженер (Оренбург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Июля 2014 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Все возможные варианты охватить не получится  в принципе.
У нас последнее время все, что можно купить комплектно покупается комплектно - компрессорная станция, КАЗС, ГРПБ и т.д. Хлопот неимоверно меньше. Стоимость монтажа ниже, а скорость выше. Изделие полной заводской готовности эксплуатировать проще. Размеры у комплектных установок меньше. В 90% случаях использовать блочно-модульные установке выгоднее. Хотя с ГПП сталкиваться не приходилось, но тенденция на лицо.

? (Челябинск, Россия)
ГИП, ГАП, гоп
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июля 2014 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

экономия должна быть только где это необходимо и обоснована - спасибо за ответы и мне оч пригодилось

Конструктор (Минск, Беларусь)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июля 2014 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Обычно с той документацией, которую передает производитель КТП (если вообще передает) экспертизу пройти невозможно

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Июля 2014 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

в чем принципиальная разница между блочной модульной ПС 110 кВ и классическим вариантом? Производитель все равно делает привязку к конкретному объекту, все равно прорабатывает компоновку, нет универсального и всем подходящего решения, как с РУ 10 кВ, где все типовое. Помимо полной заводской готовности какие преимущества у блочно-модульной ПС на этапе проектирования?
Zucman
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Августа 2014 года, 06:12
(ссылка на это сообщение)

Преимущества у блочно-модульной ПС в том, что заказываешь уже готовую блочку.
И работаешь только с заводом- изготовителем.
У нас в ХМАО-Югре есть такая возможность, раскидываешь свайное поле, затем блочку
и все - соединяй, проводи ПНР и вперед, уже четыре ПС100/10 реализованы по нашему проекту.

Исполнительный директор проектного института (Сургут, Россия)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Августа 2014 года, 06:00
(ссылка на это сообщение)

Обычно с той документацией, которую передает производитель КТП (если вообще передает) экспертизу пройти невозможно
да ладно! попробуйте ПО "Электрум" в Самаре. Отличные каталоги, в том числе и в автокад.

Инженер (Оренбург, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Августа 2014 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

да ладно! попробуйте ПО "Электрум" в Самаре. Отличные каталоги, в том числе и в автокад.
В свободном доступе на сайте ПК Электрум Самара такого не нашел, только сертификаты и брошюры. А они предоставляют проектным организациям документацию без заключения договора?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Августа 2014 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Конечно! стоит только связаться с ними. там целый отдел с проектными организациями работает. они же понимают, что иначе продать такое оборудование практически нереально.

Инженер (Оренбург, Россия)
Wiktor 1807
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Августа 2014 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Мы тоже можем помочь такую разработать, они все в общем-то нестандартные. Напишите почту для связи.

Проектировщик (Запорожье, Украина)
Kat
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Марта 2018 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Чем компактнее - тем дороже сама ПС, но зато дешевле СМР, т.к. поставляется высокой заводской готовности.
Вот примеры реализации блочно-модульных ОРУ:

https://cloud.mail.ru/public/KgdT/QTAZxvSS3

https://cloud.mail.ru/public/CyHo/XND9BCunb

В стесненных условиях применить подвесные разъединители,
ну а в очень стесненных - КРУЭ (см. вложение).


* КРУЭ 2017.pdf
(3092.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 7]

Маркетолог, ведущий инженер ( ? , Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: 7777
Вчера в 23:06

автор: Олега 777
Вчера в 22:54

Вчера в 18:57

автор: Гирлянда
Вчера в 18:00

автор: Ina
Вчера в 17:00

автор: Doctorraz
Вчера в 16:43

автор: Vоlk
Вчера в 16:26

автор: Вадик
Вчера в 15:32

Вчера в 13:17

Вчера в 13:09

автор: Игорь В.
Вчера в 12:11

22 Апреля 2018 года, 09:24

автор: Strimax
22 Апреля 2018 года, 06:13

автор: R 13
21 Апреля 2018 года, 22:57

автор: 7777
21 Апреля 2018 года, 22:06

Последние 10 cообщений чата:
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
07 Марта 2018 года, 13:55
Всех Дам с наступающим праздником!!!
03 Марта 2018 года, 11:13
Підскажіть чи необхідно зараз мати ліцензію проектувальника опалення? Або як офіційно проектувати мережі опалення?
23 Февраля 2018 года, 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]
23 Февраля 2018 года, 11:37
С праздником!!!
23 Февраля 2018 года, 11:04
С праздником, мужчины!!
23 Февраля 2018 года, 10:47
С 23 февраля! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 263, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Elcom, Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines