Рабочее и аварийное освещение в электрощитовой. Обязательна установка двух светильников?

Количество просмотров - 19063
(ссылка на эту тему)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Мая 2014 года, 06:58
(ссылка на это сообщение)

Обязательно ли устанавливать 2 светильника (один рабочий и один аварийный) в электрощитовой?
Категория электроснабжения здания 3. В щитовой установила светильник с аварийным блоком питания - один. Экспертиза требует 1 рабочий, один аварийный

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Мая 2014 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

Да.Обязательно.Один рабочий,второй может такой же ставить,Но с блоком авар.питания (как у вас).

? (Москва, Россия)
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Мая 2014 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста в какой норме написано, что должно быть 2 светильника (рабочий и аварийный)?

? (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июня 2014 года, 00:02
(ссылка на это сообщение)

Ну жесткое "обязательно" звучит резковато. Явно в общем случае требование было бы сомнительным. Раньше, во времена Кнорринга, молодости Айзенберга и Оболенцева там (в электропомещениях) делали аварийное безопасности.
Сейчас самый-самый-самый (противный) ГГЭшник тоже хочет в электропомещениях видить резервное (7.109 СП 52 и его верховное благодатное видение). По моему же самому правильному мнению [улыбка] во всех электропомещениях  рекомендуется эвакуационное освещение зон повышенной опасности и только в определенных обоснованных случаях резервное.
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июня 2014 года, 05:38
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста в какой норме написано, что должно быть 2 светильника (рабочий и аварийный)?
Из замечаний: В помещениях электрощитовой, техническом помещении 1-8 не предусмотрено рабочее освещение, в нарушение п.7.2 СП 52.13330.2011.

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Июня 2014 года, 07:12
(ссылка на это сообщение)

Если здание третий

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Июня 2014 года, 07:15
(ссылка на это сообщение)

Если здание третий
что третий? категория 3? аварийный светильник с аккумулятором

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Июня 2014 года, 07:15
(ссылка на это сообщение)

Если здание третьей категории,то можно один светильник с одной группы освещения за питать,а второй со второй группы. Но 2 светильника в щитовой обязательно!

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Июня 2014 года, 07:17
(ссылка на это сообщение)

Я не ставил в электрощитовой светильники с аккумуляторами и пока замечаний не было, тьфу-тьфу-тьфу!!!

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Июня 2014 года, 07:38
(ссылка на это сообщение)

Из замечаний: В помещениях электрощитовой, техническом помещении 1-8 не предусмотрено рабочее освещение, в нарушение п.7.2 СП 52.13330.2011.
Не понятно из замечания следует,что вы не сделали рабочее освещение,а какое освещение тогда вы сделали в щитовой??? В п.7.2 СП 52.13330.2011 сказано:  "Искусственное освещение помещений может быть двух систем - общее (равномерное
и локализованное) и комбинированное.
 
 Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также
участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения
транспорта. Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения
и различными режимами работы, необходимо раздельное управление освещением таких зон."
 Что не так вы выполнили?

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Июня 2014 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

Ни в одной щитовой не видел два светильника. Наши электрики, если что, лазят в шкафы с фонариками. В новом здании тоже один светильник... Чисто мое мнение - бесполезная это затея аварийное независимое освещение ЭЩ (для бытовых, малоопасных и прочих щитовых не на ОПО и прочих "спец" объектах).

? (Челябинск, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Июня 2014 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

Аварийный не зависимый светильник с аккумуляторной батареей я согласен,это лишнее. Но 2 светильника нужно,чтобы питание получали с разных щитов освещения или хотя бы с разных автоматов были запитаны.

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Июня 2014 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

Павел-В, представьте, освещения нет,а вам надо заменить автомат,сколько электриков нужно? Один держит фонарик, другой меняет автомат?

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Июня 2014 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Павел-В, представьте, освещения нет,а вам надо заменить автомат,сколько электриков нужно? Один держит фонарик, другой меняет автомат?
Какие-то у вас электрики беспомощные. Лампочки поди втроем меняют.
Давно уже китайская промышленность, ведомая жесткой рукой коммунистической партии, освоила выпуск светодиодных фонариков, которые крепятся на лбу электриков. Что облегчило труд рабочего класса и позволило освоить новые горизонты технологий эксплуатации и обслуживания электрощитовых помещений не только в Китае, но и за рубежом.

? (Челябинск, Россия)
Михаил-энергетик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Июня 2014 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

 [крутой] Но как объяснить эксперту,что электрик будет носить с собой фонарик на голове?

Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 05:46

автор: Fe1in
Вчера в 15:34

автор: Evdbor
Вчера в 14:55

автор: Foxson
Вчера в 14:43

Вчера в 02:50

Вчера в 02:24

автор: Petrov-Vodkin
17 Сентября 2021 года, 23:50

автор: Super ivan
17 Сентября 2021 года, 00:58

автор: Evdbor
16 Сентября 2021 года, 15:34

автор: Evdbor
16 Сентября 2021 года, 15:12

автор: Антониони
16 Сентября 2021 года, 14:22

автор: Opornik
16 Сентября 2021 года, 09:45

автор: Kairat-
16 Сентября 2021 года, 09:40

автор: Proectnsk
15 Сентября 2021 года, 19:20

автор: Kairat-
15 Сентября 2021 года, 10:21

Последние 10 cообщений чата:
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 323, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Srv, Fe1in, Mclaud 72, Beroes Group
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines