beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Однолинейная схема для сети освещения. Как подписывать кабели?

Количество просмотров - 18403
(ссылка на эту тему)
Nika Avtograd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Декабря 2008 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста: делаю однолинейную схему для освещения, нужно подписать длину кабеля...а какую - магистральной линии? всех сечений кабеля?
Кирилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Декабря 2008 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Если показываете линию к щитку освещения, то соответственно показать длину кабеля до щитка. Необходимо отобразить всю схему от ВРУ до щитка, с указанием всех линий и их длин. Подробнее в "ГОСТ 21.608-84. Внутреннее электрическое освещение.".

Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Nika Avtograd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Декабря 2008 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, но вопрос о другом (не о питающих сетях). Попробую сформулировать на примере: рисую онолинейн. схему на щиток освещения этажа школы. От щитка у меня по всем коридорам пошел магистральный кабель на 2,5мм, а потом от ответвительных коробок в каждый класс захожу кабелем на 1,5мм. Логично, что я должна подписать на однолинейн. схеме сечение в этом случае "магистрального" кабеля...и все?..а длину только его?
Кирилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Декабря 2008 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Начну с вопроса. А зачем делать однолинейную схему на щиток освещения? Согласно "ГОСТ 21.608-84. Внутреннее электрическое освещение." нет необходимости в этом, необходимо выполнять только "принципиальные схемы питающей сети". Соответственно схему можно не делать и вопрос по длинам кабелей снимается, просто в спецификации указывается количество необходимого кабеля.
Затем, с чего Вы взяли, что описанный кабель является магистральным? Вот что по этому поводу говорит ПУЭ:
Цитата
6.1.3. Питающая осветительная сеть — сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
6.1.4. Распределительная сеть — сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения.
6.1.5. Групповая сеть — сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
  У Вас групповая сеть освещения идет по коридору. Или я ничего не понял по данной схеме. Возможно вы используете шинопровод освещения?
Еще раз акцентирую внимание на длину (хотя я не за разработку данной схемы). Подписывать длину надо только для того кабеля который показываете! Показываете "магистральный" - только для него и пишите.
Надеюсь ясно высказал свою точку зрения, если еще вопросы есть, то задавайте [улыбка].

Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Nika Avtograd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Декабря 2008 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, я поняла! объяснюсь зачем мне нужно было: начальник сказал сделать однолин. схему на щиток - значит сделать:-) там спорить бесполезно...вот а магистральным я называю этот кабель как в "Кноринге", то есть кабель с большим сечением, чем сеть внутри аудиторий для того, чтобы потери снизить.
Кирилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Декабря 2008 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

 
сказал сделать однолин. схему на щиток
вероятнее всего он имел ввиду то, что я говорю, т.е. схему только до щитка. С Кноррингом спорить не буду [улыбка], сейчас нет времени уточнить что именно там написано.

Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
ObiVan
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Декабря 2008 года, 00:23
(ссылка на это сообщение)

Цитата
От щитка у меня по всем коридорам пошел магистральный кабель на 2,5мм, а потом от ответвительных коробок в каждый класс захожу кабелем на 1,5мм.


как же так? насколько я знаю в точках уменьшения сечения необходима установка аппаратов защиты... или у вас в каждой распред коробке автомат стоит?))
Элеkтриk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Декабря 2008 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Замечание дельное,
насколько я знаю в точках уменьшения сечения необходима установка аппаратов защиты...

но... Насколько я знаю, нужен или не нужен аппарат защиты зависит от длины ответвлений.

Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Ильяс
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Декабря 2008 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Считаю, что если завышение сечения для магистральной линии сделано для снижения потерь, то аппарат защиты в групповом щите можно принять исходя из сечения ответвлений, а вообще в аналогичных случаях я руководствуюсь ПУЭ п.3.1.19
Nicola-1956
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Апреля 2010 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)


как же так? насколько я знаю в точках уменьшения сечения необходима установка аппаратов защиты... или у вас в каждой распред коробке автомат стоит?))

Как уже указывалось, пункт ПУЭ 3.1.19-3 позволяет снижать сечение кабеля и в этом месте не ставить защ. апп., если группа защищена аппаратом 25 А и менее. Кроме того, если сеть очень разветвленная и возможно большое падение напряжения, то лучшим решением является магистраль большего сечения (например 2,5 мм кв.) с отходящими через "орешки" проводниками 1,5 мм кв. В этом случае, я обычно делаю кабельный журнал с указанием длин как магистрали, так и длин ответвлений к каждой комнате (кабинету, участку и т.д.). [закон]

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Лариса В
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Апреля 2010 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)

Согласна с Nicola-1956. Проектировала совмещенные щиты, магистраль - 2,5 мм, в классах -1,5. Со стороны экспертизы по этому поводу замечаний не было.
* Пример....dwg
(207.49 Кб)  [скачать]  [загрузок: 721]

Инженер-конструктор 2-ой категории (Таганрог, Россия)
Гаалаа
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Апреля 2010 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Лариса, вы применяете ВВГнг в гофре даже в плите перекрытия. И в слое штукатурки тоже нужен нг и гофра? И еще интересно, вы и на плане все коробочки указываете?

Инженер-электрик ( ? , Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 231, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines